第1题: 2赞              

某棉纺厂区两座二级耐火等级的单层棉花加工厂房之间的防火间距为10米,由于生产需要,加工厂房将原材料存放在了两个厂房中间的位置,方便两个车间同时使用。相关部门在进行防火检查的过程中发现该问题,根据《中华人民共和国消防法》,下列对该厂的罚款中,正确的是(   )。
A 五千元以上一万元以下罚款
B 五千元以上五万元以下罚款
C 一万元以上五万元以下罚款
D 五万元以上十万元以下罚款


   

老妖精消防


  

第2题: 2赞              

某公众聚集场所在投入使用前,向该场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申消防安全检查,按照规定,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )内对该场所进行消防安全检查。
A 五个工作日
B 十个工作日    
C 七个工作日
D 十五个工作日


   

老妖精消防


  

第3题: 1赞              

建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关工业建筑火灾危险性划分错误的是(   )。
A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类
B 汽车总装厂房中喷涂车间占所在防火分区建筑面积的比例为4%,且采取有效防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为戊类
C 采用纸盒与泡沫塑料包装电视机,包装材料的体积大于电子元件体积的1/2,仓库的火灾危险性划分为丙类
D 采用木箱包装的陶瓷制品,木箱重量大于物品本身重量的1/4,该仓库的火灾危险性划分为丁类


   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

以下关于管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置说法,正确的是(   )。
A 一个探测单元的单管总长不宜超过200m
B 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m
C 同一根采样管可以穿越防火分区,采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个
D 当采用管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,正确的是(   )。
A 建筑构件的燃烧性能试验,在试件不变的情况下,试验条件越苛刻,耐火极限越高
B 耐火等级为一级的民用建筑及工业建筑,所有构件一般采用不燃性材料制作
C 耐火等级为三级的民用建筑,除屋顶承重构件外其他主要构件都不得采用难燃性材料制作
D 对于疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求,耐火等级为一级的建筑要求比二级高


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

以下关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计,不正确的是(   )。
A 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制
C 消防应急广播系统的联动控制信号只能由消防联动控制器发出
D 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

下列关于消火栓系统工程质量验收判定条件的说法中,不正确的是(   )。
A 高位消防水箱有效容积不符合要求为A类不合格
B 系统验收合格判定应为A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格
C 消防水泵启动控制置于手动挡为B类不合格
D 减压阀型号、规格、设计压力不符合设计要求为A类不合格


   

老妖精消防


  

第8题: 4赞              

2019年8月,某当地消防机构,检查发现,某餐厅的电器、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计等不符合消防技术标准和管理规定,该餐厅逾期仍未改正,根据《中华人民共和国消防法》,责令停止使用,可以并处(   )罚款。
A 五百元以下罚款
B 五百元至二千元罚款
C 五千元至一万元罚款
D 一千元至五千元罚款


   

老妖精消防


  

第9题: 1赞              

方某在具有火灾、爆炸危险场所吸烟,经管理员警告后仍不予改正,且态度恶劣,与管理员发生争吵,扬言要纵火。管理员报警后,此人被赶来的工作人员强行控制,情节严重。根据《中华人民共和国消防法》规定,对此人应处(   )。
A 七日以下拘留
B 五日以上十日以下拘留
C 十日以上十五日以下拘留
D 五日以下拘留


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

某高层建筑首层为商场,二层至十二层为办公,地下一层部分为汽车库,其余部分为设备区,地下二层为汽车库,室内全部采用不燃材料装修,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列关于该建筑商场及设备区防火分区最大允许建筑面积的说法,正确的是(   )。
A 商场营业厅4000m2;设备区2000m2
B 商场营业厅4000m2;设备区1000m2
C 商场营业厅10000m2;设备区2000m2
D 商场营业厅3000m2;设备区1000m2


   

老妖精消防


  

第11题: 4赞              

下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是(   )。
A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统
C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是(   )。
A 监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息
B 录音文件的保存周期不应少于6个月
C 备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h
D 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年


   

老妖精消防


  

第13题: 2赞              

防火检查中通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 设置在建筑内经常有人通行处的防火门,优先选用常开防火门
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸为10mm
C 用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启
D 防火门门扇的开启力为80N


   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大劳动安全事故罪予以追诉的是(   )。
A 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,造成4人重伤的事故
B 违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成3人死亡的火灾事故
C 生产、作业中违反有关安全管理的规定,造成直接经济损失110万元的事故
D 施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成3人死亡的事故


   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

(   )是注册消防工程师职业行为的基本准则,对注册消防工程师的职业行为具有普遍的约束力和指导意义。
A 基准性
B 本质性
C 稳定性
D 独特性


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

各类消防设施到达现场后,施工单位要组织设施现场检查。下列关于消防设施现场检查要求中,不正确的是(   )。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

下列建筑或场所中,不被界定为消防安全重点单位的是(   )。
A 建筑面积为1500㎡的客运车站
B 建筑高度为24m的公寓楼
C 住宿床位为90张的养老院
D 生产车间内人数为160人的儿童玩具厂


   

老妖精消防


  

第18题: 5赞              

某铝塑料材料加工厂房需在加工车间内设置中间仓库储存丙酮,生产所需每昼夜的需要量为1m3。下列设置要求中,符合规范规定的是(   )。
A 设置中间仓库储存丙酮,储量为2m³
B 中间仓库火灾危险性属于丙类
C 中间仓库采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与生产部位分隔
D 加工车间内可设置办公室、休息室


   

老妖精消防


  

第19题: 2赞              

下列关于消防水泵控制柜的设置要求中,不符合规范要求的是(   )。
A 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级IP30能满足要求
B 消防水泵控制柜机械应急启动时,确保消防水泵在报警5.0min内正常工作
C 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施,在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置
D 当室内消火栓系统设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班 


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

某消防工程施工单位在消防水泵安装结束后进行调试,水泵的额定流量为40L/s,扬程为120m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,关于消防水泵调试的说法中,正确的是(   )。
A 以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在1min内投入正常运行
B 以备用电源切换启动消防水泵时,消防水泵180s内投入正常运行
C 当出流量为设计工作流量的60L/s时,其出口处压力表显示为0.8 MPa
D 消防水泵零流量时, 水泵出水口压力表的显示压力1.7Mpa

   

老妖精消防


  

  