消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年5月16日

更新日期:2020年05月16日

  

第1题: 3赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列建筑中可设一个疏散门的是()。
A 位于袋形走道两侧的中学教室,房间建筑面积为120㎡
B 位于袋形走道尽端的幼儿园,房间建筑面积为50m²
C 位于袋形走道两侧的办公室,房间建筑面积为75㎡
D 位于两个安全出口之间的老年人照料设施,房间建筑面积为75㎡


   

老妖精消防


  

第2题: 8赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于民用建筑疏散门的设计方案中,错误的是()。
A 多层综合楼,首层建筑面积100㎡的KTV包间,设置2个向内开启的疏散门
B 多层办公建筑,首层建筑面积100㎡的普通办公室,设置2个向内开启的疏散门
C 位于地上两个安全出口之间的教室,建筑面积50㎡、使用人数35人,设置1个向内开启的疏散门
D 位于地上两个安全出口之间的病房,建筑面积75㎡、使用人数10人,设置1个向内开启的疏散门
E 位于地下两个安全出口之间的设备间,建筑面积250㎡、管理人数5人,设置1个向内开启的疏散门

   

老妖精消防


  

第3题: 2赞              

某歌舞娱乐中心设置在建筑高度25m的商业楼的地下一层和首层,对该场所进行防火检查时,发现该建筑消防设施设置情况符合规范要求,下列检查结果中符合规定的是()。
A  地下一层建筑面积为60m²的包间设置了1个向疏散方向开启的平开门
B  地下一层建筑面积为50m²的包间设置了1个推拉门
C  地上一层建筑面积为50㎡,疏散人数30人的包间设置了1个向疏散方向开启的平开门
D  地上一层建筑面积为60㎡,疏散人数30人的包间设置了2个向内开启的平开门


   

老妖精消防


  

第4题: 1赞              

某多层综合楼建筑,首层设有老年人照料设施,地上其他层为办公室,地下一层设有设备间,下列关于该建筑疏散门的检查结果中,不符合规范要求的是()。
A  四层位于袋形走道尽端的房间,建筑面积40m²,设置1个宽度0.9m的疏散门
B  首层位于袋形走道尽端的房间,建筑面积30m²,设置1个宽度0.9m的疏散门
C  地下一层建筑面积100㎡的设备间,设置1个向疏散方向开启的疏散门
D  二层位于两个安全出口之间的房间,建筑面积100㎡,设置1个疏散门


   

老妖精消防


  

第5题: 1赞              

对多种功能组合建筑进行防火检查,该建筑地上7层,地下2层,层高均为3m,耐火等级一级,建筑内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑内安全疏散的检查结果中,符合规范要求的是()。
A  地上三层的电影院观众厅2个疏散门中心线之间的距离为5m
B  地上一层的KTV包间室内最远点到房间疏散门的距离为12m
C  地上二层两个安全出口之间歌舞厅,疏散门的净宽度为1.40m
D  地上二层袋形走道尽端的幼儿舞蹈教室,设置1个疏散门


   

老妖精消防


  

第6题: 1赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对于不同用途前室的面积要求各不相同,下列关于各类前室面积的说法中,正确的是()。
A  公共建筑的防烟楼梯间前室,建筑面积不应小于6㎡
B  公共建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,建筑面积不应小于6㎡
C  住宅建筑的防烟楼梯间前室,使用面积不应小于6㎡
D  住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,使用面积不应小于6㎡


   

老妖精消防


  

第7题: 1赞              

下列关于疏散楼梯间的设置要求中,说法错误的是()。
A  间内不应设置甲、乙、丙类液体管道
B  间内不应有影响疏散的凸出物或障碍物
C  楼梯间内可设置垃圾道和储藏室
D  楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘


   

老妖精消防


  

第8题: 5赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列建筑的封闭楼梯间可采用双向弹簧门的是()。
A  高度32m的仓库
B  高度18m的植物油浸出厂房
C  高度27m的住宅建筑
D  高度24m的商场建筑
E  高度22m的氟利昂厂房


   

老妖精消防


  

第9题: 1赞              

某高层家具仓库,耐火等级二级,该建筑设置有室外疏散楼梯,对该建筑进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A  扶手的高度为1.10m
B  楼梯的倾斜角度为30℃
C  楼梯平台采用耐火极限2.00h的难燃材料
D  通向室外楼梯的门采用乙级防火门


   

老妖精消防


  

第10题: 0赞              

关于住宅建筑内剪刀楼梯间的设置要求,下列说法正确的是()。
A  疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离为12.5m
B  之间应采用耐火极限不低于0.75h的防火隔墙
C  前室的使用面积不应小于10㎡
D  楼梯间应符合防烟楼梯间的设置要求


   

老妖精消防


  

第11题: 1赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),建筑高度大于100m的公共建筑应设置避难层(间),下列关于避难层(间)的说法中,错误的是()。
A  避难层(间)之间的高度不宜大于50m
B  井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道
D  置独立的机械防烟设施,外窗可开启面积不应小于地面面积的1%


   

老妖精消防


  

第12题: 0赞              

某超高层建筑,建筑高度128m,按照规范要求设置了避难层等避难设施,避难层的可开启外窗占地面面积的3%,且每个朝向的可开启外窗面积均大于2㎡;下列关于该避难层的消防要求,不符合规范的是()。
A  层采用自然通风
B  气体设备管道区采用耐火极限2.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  井开向避难区的门采用甲级防火门
D  间采用耐火极限3.00h的防火隔墙与避难区分隔


   

老妖精消防


  

第13题: 0赞              

某高层病房楼,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》需设置避难间,下列关于避难间的说法错误的是()。
A  间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
B  间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个避难间不小于50m²确定
C  间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积
D  间应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施


   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

河南省某耐火等级二级的老年人照料设施建筑,建筑高度18m,共6层,每层建筑面积1500㎡,每层设置了2座防烟楼梯间,并设有1个消防电梯;防烟楼梯间与消防电梯前室均独立设置,在每个楼梯间相邻位置设置1个避难间,其中1个避难间利用消防电梯前室避难,下列关于该建筑避难间的做法中,错误的是()。
A  电梯前室尺寸为4×2.4m
B  间外窗采用乙级防火窗
C  间采用耐火极限2.50h的防火隔墙和甲级防火门
D  间设置了消防专线电话和消防应急广播


   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

某建筑高度121m的展览建筑,共40层,每层层高均为3m,首层室内标高为+1.000m,室外灭火救援场地地面标高±0.000m;对该建筑的避难层进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A  个避难层设置在17层
B  个避难层与第一个避难层相隔17层
C  楼梯在避难层同层错位设置
D  液体管道集中布置在避难层


   

老妖精消防


  

第16题: 0赞              

对某超高层建筑的避难层进行消防检查,下列检查结果中符合规范要求的是()。
A  层的净面积按照0.25㎡/人确定
B  管道区采用耐火极限2.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  间的乙级防火门与避难区出入口的距离为5m
D  层每隔30m设置一个消防专用电话分机


   

老妖精消防


  

第17题: 0赞              

某12层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有3个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是()。
A  设置了1个避难间
B  间内堆放大量废旧桌椅
C  间的外窗采用乙级防火窗
D  避难间的净面积为25m²


   

老妖精消防


  

第18题: 0赞              

某病房楼,共8层,建筑高度为27m,每层建筑面积为3000m2,划分为2个护理单元,对该病房楼的下列防火检查要求中,符合现行国家标准要求的是()。
A  二类高层公共建筑防火要求进行检查
B  八层每层设置1个符合要求的避难间
C  走道采用双面布房,疏散走道的宽度为1.4m
D  间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和耐火极限1.50h的防火门分隔


   

老妖精消防


  

第19题: 0赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),对某5层老年人照料设置的避难间进行防火检查,每层建筑面积1500㎡,下列关于该建筑的做法符合规范要求的是()。
A  在四层和五层设置避难间
B  净面积为10㎡的避难间
C  间的防火隔墙上开设乙级防火门
D  消防电梯前室兼做避难间


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

某7层老年人照料设施建筑,建筑高度25m,每层建筑面积1000㎡。每层设有与疏散楼梯直接连通的开敞式外廊。对该建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  袋形走道尽端的房间,建筑面积50㎡,设置了1个疏散门
B  两个安全出口之间的房间,疏散门至最近安全出口的直线距离为30m
C  筑三至五层未设置避难间,在六、七层分别设置了1个避难间
D  筑每层东、西两侧分散设置了封闭楼梯间
E  控制室开向建筑内的门采用乙级防火门

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0