消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年4月20日

更新日期:2020年04月20日

  

第1题: 4赞              

某市民广场下为二层地下商业,层高为5m,总建筑面积近40000m²,下列关于该地下商业平面布置的做法中不正确的是()。
A 地下设置一间甲类火灾危险性物品的商店
B  地下二层设置电影院,最大观众厅的建筑面积为400m²
C 采用耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为两个建筑面积不大于20000m²的区域
D 地下二层设置有剧院和礼堂

   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

消防机构对下列场所进行消防检查,检查结果中不符合规范要求的是()。
A 某54m的综合楼内,在2层设有一间儿童游乐厅,采用耐火极限为2h的防火隔墙和1h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上设置的门为乙级防火门
B  某夜总会厅室之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔,墙上设置的门为乙级防火门
C 某高层住宅的居住部分和其底部设置的商业服务网点之间采用耐火极限为2h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔
D 某60m的商业建筑,其老年人照料设施与其他场所之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔,墙上设置的门为乙级防火门


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

某地上15层、地下1层的建筑,每层建筑面积为1500m²,建筑高度为50m,地上五层以上各层为办公区,五层设一多功能会议厅;地下一层层高4m,设置设备用房和歌舞厅。下列做法中,错误的有()。
A 歌舞厅的建筑面积为180m²
B  多功能会议厅的建筑面积为300m²,设置两个疏散门
C 多功能会议厅的建筑面积为200m²,设置一个疏散门
D 歌舞厅采用耐火极限为1.50h的防火隔墙与其他场所分隔
E 地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不大于10m


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

对某厂房内设置的各类中间仓库进行检查,其设置情况如下,其中不符合国家消防技术标准的是()。
A 存放甲类清洗剂的中间仓库采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,
B  存放汽油的中间仓库采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
C 中间仓库内汽油一昼夜用量为10m³,储量为5m³
D 储存石膏板的库房与其他部位采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

某丙类厂房,其平面布置的做法中不符合规范要求的是()。
A 厂房内设置办公室,采用耐火极限2.50h的防火隔墙和与其他部位分隔
B  厂房内设置办公室,该办公室设置乙级防火门通向生产区
C 厂房内设置办公室,从该办公室通往室外需经过生产区域
D 厂房内设置办公室,采用耐火极限为1.00h的楼板与其他部位分隔
6

   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

某机械制造厂在厂房内设置单独的房间,作为中间仓库用于存储机油,下列关于该中间仓库的做法不正确的是()。
A 中间仓库的防火隔墙耐火极限为2.50h
B 中间仓库的楼板为1.50h
C 中间仓库采用甲级防火门
D 机油一昼夜的用量为5m³,储量为4.7m³


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

某制药厂新建一座原料库,用于储存中药原材料,仓库内设置库管办公室,下列关于该办公室的做法中,错误的是()。
A 办公室可通过疏散门直接通往室外
B  办公室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C 办公室采用耐火极限为1.00h的楼板与其他部位分隔
D 办公室设置一樘乙级防火门开向仓库内


   

老妖精消防


  

第8题: 4赞              

在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A 丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
B  该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C 丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限4.00h的防火墙
D 丙类中间仓库无独立的安全出口


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

某单层厂房生产乙醇,建筑占地面积为300m²,下列关于其防火设计的描述中,正确的是()。
A 甲类厂房采用耐火极限为3.00h的防火墙划分防火分区
B  办公室与该厂房贴临布置,采用耐火极限为2.50h的防爆墙分隔
C 厂房内设值班室24h值班,值班室设单人宿舍2套
D 该厂房耐火等级采用三级


   

老妖精消防


  

第10题: 1赞              

某工程建筑面积超过300㎡,按照要求首先取得施工许可证之后,准备开始施工。消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。消防设施施工前需要具备的条件包括()。
A 消防法律文件及其他技术资料齐全
B  建设单位向施工单位进行技术交底,明确相应技术要求
C 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求
D 施工人员通过岗前消防安全培训


   

老妖精消防


  

第11题: 3赞              

关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B  市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D 合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E 消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


   

老妖精消防


  

第12题: 0赞              

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A 消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格
B  自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格
E 火灾自动报警系统严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收不合格


   

老妖精消防


  

第13题: 1赞              

消防设施竣工验收分为资料检查、现场检查和质量验收判定三个环节,下列选项不属于资料检查的是()。
A 项目立项文件
B  各类消防设施的设备及其组件安装说明书
C 主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件
D 施工现场质量管理检查记录


   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

下列关于消防设施档案保存期限的说法中,正确的是()。
A 消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等技术资料应长期保存
B  建筑消防设施的值班记录、巡查记录的保存期限不少于6个月
C 建筑消防设施检测记录及故障维修记录的存档时间不应少于3年
D 建筑消防设施维护保养计划表及维护保养记录的保存期限不少于1年


   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

下列关于消防设施维护管理中巡查频次的描述中正确的是()。
A 公共娱乐场所营业期间:根据现场实际需要确定巡查频次
B  消防安全重点单位:每日至少对消防设施巡查1次
C 其他社会单位:每月至少对消防设施巡查1次
D 具有火灾危险性的大型群众性活动:每日组织1次综合巡查


   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

消防设施档案是建筑消防设施施工质量、维护管理的历史记录,具有延续性和可追溯性,是消防设施施工调试、操作使用、维护管理等状况的真实记录。某大型商场采用临高压消防给水系统,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,下列该建筑的消防设施档案中属于动态管理情况的是()。
A 系统使用说明书
B  检测记录
C 系统调试记录
D 维护保养记录
E 消防控制室值班人员基本情况档案


   

老妖精消防


  

第17题: 1赞              

某建筑使用管理单位对于消防设施的维修中,做法不正确的是()。
A 相关人员针对消防设施故障填写了《建筑消防设施故障维修记录表》,并向消防安全管理人报告
B  消防安全管理人委托具有资质的消防设施维修保养单位进行维修
C 由于维修时间不长,建筑使用管理单位在维修期间未采取确保消防安全的有效措施
D 消防安全管理人在维修结束后组织相关人员进行相应功能试验,并将消防设施恢复到正常状态


   

老妖精消防


  

第18题: 1赞              

消防控制室的下列检查记录中,不符合消防控制室值班要求的项目是()。
A 值班人员均持有初级技能以上等级的职业资格证书
B  防烟风机的配电柜控制装置处于自动控制位置
C 每班工作时间8h,每班人员2人
D 每24h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况


   

老妖精消防


  

第19题: 2赞              

对某办公楼建筑火灾自动报警系统相关设备组件进行功能调试。下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A 检查火灾报警控制器负载功能时,使任一总线回路上其中8只探测器同时报警
B  控制器与探测器之间的连线短路,控制器在95s时发生故障信号
C 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在10s时发出火灾报警信息
D 检查消防联动控制器的最大负载功能时使60个输入/输出模块同时处于动作状态


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

根据国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》,施工单位对可燃气体探测报警系统组件进行调试,下列关于调试结果不符合规范要求的是()。
A 使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在60s时发出故障信号
B  逐个对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器均在60s左右响应
C 清除探测器内的可燃气体,手动操作控制器的复位键后,控制器恢复正常监视状态
D 使控制器与备用电源之间的连线断路时,控制器在90s时发出故障信号

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0