消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年4月19日

更新日期:2020年04月19日

  

第1题: 1赞              

消防控制室是整个消防系统的控制中心,在灭火过程中,起着非常重要的作用,下列关于消防控制系统的配备及功能的描述中,正确的是( )。
A 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,但不能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息
B  消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
C 大型建筑群设置两个及两个以上的消防控制室,应采用集中报警系统来控制
D 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,可以互相控制消防设备

   

老妖精消防


  

第2题: 5赞              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B  缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能

   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

某建筑内设有防火卷帘系统,检测疏散通道上的设置防火卷帘的联动控制功能,下列做法中,符合规范要求的有( )。
A 使防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器发出火灾报警信号,防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B  使任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器发出火灾报警信号,防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至楼板面
C 使任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 在卷帘的一侧距卷帘纵深3m内使任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器发出火灾报警信号,防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至楼板面
E 使防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器发出火灾报警信号,防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至楼板面

   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格( )。
A 探测器型号与设计不完全一致
B  其中一只探测器无法发出报警信号
C 检测前提供的资料只有竣工申请报告和竣工图
D 手动火灾报警按钮安装高度不符合要求
E 施工现场质量管理检查记录不符合要求

   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

火灾报警系统投入使用时,使用单位应建立技术档案,并应有电子备份档案,下列属于电子备份档案的有( )。
A 消防系统联动控制逻辑关系说明
B  火灾自动系统设备现场设置情况记录
C 检测、验收合格资料
D 系统安装过程质量检查记录
E 系统部件的现场设置情况记录

   

老妖精消防


  

第6题: 4赞              

下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 消防设备应急电源的转换功能检查
B  火灾警报器的火灾报警功能检查
C 消防电源监控设备的故障报警功能检查
D 消防电话总机的呼叫功能检查

   

老妖精消防


  

第7题: 5赞              

下列属于火灾报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 消防联动控制器所连接的输出模块启动功能检查
B  火灾探测器的火灾报警功能检查
C 消防电话分机、电话插孔的呼叫功能检查
D 火灾报警控制器的火灾报警功能检查

   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 消防控制室图形装置(CRT)的接收和显示火灾报警、联动控制、反馈信号功能
B  消防水泵的手动控制功能检查
C 可燃气体探测器报警功能检查
D 可燃气体报警控制器的报警功能检查

   

老妖精消防


  

第9题: 1赞              

下列关于火灾自动报警系统中火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件的备品数量的说法中,正确的是( )。
A 手动火灾报警按钮应有不少于设备总数5%的备品
B  不同类型的火灾探测器应有不少于设备总数3%的备品
C 不同类型的火灾探测器应有不少于设备总数2%的备品
D 不同类型的模块应有不少于设备总数1%的备品

   

老妖精消防


  

第10题: 1赞              

下列属于火灾报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 电气火灾监控设备的报警功能检查
B  防火门监控系统联动控制功能检查
C 线型感温火灾探测器的监控报警功能检查
D 消防电梯联动控制功能检查

   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 预作用阀组、雨淋阀组和排气阀前电动阀的手动控制功能检查
B  电气火灾监控设备的报警功能检查
C 扬声器应急广播功能检查
D 消防应急广播控制设备的应急广播功能检查

   

老妖精消防


  

第12题: 1赞              

下列关于火灾自动报警系统常见故障及处理方法的描述中,不正确的是( )。
A 故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除
B  探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,不可以临时将其屏蔽隔离
C 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于报警总线与底座接触不良
D 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于电源线接触不良

   

老妖精消防


  

第13题: 0赞              

下列关于火灾自动报警系统误报原因的描述中,正确的是( )。
A 在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器
B  感烟探测器距空调送风口过近
C 使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器
D 感温探测器安装在距离高温光源较近的场所
E 酒店厨房内安装多只感温火灾探测器

   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中,正确的是( )。
A 系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
B  每周进行1次自检功能检查
C 传输装置与建筑消防设施间的连接线发生断路、短路,传输装置应在120s内发出故故障信号
D 模拟生成火警,进行火灾报警信息发送试验,每个月试验次数不应少于1次

   

老妖精消防


  

第15题: 0赞              

歌舞娱乐游艺放映场所不允许设置在建筑内的()。
A 首层
B  地下一层
C 地下二层
D 地上三层

   

老妖精消防


  

第16题: 0赞              

某地上10层、地下3层的建筑,每层建筑面积为1200m²,首层为大堂,二层至五层为商店.地上六层以上各层为办公区,地下一层层高5m,设置设备用房和夜总会。下列关于该夜总会的设置及消防设计的中,正确的有()。
A 豪华包间的建筑面积为200m²
B  每个房间采用耐火极限为1.00h的防火隔墙与其他房间分隔
C 夜总会所在空间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙和1.00h楼板与其他场所分隔
D 夜总会也可设置在地下二层,但需采用防火墙与其他区域分隔

   

老妖精消防


  

第17题: 0赞              

对民用建筑实施防火检查时,应检查不同使用功能的场所的楼层分布情况。下列相关做法中,符合规定的是()。
A 电影院布置地下三层
B  儿童游乐厅布置在三级耐火等级建筑的二层
C 网吧布置在一级耐火等级建筑的地下二层
D 大型城市综合体地下三层设置为超市

   

老妖精消防


  

第18题: 0赞              

某商业中心地上4层,地下2层,耐火等级一级,每层建筑面积为10000m²。某歌舞娱乐厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的厅、室建筑面积均为3000m²。该建筑按照国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。以下歌舞厅的防火设计正确的是()。
A 布置在地下二层
B  地下一层设置了自动喷水灭火系统,每个厅、室的面积为400m²
C 厅、室墙上的门采用乙级防火门
D 设在地下一层时,室内地面与室外出入口与高差为10.2m

   

老妖精消防


  

第19题: 0赞              

下列关于人员密集场所的平面布置的做法中,错误的是()。
A 建筑内的会议厅、多功能厅,一个厅、室的疏散门为2个,且建筑面积为400m²
B  设置在地上第四层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积为200m²
C 商店设置在二级耐火等级建筑的三层
D 电影院附设在民用建筑内,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔

   

老妖精消防


  

第20题: 0赞              

下列关于建筑平面布置的做法中,正确的是()。
A 医院病房楼内护理单元之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙分隔
B  单独建造的三层教学楼,耐火等级为二级
C 设置在多层住宅建筑内的幼儿园,与住宅共用疏散楼梯和安全出口
D 电影院设置在地下三层

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0