第1题: 3赞              

某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E 探测器底座连接导线留有100mm的余量

   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。
A 倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°
B 在走廊顶棚上居中安装4个探测器
C 走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5m
D 经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器

   

老妖精消防


  

第3题: 1赞              

下列关于火灾自动报警系统中各种消防设备安装的描述中不符合现行规范要求的是()。
A 消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方
B 传感器输出回路的连接线应采用截面积不小于1.5mm2的双绞铜芯导线
C 消防设备应急电源的电池安装在密封环境中时应有通风装置
D 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点

   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

下列关于火灾自动报警系统各种组件的安装检查不符合规范要求的是()。
A 安装在墙面上的消防电话,其底边距地(楼)面高度为1.3m
B 火灾光警报装置安装在安全出口附近明显处,距地面1.9m
C 模块的连接导线留有180mm的余量,其端部有明显标志
D 模块箱隐蔽安装并设置有尺寸80mm×100mm的永久性标识
E 光警报器与消防应急疏散指示标志同一墙上安装,间距0.5m

   

老妖精消防


  

第5题: 1赞              

下列关于火灾探测器的安装说法不符合规范要求的是()。
A 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器安装在天棚高度大于16m的场所时,应保证至少有2个采样孔低于16m
B 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置
C 线型红外光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的探测区域长度不应超过100m
D 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离不应大于14m

   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

检测机构对某新建大楼内新装的点型感温火灾探测器进行检查,下列检查结果不符合规范要求的是()。
A 测得探测器之间的最大间距为9.5m
B 在宽度2.6m的走廊顶棚上居中安装探测器
C 某探测器周边0.6m处有遮挡物
D 测得探测器距离多孔送风顶棚孔口的水平距离0.4m

   

老妖精消防


  

第7题: 1赞              

下列不属于消防设计文件的是()。
A 消防设施设计平面图图样
B 消防设施设计系统图图样
C 消防设施施工详图图样
D 消防设施设计人员名单

   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

某工地取得施工许可证之后,准备开始施工。消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。系统施工前应具备的条件包括()。
A 设计单位设计完成的消防设计文件
B 总承包单位向分包单位安全交底完成,确保施工现场消防安全
C 与专业施工相关的预留孔洞、预埋件等符合设计要求
D 施工人员通过岗前消防安全培训

   

老妖精消防


  

第9题: 1赞              

下列消防工程建设过程的描述中不正确的是()。
A 为确保消防设施施工安装质量,消防设施安装调试、技术检测应由具有相应等级资质的施工单位、消防技术服务机构承担。
B 施工单位采购的各类消防设施的设备、组件及材料等到达施工现场后,监理单位组织实施现场检查。
C 各类消防设施施工结束后,由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试,消防设施调试负责人由专业技术人员担任。
D 消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。

   

老妖精消防


  

第10题: 0赞              

各类消防设施施工结束后,由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试,其工作内容不包括()。
A 消防设施的组件调试
B 消防设施的系统联动调试
C 消防设施周期性调试
D 消防设施的单机设备调试

   

老妖精消防


  

第11题: 1赞              

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A 消防给水及消火栓系统,有一项为严重缺陷项,则判定为验收不合格
B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格

   

老妖精消防


  

第12题: 0赞              

现场检查项目中对不合格的设备及其组件、材料进行返修或者更换后,进行复验。复验时,对抽验比例有要求的,应()抽样检查。
A 按原数量
B 加倍
C 按50%
D 全部

   

老妖精消防


  

第13题: 0赞              

通过消防设施现场检查、技术检测、竣工验收,发现消防设施的设备组件以及材料存在问题或者施工安装质量问题,不能满足相关国家工程建设标准,下列处理方法不正确的是()。
A 更换相关消防设施的设备组件,进行返工处理,然后重新组织产品现场检查、技术检测或竣工验收
B 未经现场检查合格的消防设备组件或材料,但具有强制认证证书的可以用于施工安装
C 返修处理,能够满足相关要求的,重新组织产品现场检查、技术检测或竣工验收
D 返修或更换相关设备组件后,经重新检查、技术检测竣工验收仍然不符合要求的,则判定为现场检查、技术检测和竣工验收不合格。

   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

下列关于消防设施安装调试与检测的说法中,正确的是()。
A 系统的施工应按设计要求编写施工方案,建设单位应组织施工单位进行检查
B 设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求
C 系统施工过程中,监理单位应做好施工、设计变更等相关记录
D 调试前,施工单位按照各消防设施的调试需求,编制相应的调试方案

   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

消防设施的现场检查中,()能有效防止使用假冒伪劣消防产品施工,确保消防设施施工安装质量的有效手段。
A 合法性检查
B 产品质量检查
C 一致性检查
D 现场检查

   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

根据建筑消防设施的分类,下列故选项中属于建筑消防设施的有()。
A 防火门窗
B 疏散楼梯
C 稳压泵
D 屋顶水箱
E 火灾事故广播

   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

下列关于消防设施现场检查,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段
E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测

   

老妖精消防


  

第18题: 1赞              

消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的是()。
A 纳入强制产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
B 消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告
C 新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书
D 非消防产品类的管材管件以及其他设备,查验其法定质量保证文件
E 消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证

   

老妖精消防


  

第19题: 1赞              

自动喷水灭火系统、防排烟系统的工程施工质量缺陷,当()时,竣工验收判定为合格。
A A=0
B B≤3
C B+C≤8
D B≤2
E B+C≤6

   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

消防工程施工工地的进场检验含合法性检查、一致性检查及产品质量检查。某工地对消火栓进行检查,下列检查文件中,不属于合法性检查的项目是()
A 法定质量保证文件
B 产品质量检验文件
C 消防设计文件
D 市场准入文件
E 设备清单

   

老妖精消防


  

  