第2961名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A 管子长度每超过30m,无弯曲时
B 管子长度每超过20m,有1个弯曲时
C 管子长度每超过10m,有2个弯曲时
D 管子长度每超过8m,有3个弯曲时
E 管子长度每超过5m,有4个弯曲时

   

老妖精消防


  

第2962名:2赞 (综合能力强化-20年4月20日)


下列关于消防设施维护管理中巡查频次的描述中正确的是()。
A 公共娱乐场所营业期间:根据现场实际需要确定巡查频次
B  消防安全重点单位:每日至少对消防设施巡查1次
C 其他社会单位:每月至少对消防设施巡查1次
D 具有火灾危险性的大型群众性活动:每日组织1次综合巡查


   

老妖精消防


  

第2963名:2赞 (综合能力强化-20年4月16日-2)



下列关于火灾自动报警系统维护保养的相关描述中,不符合现行规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废》要求的是()。
A 没有报脏功能的探测器,产品说明书没有明确要求的,应每2年淸洗或标定一次
B  用专业工艺设备清洗点型感烟探测器的传感部件和线路板,清洗后应标定探测器响应阈值
C 采用专用的检测仪器检査点型感温火灾探测器是否发出火灾报警信号
D 对不可恢复的探测器采用模拟火灾的办法检査其能否发出火灾报警信号

   

老妖精消防


  

第2964名:2赞 (综合能力强化-20年4月15日)


下列关于消防设施现场检查,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段
E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测

   

老妖精消防


  

第2965名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


某建筑物内设有管路吸气式火灾探测器,下列不符合安装要求的是()。
A 探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并应保证至少有两个采样孔在16m以下,并宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处
B 一个探测单元的采样管总长为250m
C 在回风口处设置起辅助报警作用的采样孔。
D 每个防火分区的采样管独立设置

   

老妖精消防


  

第2966名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


下列关于消防控制室内采用了双列布置设备,设备面盘前的操作距离为1.5m,值班人员侧离墙的距离为4m,设备留有维修距离为1.5m空间,消防检测验收时未通过,其中设置不符合规范要求的是( )
A 消控室采用双列布置设备
B 设备面盘操作距离为1.5m
C 值班人员侧离墙的距离为4m
D 设备留有维修距离为1.5m空间

   

老妖精消防


  

第2967名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


消防设施检测机构对某仓库进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A 点型感烟火灾探测器安装高度为20m
B 类别为A2的点型感温火灾探测器安装高度为6m
C 类别为D的点型感温火灾探测器安装高度为4m
D 类别为F的点型感温火灾探测器安装高度为4m

   

老妖精消防


  

第2968名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。
A 设备无国家相关证书和检验报告
B 控制器无法发出报警信号
C 无法实现联动功能
D 施工过程质量管理检查记录不符合要求

   

老妖精消防


  

第2969名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。
A 感温探测器的安装间距不应超过10m
B 感烟探测器的安装间距不应超过15m
C 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m
D 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半

   

老妖精消防


  

第2970名:2赞 (综合能力强化-20年4月14日)


消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的是()。
A 纳入强制产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
B 消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告
C 新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书
D 非消防产品类的管材管件以及其他设备,查验其法定质量保证文件
E 消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证

   

老妖精消防


  

第2971名:2赞 (综合能力强化-20年4月20日)


对某办公楼建筑火灾自动报警系统相关设备组件进行功能调试。下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A 检查火灾报警控制器负载功能时,使任一总线回路上其中8只探测器同时报警
B  控制器与探测器之间的连线短路,控制器在95s时发生故障信号
C 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在10s时发出火灾报警信息
D 检查消防联动控制器的最大负载功能时使60个输入/输出模块同时处于动作状态


   

老妖精消防


  

第2972名:2赞 (综合能力强化-20年4月23日-2)



根据《建筑设计防火规范》,在对建筑外墙装饰层进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的是(   )。
A 某商业综合建筑,建筑高度80m,建筑外墙采用玻璃幕墙
B 某建筑高度为55m办公楼的裙房建筑外墙采用马赛克装饰
C 某教学楼,建筑高度15m,建筑外墙采用难燃PVC塑料板墙板装饰
D 某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用铝塑板装饰

   

薇薇消防


  

第2973名:2赞 (综合能力强化-20年4月27日)



下列关于区域火灾风险评估的流程的步骤,顺序正确的是(   )
A 信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B 评估指标体系建立、风险识别、风险控制、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C 评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D 信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制


   

老妖精消防


  

第2974名:2赞 (综合能力强化-20年4月21日)



消防工程施工工地的进场检验含合法性检查、一致性检查及产品质量检查。某工地对消火栓进行检查,下列检查文件中,不属于合法性检查的项目是()
A 法定质量保证文件
B 产品质量检验文件
C 消防设计文件
D 市场准入文件
E 设备清单

   

老妖精消防


  

第2975名:2赞 (综合能力强化-20年4月29日)



北京某时代广场,设置了火灾自动报警系统。消防设施的维护管理人员发现安装在地下汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是(   )。
A 感烟探测器质量不达标
B 感烟探测器距空调送风口过近
C 感烟探测器报警总线开路
D 地下汽车库阴暗潮湿
E 感烟探测器内部元件老化


   

老妖精消防


  

第2976名:2赞 (综合能力强化-20年4月26日)



某气体灭火系统储瓶间内设有5只同一规格的驱动气体储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007),该储存容器的高度差最大不宜超过(   )mm。
A 10          
B 15          
C 20          
D 30


   

老妖精消防


  

第2977名:2赞 (综合能力强化-20年5月2日)



下列关于细水雾系统验收检查的说法中,不符合规范要求的是(   )。
A 分区控制阀前后的阀门均处于常闭位置
B 开式系统分区控制阀组能采用手动和自动方式可靠动作
C 称重检查按储水容器全数的20%检查,不足5个按5个计 
D 不同型号规格喷头的备用量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只


   

老妖精消防


  

第2978名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)



下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是(   )。
A 监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息
B 录音文件的保存周期不应少于6个月
C 备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h
D 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年


   

老妖精消防


  

第2979名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)



在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第2980名:2赞 (综合能力强化-20年4月19日)



下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 预作用阀组、雨淋阀组和排气阀前电动阀的手动控制功能检查
B  电气火灾监控设备的报警功能检查
C 扬声器应急广播功能检查
D 消防应急广播控制设备的应急广播功能检查

   

老妖精消防


  

第2981名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)



某二级耐火等级的综合楼,建筑高度32m,地上一至二层为商场,三层为电影院,四层为KTV,五至九层为公寓,地下一层为设备间,建筑室外设计地面标高+1.200m,地下一层室内地面标高-9.000m;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于该民用建筑的防火要求中,错误的是(   )。
A 地上四层每个厅室之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔
B 地上三层的电影院采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位进行分隔
C 设置在地下一层的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔
D 设置在地下一层的消防水泵房采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔


   

老妖精消防


  

第2982名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E 探测器底座连接导线留有100mm的余量


   

老妖精消防


  

第2983名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


   

老妖精消防


  

第2984名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A 每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B 建筑高度为24m的6层医院病房楼
C 建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D 建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


   

老妖精消防


  

第2985名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A管子长度每超过25m,无弯曲时
B管子长度每超过15m,有1个弯曲时
C管子长度每超过12m,有2个弯曲时
D管子长度每超过5m,有3个弯曲时


   

老妖精消防


  

第2986名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。
A线槽始端、终端及接头处
B吊杆直径不应小于10mm
C线槽转角或分支处
D直线段不大于3m处 


   

老妖精消防


  

第2987名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),以下灭火器中,应报废的是(   )。
A 出厂期满5年的水基型火火器
B 出厂期满6年的二氧化碳灭火器
C 出厂期满8年的洁净气体灭火器
D 出厂期满10年的干粉灭火器


   

老妖精消防


  

第2988名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


   

老妖精消防


  

第2989名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A 爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B 厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C 门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D 门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位

   

老妖精消防


  

第2990名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施和应急疏散的组织程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是(   )。
A 发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量,若火势扩大,于3min内形成第二战斗力量
B 发现起火时,应立即打119电话报警
C 发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散
D 发现火灾后,把安全救护作为应急预案制定和演练的重点

   

薇薇消防


  

第2991名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



某展览建筑设有室内消火栓系统,系统工作压力为0.8MPa,室内消防给水管道采用钢管,施工完毕后,对该建筑内消防给水管道试验,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列消防工程施工单位的做法符合规范要求的是(   )。
A 选择系统管网的最高点作为水压强度试验的测试点
B 水压强度试验压力1.2MPa,稳压30min,观察管网是否泄漏、变形,压力降不大于0.05MPa,
C 水压严密性试验压力为0.8MPa,稳压24h,观察是否泄漏
D 水压试验时环境温度4℃

   

薇薇消防


  

第2992名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



对某建筑进行火灾风险评估时,建筑防火性能评估单元包括建筑特性、被动防火措施和主动防火措施三个方面。下列防火措施中属于主动防火措施的是 (   )。
A 耐火等级
B 疏散通道
C 消防扑救条件
D 疏散诱导系统

   

薇薇消防


  

第2993名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



消防技术服务机构对某建筑设置的防烟排烟系统验收检测,检查系统组件安装质量,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列检查结果不符合要求的是(   )。
A 吊顶内排烟管道的不燃性隔热材料与可燃物的距离为200mm
B 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面150mm
C 排烟口距可燃物或可燃构件的距离2.0m
D 活动挡烟垂壁与建筑结构面的缝隙100mm,连续性挡烟垂壁搭接宽度为60mm

   

薇薇消防


  

第2994名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,系统设计流量40L/s,系统设计工作压1.0MPa。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是(   )。
A 消防水泵出口流量为40L/s时,水泵出水口压力表的显示压力为0.9MPa
B 直接自动启动消防水泵时,消防水泵在59s时投入正常运行
C 消防水泵出口零流量时,水泵出口压力表的显示压力为1.3MPa
D 消防水泵出口流量为60L/s时,出口处压力表显示为0.59MPa

   

薇薇消防


  

第2995名:2赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)



某消防验收检测机构对下列建筑进行消防验收,防火间距的设置不符合规范要求的是(   )。
A 某民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距为3m
B 两座高层公共建筑通过底部的建筑物相连,其上部建筑之间的防火间距为13m
C 两座高层公共建筑相邻较低的一面为防火墙,其防火间距为3.5m
D 一座三层商业楼与附近单独建造的耐火等级为三级的单层的蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房的防火间距为 7m

   

薇薇消防


  

第2996名:2赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)



某小区一15层单元式住宅,每单元设置为两梯四户,每户建筑面积为160-200m2,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为10m,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有(   )。  
A 抽查任一住户的距离楼梯间最近的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为2.0m 
B 每栋楼每个单元设置一部疏散楼梯,其他事项均符合规范要求
C 建筑内第一单元的封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D 建筑内第二单元的弱电井在封闭楼梯间每层开门,且采用乙级防火门

   

薇薇消防


  

第2997名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)



消防设备应急电源的调试要求正确的是()。
A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压
B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态
C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号
D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号


   

老妖精消防


  

第2998名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)



在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第2999名:2赞 (综合能力强化-20年05月25日-2)



根据《中华人民共和国消防法》,下列( )单位和人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。
A  消防产品质量认证机构
B  消防设施检测机构
C  消防安全监测机构
D  消防产品设计机构
E  消防施工监理机构

   

张工教育


  

第3000名:2赞 (综合能力强化-20年5月3日)



下列内容中,不属于电气防爆检查的是(   )。
A 有爆炸危险厂房、仓库的导线材质
B 有爆炸危险厂房、仓库的线路敷设方式
C 有爆炸危险厂房、仓库带电部件的接地
D 与有爆炸危险厂房、仓库内毗连的变配站的布置

   

薇薇消防


  