第1题: 5赞              

下列关于火灾自动报警系统供电的相关描述中,不符合规定的有(   )。
A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%
D 蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上
E 消防用电设备的配电线路和控制回路宜按报警区域划分

   

老妖精消防


  

第2题: 5赞              

某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPa
C 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPa
D 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行
E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B A+B=检查项的5%,C=2
C A=0,B=3,B+C=5
D A=1,B=2,B+C=4
E A=0,B=2,C=1


   

老妖精消防


  

第4题: 2赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A 如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验


   

老妖精消防


  

第5题: 1赞              

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中不正确的是()。
A 用户信息传输装置落地安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
B 城市消防远程监控系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
C 模拟与监控中心间的报警传输网络故障,传输装置应在100s内发出故障信号
D 城市消防远程监控系统竣工后,选择的测试联网用户数量为1~5个
E 用户信息传输装置应每日进行1次自检功能检查


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

消防设备应急电源的调试要求正确的是()。
A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压
B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态
C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号
D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号


   

老妖精消防


  

第7题: 4赞              

火灾自动报警系统布线应符合下列( )的要求。
A 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)
B 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)
C 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)
D 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312)


   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。
A 设备无国家相关证书和检验报告
B 控制器无法发出报警信号
C 无法实现联动功能
D 施工过程质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

消防控制室是整个消防系统的控制中心,在灭火过程中,起着非常重要的作用,下列关于消防控制系统的配备及功能的描述中,正确的是( )。
A 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,但不能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息
B 消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
C 大型建筑群设置两个及两个以上的消防控制室,应采用集中报警系统来控制
D 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,可以互相控制消防设备


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 预作用阀组、雨淋阀组和排气阀前电动阀的手动控制功能检查
B 电气火灾监控设备的报警功能检查
C 扬声器应急广播功能检查
D 消防应急广播控制设备的应急广播功能检查


   

老妖精消防


  

第12题: 0赞              

下列关于火灾自动报警系统常见故障及处理方法的描述中,不正确的是( )。
A 故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除
B 探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,不可以临时将其屏蔽隔离
C 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于报警总线与底座接触不良
D 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于电源线接触不良


   

老妖精消防


  

第13题: 1赞              

某市民广场下为二层地下商业,层高为5m,总建筑面积近40000m²,下列关于该地下商业平面布置的做法中不正确的是()。
A 地下设置一间甲类火灾危险性物品的商店
B 地下二层设置电影院,最大观众厅的建筑面积为400m²
C 采用耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为两个建筑面积不大于20000m²的区域
D 地下二层设置有剧院和礼堂


   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D 合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E 消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A 消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格
B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格
E 火灾自动报警系统严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收不合格


   

老妖精消防


  

第16题: 1赞              

某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E 探测器底座连接导线留有100mm的余量


   

老妖精消防


  

第17题: 1赞              

某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。
A 倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°
B 在走廊顶棚上居中安装4个探测器
C 走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5m
D 经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器


   

老妖精消防


  

第18题: 1赞              

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A 消防给水及消火栓系统,有一项为严重缺陷项,则判定为验收不合格
B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格


   

老妖精消防


  

第19题: 0赞              

现场检查项目中对不合格的设备及其组件、材料进行返修或者更换后,进行复验。复验时,对抽验比例有要求的,应()抽样检查。
A 按原数量
B 加倍
C 按50%
D 全部


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A 对该施工单位进行罚款三十万元
B 要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款
C 要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款
D 对该施工单位项目经理行政拘留五日

   

老妖精消防


  

  