消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年4月16日-2

更新日期:2020年04月16日

  

第1题: 2赞              

火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A 管子长度每超过25m,无弯曲时
B  管子长度每超过15m,有1个弯曲时
C 管子长度每超过12m,有2个弯曲时
D 管子长度每超过5m,有3个弯曲时

   

老妖精消防


  

第2题: 2赞              

火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。
A 线槽始端、终端及接头处
B  吊杆直径不应小于10mm
C 线槽转角或分支处
D 直线段不大于3m处 

   

老妖精消防


  

第3题: 2赞              

下列关于消防设备应急电源的调试内容中,不符合规范要求的是()。
A 使应急电源充电回路与电池之间的连接断线,应急电源在5s内发出声光提示
B  给应急电源输入联动启动信号,应急电源在第5s转入应急工作状态
C 配接消防水泵的消防应急电源,其在满负载的条件下应急工作时间为1h
D 手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源在第5s完成应急转换

   

老妖精消防


  

第4题: 2赞              

某工程施工完毕后,施工单位对防火门监控系统进行联动调试,下列描述中不符合调试流程的是()。
A 消防联动控制器处于手动控制工作状态
B  消防联动控制器接收到符合联动控制触发条件的两只火灾探测器的报警信号后,应发出控制防火门闭合的启动信号
C 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭
D 防火门监控器应接收并显示部分常开防火门完全闭合的反馈信号
E 消防控制器图形显示装置能显示防火门的动作的反馈信号

   

老妖精消防


  

第5题: 1赞              

消防设备应急电源应能对蓄电池进行充电。当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,充电()h,消防设备应急电源的应急工作时间应大于额定应急工作时间的80%;当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,连续充电()h,电池组电压不应小于额定电压且应急工作时间不应小于额定应急工作时间。
A 48,24
B 24,24
C 24,48
D 48,48

   

老妖精消防


  

第6题: 1赞              

对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。
A 在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dB
B  在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dB
C 测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dB
D 在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB

   

老妖精消防


  

第7题: 1赞              

某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制功能,下列描述符合规范要求的有()。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B  任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5〜5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E由消防联动控制器控制防火卷帘的升降

   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。
A 消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动
B  消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动
C 消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
D 消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动
E 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动

   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格()。
A 探测器安装位置与设计图纸不一致
B  其中1只探测器无法发出报警信号
C 检测前提供的资料缺少工程质量事故处理报告
D 部分设备缺少检验报告及相关材料
E 施工现场质量管理检查记录不符合要求

   

老妖精消防


  

第10题: 1赞              

火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。系统检测时,施工单位应提供下列哪些资料()。
A 工程质量事故处理报告
B  施工现场质量管理检查记录
C 设备维保记录
D 设备的检验报告、合格证及相关材料
E 消防机构出具的有关法律文书

   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B  A+B=检查项的5%,C=2
C A=0,B=3,B+C=5
D A=1,B=2,B+C=4
E A=0,B=2,C=1

   

老妖精消防


  

第12题: 1赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A 如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B  如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验

   

老妖精消防


  

第13题: 2赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,下列针对各消防组件的检验说法不正确的是()。
A 超过5樘的防火卷帘应按实际安装数量的10%~20%的比例抽验,且抽验总数不应小于5樘
B  超过5台的防火门监控器应按实际安装数量的10%~20%的比例抽验,且抽验总数不应小于5樘
C 电动挡烟垂壁,应按实际安装数量的30%~50%的比例抽验
D 仅对建筑内某一报警区域内的消火栓按钮按实际安装数量的5%~10%的比例抽验

   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

某高层综合楼安装有火灾自动报警系统,下列关于火灾自动报警系统的维护管理描述中不符合规范要求的是()。
A 每月对全部火灾报警控制器的功能进行检查
B  应保证每年对每一只探测器至少进行一次火灾报警功能检查
C 每季度应检查消防电话总机的呼叫功能
D 应保证每季对每一只模块至少进行一次启动功能检查

   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,下列关于维护保养的描述中不正确的是()。
A 每月对全部电气火灾监控设备的监控报警功能进行检查
B  应保证每季对每一只可燃气体探测器至少进行一次可燃气体报警功能检查
C 应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查
D 每季对全部消防控制室图形显示装置进行功能检查

   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

某储罐区的火灾自动报警系统中安装了600只感温火灾探测器和200只手动报警按钮,关于该储罐区配备其备用品数量的做法中,不满足规范要求的是()。
A 感温火灾探测器备用量不应少于6只,手动报警按钮备用量不应少于2只
B  感温火灾探测器备用量不应少于10只,手动报警按钮备用量不应少于5只
C 感温火灾探测器备用量不应少于8只,手动报警按钮备用量不应少于6只
D 感温火灾探测器备用量不应少于5只,手动报警按钮备用量不应少于5只

   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

下列关于火灾自动报警系统维护保养的相关描述中,不符合现行规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废》要求的是()。
A 没有报脏功能的探测器,产品说明书没有明确要求的,应每2年淸洗或标定一次
B  用专业工艺设备清洗点型感烟探测器的传感部件和线路板,清洗后应标定探测器响应阈值
C 采用专用的检测仪器检査点型感温火灾探测器是否发出火灾报警信号
D 对不可恢复的探测器采用模拟火灾的办法检査其能否发出火灾报警信号

   

老妖精消防


  

第18题: 2赞              

下列描述中一般不会引起火灾自动报警系统误报的是()。
A 在会议室、地下车库等容易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器
B  在商场改作洗浴中心后及时更换相适应的探测器
C 光电感烟探测器安装在酒店厨房
D 感温探测器安装在距离高温光源较近的场所

   

老妖精消防


  

第19题: 1赞              

火灾自动报警系统常见故障有火灾探测器、通信、主电、备电等故障。下列针对各种故障处理方法不正确的是()。
A 火灾显示盘发生故障,修复无果后将其永久屏蔽隔离
B  开机充电24h后,备用电源仍报故障的,更换备用蓄电池
C 区域报警控制器与集中报警控制器的通信板存在故障,可对其进行更换通信板
D 主电源线接触不良,应重新接主电源线或使用烙铁焊接牢固

   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中不正确的是()。
A 用户信息传输装置落地安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
B  城市消防远程监控系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
C 模拟与监控中心间的报警传输网络故障,传输装置应在100s内发出故障信号
D 城市消防远程监控系统竣工后,选择的测试联网用户数量为1~5个
E 用户信息传输装置应每日进行1次自检功能检查

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0