技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3841名:2赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)
消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。下列对某办公楼消防电梯的检查结果中,不符合国家工程建设消防技术标准的是( )A 使用秒表计时,测得消防电梯从首层到顶层运行时间为50sB 使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行3次通话试验,通话语音清晰C 测得消防电梯排水井容量为3m3,其水泵排水量为10L/sD 使用卷尺测量消防电梯,其前室尺寸为2m×6m
顺利消防
第3842名:2赞 (综合能力强化-20年4月28日)
灭火器验收检查时对发现的缺陷项按规定可划分为严重缺陷项、重缺陷项和轻缺陷项,下列属于重缺陷项的是( )。A 计算单元配置内采用不同的灭火器,其灭火剂不相容B 灭火器(箱)被遮挡、拴系或者上锁C 灭火器选型不符合设计要求D 计算单元配置的灭火级别不够
老妖精消防
第3843名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)
江苏南通某商场内新开一家KTV,根据需要对内部进行了装修,但是该KTV并未进行消防验收,就投入营业。根据《中华人民共和国消防法》,下列对该单位处罚中,符合要求的是( )。A 处40万元罚款 B 处20万元罚款并没收违法所得C 责令停业整顿并处2万元罚款D 责令停业整顿并处10万元罚款
第3844名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)
根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作的原则是( )A 政府统一监管、部门依法领导、单位全面负责、公民积极参与B 政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与C 政府统一领导、部门全面负责、单位依法监管、公民积极参与D 政府统一监管、部门全面负责、单位依法领导、公民积极参与
第3845名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)
消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。A 学位 B 职称C 学历D 资格
第3846名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)
建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关工业建筑火灾危险性划分错误的是( )。A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类B 汽车总装厂房中喷涂车间占所在防火分区建筑面积的比例为4%,且采取有效防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为戊类C 采用纸盒与泡沫塑料包装电视机,包装材料的体积大于电子元件体积的1/2,仓库的火灾危险性划分为丙类D 采用木箱包装的陶瓷制品,木箱重量大于物品本身重量的1/4,该仓库的火灾危险性划分为丁类
第3847名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)
方某在具有火灾、爆炸危险场所吸烟,经管理员警告后仍不予改正,且态度恶劣,与管理员发生争吵,扬言要纵火。管理员报警后,此人被赶来的工作人员强行控制,情节严重。根据《中华人民共和国消防法》规定,对此人应处( )。A 七日以下拘留B 五日以上十日以下拘留C 十日以上十五日以下拘留D 五日以下拘留
第3848名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)
某高层建筑首层为商场,二层至十二层为办公,地下一层部分为汽车库,其余部分为设备区,地下二层为汽车库,室内全部采用不燃材料装修,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列关于该建筑商场及设备区防火分区最大允许建筑面积的说法,正确的是( )。A 商场营业厅4000m2;设备区2000m2B 商场营业厅4000m2;设备区1000m2C 商场营业厅10000m2;设备区2000m2D 商场营业厅3000m2;设备区1000m2
第3849名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)
防火检查中通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。A 设置在建筑内经常有人通行处的防火门,优先选用常开防火门B 防火门门扇与门框的搭接尺寸为10mmC 用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启D 防火门门扇的开启力为80N
第3850名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)
对民用建筑内的设备用房进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )。A 布置在地下二层的油浸变压器采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔B 布置在地下一层的消防水泵房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔C 布置在地上一层的消防控制室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔D 布置在锅炉房内的储油间,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
第3851名:2赞 (综合能力强化-20年5月2日)
现对一座商场建筑的电气防火进行检查,下列关于电气线路防火措施的检查中,不正确的是( )。A 在线路上按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源B 用铜丝作为熔断器的熔丝C 铜、铝线接头处,采用铜铝过渡接头 D 导线与导线之间,保持合适的距离
第3852名:2赞 (综合能力强化-20年5月2日)
以下哪种物质发生火灾不适合使用碳酸氢钠干粉灭火器进行扑救( )。A 植物油 B 冰醋酸 C 家具@ D 甲烷
第3853名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)
某棉纺厂区两座二级耐火等级的单层棉花加工厂房之间的防火间距为10米,由于生产需要,加工厂房将原材料存放在了两个厂房中间的位置,方便两个车间同时使用。相关部门在进行防火检查的过程中发现该问题,根据《中华人民共和国消防法》,下列对该厂的罚款中,正确的是( )。A 五千元以上一万元以下罚款B 五千元以上五万元以下罚款C 一万元以上五万元以下罚款D 五万元以上十万元以下罚款
第3854名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)
某公众聚集场所在投入使用前,向该场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申消防安全检查,按照规定,消防救援机构应当自受理申请之日起( )内对该场所进行消防安全检查。A 五个工作日B 十个工作日 C 七个工作日D 十五个工作日
第3855名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)
在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。A 感温探测器的安装间距不应超过10mB 感烟探测器的安装间距不应超过15mC 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20mD 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半
第3856名:2赞 (综合能力强化-20年5月13日)
下列关于干粉系统的控制与操作,说法错误的是( ) A 当局部应用系统用于经常有人保护场所时,可以不设置自动控制启动方式B 预制灭火装置可以不设置机械应急操作启动方式C 延迟时间不大于30s,且不大于干粉储存容器的增压时间D 系统启动时,选择阀应在输出容器阀动作之前打开
鸣乐消防
第3857名:2赞 (综合能力强化-20年5月13日)
某公共建筑内的油浸电力变压器室,设置单具灭火器时最小需配灭火级别为( )A 3AB 2AC 89BD 55B
第3858名:2赞 (综合能力强化-20年5月13日)
某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范)》GB 50281,下列检查项目中,说法错误的是( )。A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验B 每天应对泡沫产生器、泡沫液储罐、泡沫比例混合器进行外观检查C 每月对储罐上的泡沫混合液立管进行清除锈渣D 每两年应对系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道进行全面检查
第3859名:2赞 (综合能力强化-20年08月01日)
某地拟建一座高度为60m的写字楼和一座髙度为32m的商场,某消防救援机构在核设计文件的时候发现这两栋建筑之间的防火间距只有9m。按照规范要求,这两栋建筑之间的防火间距不应小于( )m。A 11B 12C 13D 14
作强消防
第3860名:2赞 (综合能力强化-20年08月01日)
有爆炸危险区域的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。下列关于门斗的说法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙B 建筑内开向门斗的门应采用甲级防火门C 门斗内开向室外楼梯的门应采用乙级防火门D 门斗的门应与楼梯间的门错位布置
第3861名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日)
某建筑高度为25m的医疗建筑,根据《建筑设计防火规范》相关要求,其耐火等级不应低于( )A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
第3862名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日)
某总建筑面积900m2的办公建筑,地上4层,地下1层,地上部分为办公用房,地下一层为自行车库和设备用房,该建筑地下部分最低耐火等级为( )。A、二级 B、一级 C、三级 D、四级
第3863名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日)
下列有关说法中,不正确的是( )。A、 火力发电厂对于布置在厂区内的点火油罐区,其围栅高度不小于2.5mB、 钢铁冶炼企业的煤气罐区四周均须设置围墙,当总容积为180000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m;C、 耐火等级低的建筑密集区一时不能拆除的,可以划分占地面积不大于2500㎡的分区,各分区之间要留出不小于6m的通道D、 甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市全年最小频率风向的上风侧
第3864名:2赞 (综合能力强化-20年08月03日)
某裙房地上3层,耐火等级为一级,与高层建筑主体之间采用防火墙完全分隔。当裙房内全部设有自动喷水灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡。A 2500 B 3000 C 4000 D 5000
第3865名:2赞 (综合能力强化-20年08月03日)
某30000㎡的地下商场分区之间采用防火隔间进行连通,对其进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准《建筑设计防火规范》的是( )。A 防火隔间的使用面积为6㎡B 防火隔间内部墙面装修材料为阻燃壁纸C 防火隔间的门采用甲级防火门D 两个防火分区通向防火隔间的门,门之间间距为5m
第3866名:2赞 (综合能力强化-20年08月03日)
某多层住宅建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1级的保温材料,屋面与外墙之间采用不燃材料设置的防火隔离带,其宽度不应小于( )mm。A 200B 300C 600D 500
第3867名:2赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
关于消防水泵安装时应符合的要求,下列说法不正确的是( )A 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装B 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管C 消防水泵不宜设置在有防震要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减震措施D 消防水泵吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管径连接方式。
第3868名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)
消防控制室是整个消防系统的控制中心,在灭火过程中,起着非常重要的作用,下列关于消防控制系统的配备及功能的描述中,正确的是( )。A 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,但不能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息B 消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息C 大型建筑群设置两个及两个以上的消防控制室,应采用集中报警系统来控制D 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,可以互相控制消防设备
第3869名:2赞 (综合能力强化-20年08月04日)
根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),以下灭火器中,应报废的是( )。A 出厂期满5年的水基型火火器B 出厂期满6年的二氧化碳灭火器C 出厂期满8年的洁净气体灭火器D 出厂期满10年的干粉灭火器
第3870名:2赞 (综合能力强化-20年5月11日)
某石化企业的储罐区安装低倍数泡沫灭火系统,现场新进一批DN50阀门,对该批阀门进行强度和严密性试验时,依据《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281),施工单位的下列做法,不符合要求的是( )。A 强度试验压力为公称压力的1.5倍B 严密性试验压力为公称压力的1.15倍C 严密性试验持续时间为15sD 强度试验持续时间为15s
薇薇消防
第3871名:2赞 (综合能力强化-20年5月20日)
某生产企业因市场持续低迷,产品销售不理想,故企业负责人将其临街的单层仓库改建成具有现代工业风的酒吧,在未经消防部门进行消防设计审查的情况下擅自施工改建,住房和城乡建设主管部门可对其进行数额为( )的罚款。A 1万元以上10万元以下B 1万元以上5万元以下C 5万元以上10万元以下D 3万元以上30万元以下
张工教育
第3872名:2赞 (综合能力强化-20年5月20日)
2018年5月10日9时李某在某市纺织品公司厂房点燃打火机对织物进行成分鉴定时,因疏忽大意没有完全熄灭火种,引燃织物并导致大火,经鉴定,火灾中财产损失总计68万元。《中华人民共和国刑法》,周某的行为应定为( )。A 放火罪B 重大责任事故罪C 强令违章冒险作业罪D 失火罪
第3873名:2赞 (综合能力强化-20年5月20日)
在注册消防工程师职业道德体系中,除职业道德原则外,还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业行为。这些具体的行为标准或规则就是注册消防工程师职业道德规范。下列不属于注册消防工程师职业道德规范的是( )。A 奉献社会、保守秘密B 客观公正、公平竞争C 服务群众、诚实守信D 爱岗敬业、依法执业
第3874名:2赞 (综合能力强化-20年5月20日)
注册消防工程师在注册有效期内发生下列情形的,无需申请变更注册( )。A 变更聘用单位的B 注册消防工程师变更职务的C 注册消防工程师姓名变更的D 聘用单位名称变更的
第3875名:2赞 (综合能力强化-20年5月21日-2)
下列厂房不可设置一个安全出口的是( )。A 某单层焦油厂房,建筑面积27m2,同一时间作业人数25人B 某单层铝粉厂房,建筑面积120m2,同一时间作业人数10人C 某单层石油气体分离车间,建筑面积75m2,同一时间作业人数4人D 某单层玻璃原料熔化厂房,建筑面积400m2,同一时间作业人数25人
第3876名:2赞 (综合能力强化-20年5月21日-2)
根据现行国家标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA 503-2004),对自动喷水灭火系统进行年度检测时,各类系统要求中不正确的是( )。A 湿式系统检查时,开启末端试水装置后3min,消防水泵自动启动B 干式系统检查时,开启末端试水装置出水后1min,出水压力≥0.05MPaC 预作用系统检查时,开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾后2min,其出水压力≥0.05MPaD 雨淋系统检查时,当采用传动管控制的系统时,传动管泄压后,应联动消防水泵和雨淋阀
第3877名:2赞 (综合能力强化-20年5月22日)
某建筑高度为54m的综合楼,使用功能为办公、儿童幼儿园、商业和娱乐。四楼及以上楼层为办公区,地下一层为夜总会。该建筑按照规范要求设置消防设施,下列建筑的设计中,正确的是( )A、地下一层夜总会楼板耐火极限为1.50hB、商场内采用耐火极限为0.15h的不燃性吊顶 C、儿童幼儿园布置在1到4层的裙房内D、五楼办公室两个房间之间的隔墙耐火极限为0.50h
第3878名:2赞 (综合能力强化-20年08月08日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),下列关于火灾自动报警系统的手动火灾报警按钮的说法,不正确的是( )A、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮B、从一个防火分区内任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于25m。C、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为0.9 ~1.3mD、列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位E、手动报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处
第3879名:2赞 (综合能力强化-20年4月20日)
某制药厂新建一座原料库,用于储存中药原材料,仓库内设置库管办公室,下列关于该办公室的做法中,错误的是()。A 办公室可通过疏散门直接通往室外B 办公室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 办公室采用耐火极限为1.00h的楼板与其他部位分隔D 办公室设置一樘乙级防火门开向仓库内
第3880名:2赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)
某单位计算机房采用组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,下列关于灭火剂输送管道连接说法正确的是( )。A 采用螺纹连接时,管材采用激光切割B 采用法兰连接时,衬垫凸入管内,其外边缘接近螺栓,不得放双垫或偏垫C 已经防腐处理的无缝钢管采用焊接连接D 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿楼板套管长度应高出地板50mm