第1题: 4赞              

对某区域进行火灾风险评估时,应遵照系统性、实用性,可操作性原则进行评估。下列关于区域火灾评估的做法中,错误的是(   )
A 分析建筑内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系 
B 进行风险识别时把火灾风险源分为客观因素和人为因素两类 
C 建立评估指标体系时将区域基础信息、火灾危险源作为一级指标
D 建立评估指标体系时将重大危险因素、人为因素、区域公共消防基础设施、灭火救援能力等作为二级指标 

   

薇薇消防


  

第2题: 2赞              

某石化企业的储罐区安装低倍数泡沫灭火系统,现场新进一批DN50阀门,对该批阀门进行强度和严密性试验时,依据《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281),施工单位的下列做法,不符合要求的是(   )。
A 强度试验压力为公称压力的1.5倍
B 严密性试验压力为公称压力的1.15倍
C 严密性试验持续时间为15s
D 强度试验持续时间为15s

   

薇薇消防


  

第3题: 3赞              

在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 建筑高度为 15m 的商务写字楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B2 级的保温材料
B 建筑高度 24m 的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B2 级的保温材料
C 建筑高度 15m 的中学教学楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料
D 建筑高度为54m 的公共建筑,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料

   

薇薇消防


  

第4题: 3赞              

关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是(   )。
A 每季度检查预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常
B 每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录
C 每月对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查
D 每季度对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查

   

薇薇消防


  

第5题: 2赞              

防烟排烟系统施工安装前应对进场的组件现场检查,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列有关现场检查要求的说法错误的是(   )。
A 风管的材料品种、规格、厚度的检查数量按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不得少于5件
B 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料检查数量按批抽查10%,且不得少于1件
C 活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置检查数量按批抽查10%,且不得少于1件
D 风机型号、规格、数量等应全数检查

   

薇薇消防


  

第6题: 3赞              

根据《建筑设计防火规范》,某城市商业街内的餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散,下列关于步行街的做法中,正确的是(   )。
A 设置防火挑檐,其出挑宽度为1.0m
B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的最大步行距离为70m
C 步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限为1.00h
D 步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件采用C0.5的防火窗,设置了闭式自动喷水灭火系统保护

   

薇薇消防


  

第7题: 6赞              

某变配站油浸式变压器设有水喷雾灭火系统保护,采用公称直径为300mm的雨淋报警阀,对该水喷雾灭火系统验收,依据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,不符合规范要求的是(   )。
A 手动雨淋阀时,雨淋阀30s时启动,水力警铃喷嘴处压力0.05MPa
B 自动启雨淋阀时,雨淋阀50s启动,水力警铃3m处声强71dB
C 控制阀均锁定在常开位置,安装地点的最低温度为4℃
D 采用撞击型喷头400只,备品数量为10只

   

薇薇消防


  

第8题: 3赞              

某汽车轮碾打磨厂房,地上3层。在防火检查时获取的下列信息中,错误的是(   )
A 屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护,耐火极限达到1.0h
B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上
C 送风机布置在室外单独的通风机房内,且送风干管上设置了防止回流设施,采用普通型的通风设备   
D 排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内,该建筑外墙与厂房的防火间距为12m

   

薇薇消防


  

第9题: 6赞              

消防技术服务机构对某高层办公楼消火栓系统验收检测。高位消防水箱最低有效水位66.000m,最不利消火栓处楼地面标高为57.400m, 系统设计流量40L/s,设计压力1.0MPa,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检测结果符合规范要求的是(   )。
A 系统采用高位消防水箱稳压,出水干管设有流量开关
B 打开试验消火栓,流量开关动作后5min时,试验消火栓口动压达到0.35MPa
C 消防水泵出口流量达到60L/s时停止运行
D 高位消防水箱有效容积为36m3

   

薇薇消防


  

第10题: 3赞              

消防技术服务机构进行消防检测,下列场所可不设置疏散照明的是(   )。
A 某6层手机组装厂房(人员密集)及其疏散走道
B 建筑面积为120m²的地下健身场馆
C 总建筑面积为300m2的营业厅
D 建筑高度为21m的住宅的封闭楼梯间

   

薇薇消防


  

第11题: 3赞              

消防技术服务机构对某建筑设置的湿式自动喷水灭火系统检测,系统采用高位消防水箱稳压,断开水箱流量开关与水泵控制柜的连线,并将联动控制器置于手动状态,打开末端试水装置,消防水泵未启动,控制器接收到到了流量开关和报警阀压力开关的动作信号,下列有关消防水泵未能正常启动的故障分析中,不可能的原因是(   )。
A 报警管路控制阀关闭
B 消防水泵控制柜处于手动状态
C 压力开关与控制柜之间线路故障
D 控制柜交流接触器吸合线圈故障

   

薇薇消防


  

第12题: 1赞              

依据《灭火器维修》GA95-2015,灭火器满足送修条件时应进行送修,维修时需对具有缺陷的零部件进行更换,下列零部件不得更换的是(   )。
A 压力指示器
B 密封片、圈、垫等密封零件
C 灭火器器头
D 灭火器气瓶

   

薇薇消防


  

第13题: 1赞              

对某高层老年人照料设施的装修工程进行现场检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 床罩采用普通布艺材料制作
B 吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板
C 疏散走道两侧的墙面采用大理石
D 墙面采用防火塑料装饰板

   

薇薇消防


  

第14题: 3赞              

某消防技术服务机构对某单位安装的自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下:1)开启末端试水装置,以1.2L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器20s 时动作; (2) 报警阀体侧面与墙的距离为1.1m ;(3)测试水力警铃喷嘴处的压力为0.06MPa ;(4) 打开末端试水装置,压力稳定在0.1MPa;(5)打开末端试水装置报警阀动作后,带延迟器的报警阀60s时压力开关动作。上述检测结果中, 符合现行国家标准要求的共有(    ) 。 
A 2个
B 5个
C 4个
D 3个

   

薇薇消防


  

第15题: 1赞              

某资料库房设有泵组式细水雾灭火系统,消防技术服务机构开展年度检测,模拟火灾信号输入,分区控制阀打开,但消防水泵未启动,则不可能的故障原因是(   )。
A 高压泵接触器未闭合
B 控制柜状态处在自动
C 泵组停止触点断开
D 泵组设置断水水位保护

   

薇薇消防


  

第16题: 1赞              

某耐火等级为二级的乙类厂房,建筑高度15m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑防火设计规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为(   )。 
A 40m
B 45m
C 50m
D 62.5m

   

薇薇消防


  

第17题: 1赞              

对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,不属于每年检查的项目是(   )。
A 管网、支架及喷放组件
B 防护区及干粉储存装置间
C 模拟启动检查
D 驱动气瓶充装量称重检查

   

薇薇消防


  

第18题: 1赞              

下列照明灯具的防火措施,不符合规范要求的有(   )。
A 柴油发电机房储油间安装了密闭型灯具
B 木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯具,灯具与吊顶之间加垫瓷夹板隔热
C 潮湿的厂房内采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具
D 木质吊顶暗装灯具的电源导线采用截面积不小于4.0mm2的阻燃电缆明敷

   

薇薇消防


  

第19题: 1赞              

消防技术服务机构对某大型商业建筑设置的火灾自动报警系统验收检测,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列有关系统验收的做法,符合规范要求的是(   )。
A 对各类消防设备的主备电源进行1~3次自动转换试验检查切换功能
B 在消防水泵房手动启动和停止消火栓泵1~3次检查控制功能
C 对消防电梯进行1~2次联动返回首层功能检验
D 自动喷水灭火系统压力开关、电动阀、电磁阀等按实际安装数量的30%~50%的比例抽验

   

薇薇消防


  

第20题: 1赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),关于自动喷水灭火系统检查维护项目的说法,属于每季度检查内容的是(    )。 
A 对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常
B 手动启动和模拟自动控制的条件启动消防水泵一次
C 对喷头进行一次喷头外观和备用数量检查,发现不正常的喷头及时更换
D 检查消防水泵接合器的接口及附件,保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全

   

薇薇消防


  

  