综合能力-点赞排行榜

某安装单位技术人员对商场内消防给水系统的进场设备、组件、材料等进行安装前检查,下列检查方案中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 对消火栓固定接口进行密封性能试验,升压1.2MPa,保压2min
B 检测流量开关在管道流速为0.1~10m/s时能否可靠启动
C 全数检查压力开关,流量开关、水位显示与控制开关的外观和认证文件
D 消火栓固定接口密封性能试验,当有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个


某大型企业进行消防应急预案演练,该企业需要提供的应急预案演练物资和器材保障内容不包括(   )。
A 为演练人员配备个体防护装备
B 移动电话、对讲机、无线局域网
C 应急预案和演练方案的纸质文本和地图 
D 应急抢险物资、办公设备,特种装备


对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A 该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B 该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C 屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D 外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm


下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表


关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 建筑高度68m的高层住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
B 建筑高度27m的办公室,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
C 建筑高度24m的综合楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 建筑高度10m的医院门诊楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料


下列关于工业建筑及其通风和空气调节的相关措施的中,不符合标准的是(   )。
A 有爆炸危险的醋酸乙酯生产厂房的分控室贴临厂房设置,采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔
B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距为10m
C 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
D 门斗的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置


关于建筑防火分隔的做法中,不正确的是(   )
A某多层公共建筑,三级耐火等级,外墙为可燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.4米
B附设在某公共建筑内的幼儿园采用耐火极限为2.0h防火隔墙和1.0h的楼板分隔,疏散门为乙级防火门
C附设在综合楼一层的消防控制室,采用2.0h防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门为甲级防火门
D避难走道采用耐火极限2.00h防火隔墙和1.50h的楼板分隔
E住宅和商业服务网点之间采用无门窗洞口的2.00h防火隔墙和1.00h的楼板分隔


下列厂房中,耐火等级不应低于二级的是(   )。 
A、某独立建造的建筑面积为280㎡的单层空分厂房 
B、某建筑面积为500㎡的单层植物油精炼厂房
C、某建筑面积为1200㎡的单层金属铆焊厂房 
D、某总蒸发量为4t/h的单层燃煤锅炉房


根据国家现行标准《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版),下列对于建筑物耐火等级的说法不正确的是(   )
A、某建筑建筑高度54m,其中首层建筑面积4000㎡,平均划分为10个建筑面积为400㎡的单元,每个单元的使用性质为:沙县小吃、肯德基、瑜伽馆等,该建筑的耐火等级不应低于二级
B、某单层金属冶炼车间,高度4.5m,建筑面积800㎡,其耐火等级不应低于三级
C、某独立建造的单层高锰酸钾厂房,每层建筑面积280㎡,其耐火等级不应低于三级
D、某独立建造的金属钠仓库,占地面积70㎡,其耐火等级不应低于一级


对火灾报警控制器调试,以下测试结果不符合规范要求的是(  )
A使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器在第80秒发出故障信号
B在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在第100秒发出火灾报警信号
C使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器在第90秒发出故障信号
D使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能


远程监控系统具有统一的时钟管理,累计误差不大于(   )s
A.3         
B.5     
C.10        
D.60


消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行测试。下列调试结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)的是(  )。
A  消防联动控制器与手动报警按钮之间接线短路,消防联动控制器在100s时发出故障信号
B  切断消防联动控制器与备用电源之间的连线,消防联动控制器在120s时发出故障信号
C  使30个探测器同时发出报警信号,检查消防联动控制器的最大负载功能
D  火灾显示盘在5s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号

某消防技术服务机构对服装厂设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定水量时水流指示器不动作,可能的原因不包括(   )。
A 浆片被管腔内杂物卡阻
B 调整螺母与触头未调试到位
C 电路接线脱落
D 水流指示器前的信号阀损坏


南通消防支队对某建筑高度为60m,建筑层数18层的综合楼进行防火检查。该建筑一至二层为商场,三层为儿童游乐厅,四至十八层为普通办公用房。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )
A、消防水泵房设在地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为11m
B、儿童游乐厅和商场共用疏散楼梯
C、常压燃气锅炉房设置在主楼屋顶,距离通向屋面的安全出口为5m
D、地下一层设置了柴油发电机房,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,隔墙上的门采用甲级防火门。
E、消防控制室设置在地上一层,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上的门为甲级防火门


某市拟在会展中心举办春季大型人才招聘会,预计届时将有1500家用人单位参加,根据《中华人民共和国消防法》和《大型群众性活动安全管理条例》的规定,下列做法中不正确的是(  )。
A  由承办单位主要负责人担任大型群众性活动的消防安全责任人
B  会展中心应制定灭火和应急疏散预案并组织演练
C  承办单位应保持消防设施和消防器材配置完好有效
D  承办单位落实大型群众性活动安全工作方案和安全责任制度

在建筑高度为110m的五星级酒店北侧拟建一座建筑高度为22m,耐火等级为二级的展览建筑,该展览建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗,毗邻酒店楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于(   )
A、4 
B、6 
C、9 
D、13


下列关于消防控制室的设置说法正确的是(  )。
A  消防控制室应保存的文件资料包括各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书和相应系统的设计图纸
B  单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
C  消防控制室设置在电磁场干扰较强设备用房附近时,应设置屏蔽设施
D  消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路

2019年8月5日,某消防技术服务机构对某综合楼进行灭火器检查时,得到以下结果,其中正确的是(  )。
A  顶层办公区域配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
B  商场部分配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
C  地下室配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
D  锅炉房配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日

某建筑高度60m的写字楼,设有4层裙房,裙房与主体建筑之间采用防火墙完全分隔,则裙房的防火分区建筑面积最大可为(   )㎡
A、1500
B、2500
C、3000
D、5000


某石油储罐区设置水喷雾灭火系统,检查时发现雨淋报警阀不能进入伺应状态,下列原因分析中,与该现象无关的是(  )。
A  复位装置存在问题
B  消防用水水质存在问题,杂质堵塞隔膜室管道上的过滤器
C  电路接线脱落
D  未按照调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 

某高层办公楼,建筑高度92m,设有湿式自动喷水灭火系统,系统竣工后进行工程验收。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017),对该系统消防水泵施工质量缺陷判定为重缺陷项的有( )。
A  消防水泵吸水管、出水管上的控制阀在关闭位置
B  该系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间6min
C  手动启动消防泵时在60s投入正常运行
D  对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号未能启动稳压泵
E  消防水泵启动控制置于手动启动档

某市商业区拟新建一条长为300m的步行街,步行街两侧建筑均为地上2层,每层层高均为4m,建筑高度均为8.5m,两侧建筑每层建筑面积均为6000m2,耐火等级均为二级,建筑外墙均为实体墙,使用功能均为餐饮、商店等商业设施。下列关于商业步行街说法中,错误的是(    )。
A 步行街内的商铺的疏散门至最近疏散楼梯口或安全出口的直线距离不应大于37.5m
B 步行街两侧建筑回廊的出挑宽度不应小于1.2m
C 步行街两侧建筑之间的防火间距不应小于9m
D 步行街顶棚自然排烟口有效面积不应小于步行街地面面积的25%,且开口宜均匀布置


某5层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分若干防火分区,防火分区面积符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。
A 中庭相应区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板
B 一层A、B两个防火分区防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物
C 二层C、D两个防火分区防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物
D 各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升


歌舞娱乐、放映、游艺场所主要是指歌厅、舞厅、录像厅等场所,防火检查主要包括对建筑其他部位的防火分隔、设置部位和厅、室的布置等内容,下列关于某多层建筑内歌舞娱乐放映游艺场所厅、室布置中不正确的是(    )。
A 在厅、室墙上的门均为乙级防火门
B 室、厅之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔
C 建筑面积大于50m2的厅、室,疏散门不得少于2个
D 布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,设置自动喷水灭火系统面积可以增加
E 布置在袋形走道的两侧时,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离为10m


下列有关钢铁冶炼企业总平面布局检查正确的是(    )。
A 使用甲、乙、丙类液体的车间布置在主要生产车间、职工生活区的全年最小频率风的下风侧
B 总容积不超过200000m3的储罐区,罐体外壁与围墙的间距为10.0m
C 总容积超过200000m3的储罐区,罐体外壁与围墙的间距为15.0m
D 不可燃的液化气体储罐之间的净间距为3.0m


某综合楼建筑,地上8层,地下一层。每层建筑面积1000㎡,划分为1个防火分区,设有1个直通室外的安全出口和避难走道。消防技术服务机构对建筑内设置的避难走道进行防火检查,检查结果如下,其中符合现行国家消防技术标准的是(   )
A、避难走道仅设置1个直通地面的出口
B、避难走道内部装修材料性能为B1级
C、避难走道防烟前室建筑面积为6㎡
D、防火分区开向前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门


某二级耐火等级的单层木器厂房,建筑面积1000㎡,设有一间建筑面积50㎡的喷漆间,并按规定进行了防火分隔,该厂房的火灾危险性为(   )。
A、甲类                      
B、乙类
C、丙类                      
D、丁类

下列疏散楼梯的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有(  )。
A  某建筑地下部分与地上部分共用楼梯间,并在首层采用耐火极限2. 50h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志
B  某厂房设置有室外楼梯, 梯段和平台均采用不燃材料制作。平台的耐火极限1. 00h,梯段的耐火极限0.25h
C  某高层金属冶炼厂房,工作平台同时工作人数总和为12人,其疏散楼梯采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.90m、倾斜角度不大于60°的金属梯
D  某五星级酒店内设置有螺旋楼梯和扇形踏步;踏步上、下两级所形成的平面角度10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度为250mm
E  某住宅建筑内的疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距120mm

某高层建筑的地下一层和首层设置营业厅,此建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用了不燃材料装修,则该营业厅地下一层和首层的防火分区最大面积分别为(   )㎡
A、1000   2000
B、1000   3000
C、2000   4000
D、2000   10000


下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,不正确的有(   )。
A  某建筑高度为60m的办公建筑,采用耐火极限为0.50h的木格栅吊顶
B  某耐火等级为三级的厂房,采用可燃性、耐火极限为0.50h的屋顶承重构件
C  某建筑高度为50m的办公建筑,采用耐火极限为0.50h的难燃性吊顶
D  某砖混结构的3层空分厂房,采用不燃性、耐火极限为0.15h的吊顶
E  某耐火等级为二级的硝化棉仓库,防火分区的横向分隔采用耐火极限为3. 00h的防火墙

下列多层公共建筑设置的楼梯间,不符合相关规范要求的是(  )。
A 地上5层的办公楼,设置敞开楼梯间
B 地上3层的医院病房楼,设置封闭楼梯间
C 建筑高度28m的厂房,设置封闭楼梯间
D 地上2层的图书馆,设置敞开楼梯间

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对于不同用途前室的面积要求各不相同,下列关于各类前室面积的说法中,正确的是(  )。
A 住宅建筑的防烟楼梯间前室,使用面积不应小于6㎡
B 公共建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,建筑面积不应小于10㎡且短边不应小于2.4m
C 住宅建筑的剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室的合用前室,使用面积不应小于12㎡且短边不应小于2.4m
D 高层厂房的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室,使用面积不应小于6㎡且短边不应小于2.4m

关于室外疏散楼梯的说法,下列选项中不正确的有(  )。
A 室外疏散楼梯倾斜角度不应大于45°。
B 室外疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。
C 梯段和平台均应采用不燃材料制作,平台的耐火极限不应低于0.25h,梯段的耐火极限不应低于0.5h。
D 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启,为方便疏散,门正对梯段设置。
E 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。

某地新建一座高度为25m的 4 层服装加工厂,其耐火等级一级,现要在旁边新建一座燃煤锅炉房,锅炉房的耐火等级二级,高度 15 米,服装加工厂和锅炉房的外墙均为普通砖墙,相临的外墙上设有正对的普通窗口,则服装厂和锅炉房之间的防火间距最小可为(   )米 。
A 30
B 13
C 6 
D 7.5 

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关规定,布置在民用建筑内的下列场所,与建筑内其他部位防火分隔时,确需在隔墙上设置门时,应采用甲级防火门的是(  )。 
A  柴油发电机房 
B  电影院 
C  变配电室
D  卡拉ok厅
E  消防控制室

下列场所中,当设置在建筑的四层及以上楼层时,每个厅、室的面积可以布置为350㎡的是(  )。 
A  会议厅 
B  多功能厅 
C  歌舞厅 
D  卡拉OK厅 
E  游艺厅

市中心修建一座建筑高度为50m的商业建筑,地上 12 层,地下 3 层,耐火等级按一级设计,现要在该建筑内设置 KTV娱乐场所,其设计方案符合要求的是(   )。 
A 设置在地下二层。 
B 设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为 11m。 
C 设置在地上 5 层,每个厅室的面积 150 ㎡,厅、室之间和与其他部位之间采用 2.0h 防火隔墙和1.5h 的不燃性楼板进行分隔。 
D 设置在二层,厅、室之间和与其他部位之间,采用2.0h防火隔墙和1.0h的不燃性楼板进行分隔,厅、室墙上的门和与建筑内其他部位相通的门均采用乙级防火门。 

某首层设置商业服务网点的68m高的住宅,根据现行国家技术标准 《建筑设计防火规范》 ,下列关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是 (   ) 。 
A 居住部分与商业服务网点之间应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔 
B 住宅部分与商业服务网点共用疏散楼梯 
C  居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.00h 无门、 窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板分隔
D 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.50h 无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板分隔

某单层电视机装配厂房,耐火等级为二级,建筑高度6m, 建筑面积4000m²,靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积为200m²,采用耐火极限2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,下列做法中,不符合规定的有()。
A 将该厂房的火灾危险性定为丙类
B 在厂房内新增1间办公室,该办公室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与其他部分分隔,并设有独立的安全出口
C 该厂房内设置的中间仓库,储存喷漆工段24h生产所需的油漆,该仓库采用防火墙与其他部位分隔
D 为了方便员工上班休息,在厂房内设有两间员工宿舍
E 该厂房与一座相邻的二层大豆油浸出车间的间距为12m


某人防工程,地下2层,地下2层地面标高为-10.10m,室外出入口地坪标高-0.30m。地下一层为旅馆、商店,网吧,建筑面积分别为600m2、500m2、200m2;地下二层为健身体育场所、餐厅,建筑面积分别为500m2、800m2。消防机构对该人防工程进行检查,检查结果符合规范要求的是(    )。
A 该人防工程应设置防烟楼梯间
B 该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.75的可燃气体
C 该人防工程消防用电可按二级负荷供电
D 该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统

7879808182跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119