综合能力强化-20年5月24日

第1题 2

下列关于防火分区的说法,错误的是(   )
A、民用建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加 2倍计算
B、建筑首层至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区
C、叠加计算错层式汽车库上、下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加 l倍
D、人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

第2题 2

对某大型地下商业建筑进行防火检查时,下列有关下沉式广场的防火检查结果中,符合规定的是(   )
A、通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘的水平距离为12m
B、设置1部直通地面的疏散楼梯
C、防风雨篷开口面积为地面面积的20%
D、百叶的有效排烟面积按百叶通风口面积的37%计算


第3题 4

某单层地下仓库,建筑面积为750㎡,耐火等级二级,储存有天然橡胶,人造纤维,粒径不小于2mm的工业成型硫磺,该仓库按规范配置了相应消防设施,该地下仓库应至少划分为(   )个防火分区
A、1
B、2
C、3
D、5

第4题 2

防火分区面积大小的确定和建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关,下列关于防火分区面积的划分不正确的是(   )
A、某单层硝化棉仓库,耐火等级为一级,每个防火分区的面积为250㎡
B、某多层木器加工厂房,耐火等级为二级,设有自动喷水灭火系统,每个防火分区面积为8000㎡
C、某高层民用建筑,耐火等级为一级,设有自动喷水灭火系统,每个防火分区面积为3000㎡
D、某地下玻璃棉仓库,耐火等级为二级,每个防火分区面积为1000㎡


第5题 4

下列有关汽车库、修车库防火分区的说法,错误的是(   )
A、某三级耐火等级的单层汽车库,防火分区面积为1000㎡;当设置自动灭火系统时,每个防火分区面积最大为2000㎡
B、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防火分区面积最大面积为500㎡
C、修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡,当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡。
D、某二级耐火等级的多层汽车库,当设置自动灭火系统时,每个防火分区面积最大为5000㎡


第6题 1

下列关于防火分区的说法,错误的是(   )
A、人防工程中防火分区的划分宜与防护单元相结合
B、错层式汽车库上下连通层的建筑面积应叠加计算,防火分区的最大面积可按相关规范增加1.0倍
C、某单层地下氟利昂厂房,当厂房内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积不限
D、某二级耐火等级的单层钢材仓库,其防火分区面积不限


第7题 2

某高层建筑的地下一层和首层设置营业厅,此建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用了不燃材料装修,则该营业厅地下一层和首层的防火分区最大面积分别为(   )㎡
A、1000   2000
B、1000   3000
C、2000   4000
D、2000   10000


第8题 7

某建筑高度为24m的6层综合楼,耐火等级二级。设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。该建筑在一层和二层设置商场,每层建筑面积为15000㎡,并采用不燃材料进行装修,该商场至少应划分为(   )个防火分区
A、2
B、3
C、4
D、6

第9题 3

某建筑高度为54m的综合楼,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。该建筑仅在一层设置商场,其建筑面积为15000㎡,并采用不燃材料进行装修,该商场至少应划分为(   )个防火分区
A、2
B、3
C、4
D、5

第10题 7

某高层住宅楼,地上30层,地下2层,建筑高度95m。该建筑按规定设有相应的消防设施,则该建筑住宅部分每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于(   )㎡
A、1500
B、2500
C、3000
D、5000


第11题 1

某建筑高度为60m的办公楼,办公楼每层建筑面积为2800㎡。该建筑按要求设置了相应的消防设施,则每层最大防火分区建筑面积为(   )㎡
A、1500
B、2500
C、2800
D、3000


第12题 3

某二级印刷厂地上二层,每层划分一个防火分区,首层因使用功能和室内净空高度不一等原因,划分为设置湿式自动喷水灭火系统、设置自动跟踪定位射流灭火系统区域(建筑面积800㎡)、细水雾灭火系统区域(建筑面积为500㎡)、未设置自动灭火系统区域(建筑面积为1500㎡),该厂房首层设置湿式自动喷水系统区域的面积不应大于(   )
A、600㎡  
B、1200㎡   
C、3100㎡   
D、3700㎡  

第13题 1

江苏某地下商场的总建筑面积为80000㎡,采用无门窗洞口的防火墙、耐火极限为2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域,相邻区域采用下沉式广场连通,某消防机构对该下沉式广场进行消防检查,下列检查结果不符合《建筑设计防火规范》要求的是(   )
A、下沉式广场设置2部直通地面的疏散楼梯
B、下沉式广场室外开敞空间中用于疏散的净面积为159㎡
C、设置不完全封闭的防风雨篷,四周开口部位应均匀布置,开口高度为1.2m
D、两个不同区域通向下沉式广场开口最近边缘之间的水平距离为14m


第14题 4

某单层糖醛仓库,占地面积为6000㎡,耐火等级二级。仓库内未进行防火分隔,未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。因防火检查不符合规定,下列整改措施中,正确的是(   )
A、将该仓库划分为2个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
B、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
C、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成6个防火分区
D、将该仓库用耐火极限为3.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置自动灭火系统和火灾自动报警系统


第15题 4

某耐火等级为二级的单层物流建筑,总建筑面积为24000㎡,建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,其中4000㎡用于分拣作业,20000㎡用于储存酚醛泡沫塑料及其制品,分拣区与仓储区采用防火墙完全分隔,仓储区应至少划分为(   )个防火分区
A、2
B、3
C、4
D、7

第16题 10

某建筑高度为58m的商业综合体,地上18层,地下3层,每层建筑面积为5000㎡,地上一到三层为商场,四到顶层为酒店,地下一层为设备间,地下二到三层为有车道有人停留的机械式汽车库,室内顶棚、地面、墙按照现行国家规范最低要求进行装修,其他部位采用不低于B1级材料的装修;建筑内消防设施设备均符合国家规定。下列关于该建筑地上商场及地下汽车库防火分区建筑面积正确的是(   )
A、商场营业厅3000㎡,汽车库2600㎡
B、商场营业厅4000㎡,汽车库2600㎡
C、商场营业厅4000㎡,汽车库4000㎡
D、商场营业厅3000㎡,汽车库4000㎡

第17题 3

某高层多功能组合建筑地上8层,地下1层,每层建筑高度均为4m,每层建筑面积均为6000㎡。该建筑地上一至三层为商店营业厅,地上四至八层为办公室,地下一层为设备间和停车场。该建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃材料进行装修,则下列有关防火分区的说法中,正确的是(   )
A、地上一至三层每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000㎡
B、地上一至三层每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000㎡
C、地上四至八层每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000㎡
D、地上四至八层每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡
E、地下设备间每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡


第18题 2

某单层喷漆棉仓库,二级耐火等级,占地面积240㎡,未设置任何自动消防设施。现对该仓库存在的问题进行整改,下列整改措施中不正确的是(   )。
A、必须将该仓库改造为一级耐火等级
B、将该仓库划分为一个防火分区,并且设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为四个防火分区
D、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为两个防火分区,并增设自动喷水灭火系统
E、必须要求该仓库拆除改造,从而满足占地面积的要求

第19题 3

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各场所按照规范要求设置了相应的消防设施,下列关于防火分区、建筑层数的做法中,正确的是(   )。
A、二级耐火等级的甲胺厂房,建筑层数1层,每个防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡
B、三级耐火等级的焦化厂的焦油厂房,建筑层数3层,每个防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡
C、某酚醛泡沫塑料加工厂房,建筑高度32m,建筑层数8层,设置了自动喷水灭火系统,每个防火分区的建筑面积设置为12000㎡
D、某二级耐火等级的三乙基铝厂房,建筑层数1层,占地面积5000㎡,采用特级防火卷帘划分为两个防火分区
E、二级耐火等级的高层空分厂房,每层建筑面积2500㎡,每层划分1个防火分区


第20题 2

某玩具加工厂房,一级耐火等级,建筑高度28m,建筑层数8层,每层建筑面积3500㎡,该厂房按相关要求设置了相应的消防设施。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),该厂房可以设置防火分区的建筑面积为(   )。
A、2000㎡    
B、3000㎡    
C、3500㎡    
D、6000㎡    
E、8000㎡

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0