综合能力强化-20年5月21日-2

第1题 4

下列关于防烟排烟系统进场检验中,错误的是(  )。
A  排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口按种类、批抽查10%,且不得少于1个
B  防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置按批抽查10%,且不得少于1件
C  活动挡烟垂壁按批抽查10%,且不得少于1件
D  自动排烟窗抽查10%,且不得少于1件

第2题 2

下列防火分隔措施的检查结果中, 符合现行国家消防技术标准的有(  )。
A  铝合金轮毂拋光厂房采用 3. 00h 耐火极限的防火墙划分防火分区
B  电石仓库采用 3. 00h 耐火极限的防火墙划分防火分区
C  禽类加工厂房采用 3. 00h 耐火极限的防火墙划分防火分区
D  烟草成品库采用 3. 00h 耐火极限的防火墙划分防火分区

第3题 1

某地新建一有顶棚的商业步行街,步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散,对该商业步行街进行防火检查,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列选项不正确的是(  )。
A  步行街两侧均为二层商铺,建筑耐火等级为二级
B  该步行街总长度为208m
C  步行街两侧建筑的商铺之间设置了耐火极限1. 50h的防火隔墙
D  步行街的顶棚材料应采用了B1级材料,其承重结构的耐火极限为1. 00h

第4题 2

下列厂房不可设置一个安全出口的是(  )。
A  某单层焦油厂房,建筑面积27m2,同一时间作业人数25人
B  某单层铝粉厂房,建筑面积120m2,同一时间作业人数10人
C  某单层石油气体分离车间,建筑面积75m2,同一时间作业人数4人
D  某单层玻璃原料熔化厂房,建筑面积400m2,同一时间作业人数25人

第5题 2

2019年8月5日,某消防技术服务机构对某综合楼进行灭火器检查时,得到以下结果,其中正确的是(  )。
A  顶层办公区域配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
B  商场部分配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
C  地下室配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
D  锅炉房配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日

第6题 2

下列关于消防控制室的设置说法正确的是(  )。
A  消防控制室应保存的文件资料包括各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书和相应系统的设计图纸
B  单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
C  消防控制室设置在电磁场干扰较强设备用房附近时,应设置屏蔽设施
D  消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路

第7题 3

某三层养老院建筑,设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,室内一300m2会客厅室内装修的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A  顶棚装修材料采用纸面石膏板
B  墙面装修材料采用木制人造板
C  地面装修采用半硬质PVC塑料地板
D  隔断采用天然木材

第8题 2

根据现行国家标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA 503-2004),对自动喷水灭火系统进行年度检测时,各类系统要求中不正确的是(  )。
A  湿式系统检查时,开启末端试水装置后3min,消防水泵自动启动
B  干式系统检查时,开启末端试水装置出水后1min,出水压力≥0.05MPa
C  预作用系统检查时,开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾后2min,其出水压力≥0.05MPa
D  雨淋系统检查时,当采用传动管控制的系统时,传动管泄压后,应联动消防水泵和雨淋阀

第9题 2

消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行测试。下列调试结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)的是(  )。
A  消防联动控制器与手动报警按钮之间接线短路,消防联动控制器在100s时发出故障信号
B  切断消防联动控制器与备用电源之间的连线,消防联动控制器在120s时发出故障信号
C  使30个探测器同时发出报警信号,检查消防联动控制器的最大负载功能
D  火灾显示盘在5s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号

第10题 2

出于日常生产的便利性和工艺需要,厂房中往往需要设置一些小型的中间仓库,存储生产中需要的部分原料,这些原料一般属于甲、乙、丙类火灾危险性物品,有燃烧和爆炸风险,故要求中间仓库尽量设置直通室外的出口,对储量和防火分隔也有一定的要求。下列关于中间仓库消防安全设计正确的是(  )。
A  对于甲、乙类液体中间仓库,储量不大于5m³
B  丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于 1. 50h 的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定
C  丁类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于 1. 50h 的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丁类仓库的相关规定
D  戊类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于 1. 50h 的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合戊类仓库的相关规定

第11题 1

氨压缩机房中,宜选用(  )电线电缆。
A  铝芯
B  铁芯
C  铜芯
D  锰芯

第12题 1

某综合楼建筑,地下二层为汽车库,层高3. 5m,划分4个防火分区,8个防烟分区,下列针对该汽车库防排烟系统进行的防火检查,下列检查结果中,一定不符合现行国家标准要求是(  )。
A  共设置有四套独立的机械排烟系统
B  发现机械排烟风机与排风风机合用一机房
C  排烟管道沿梁底敷设,耐火极限为0.5h
D  测试排烟口风速为12m/s

第13题 1

下列有关消防供、配电线路的描述中,表述正确的是(  )。
A  额定工作电压等级为220/380V时,应最少选择电压等级不低于交流300/500V的线缆
B  A型消防应急灯具配电回路的额定电流不应大于10A
C  消防专用电话的传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
D  火灾自动报警系统的配电线路应选择耐火电缆或矿物绝缘类不燃性电缆

第14题 1

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017),下列关于自动喷水灭火系统的洒水喷头施工安装要求,不正确的是(  )。
A  安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩
B  喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换
C  喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层
D  喷头安装后应对自喷系统进行试压和冲洗

第15题 1

下列针对各种类型泡沫灭火系统比例混合器的安装方法,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是(  )。
A  环泵式比例混合器的安装标高的偏差为10mm
B  压力式比例混合装置整体安装,并应与基础牢固固定。
C   整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上;并应在水和泡沫液进口的水平管道上分别安装压力表,且与平衡式比例混合装置进口处的距离为0.3m
D  管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区,其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度为1. 5m

第16题 1

某教学楼共配置了 20 具 4kg 磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护,经检查有 8 具灭火器 需送修。该教学楼无备用灭火器,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),教学楼一次送修的灭火器数量最多为(  )具。
A  8
B  6
C  5
D  7

第17题 1

某5层的银行建筑,每层建筑面积为1200 平米,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为﹣0.600m,建筑为平屋面,有女儿墙,高度为1. 2米,屋面层标高为23m,屋顶设置中央空调机房高度 1. 5m,占地面积200㎡。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定的建筑分类,该建筑属于(  )。
A  多层公共建筑
B  三类高层公共建筑
C  二类高层公共建筑
D  一类高层公共建筑

第18题 1

某三级甲等医院属于消防安全重点单位,下列关于单位消防安全重点部位设置和管理的做法,不符合相关规定要求的是(  )。
A  将化验室确定为消防安全重点部位
B  将液氧站确定为消防安全重点部位
C  重点部位设立“消防安全重点部位”指示牌
D  重点部位档案管理“四个一”的“一表”是指重点部位登记表

第19题 1

水喷雾灭火系统施工完成后应进行系统调试,根据《水喷雾灭火系统技术规范》 (GB 50219-2014),下列关于水喷雾灭火系统调试说法错误的是(  )。
A  自动和手动启动雨淋报警阀,应在15s启动,公称直径大于200mm的压力报警阀应在60s内启动
B  系统的主动力源和备用动力源以自动方式进行1次~2次切换试验,主动力源和备用动力源及电气设备运行应正常
C  稳压泵. 消防气压给水设备应按设计要求进行调试,当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行
D  雨淋报警阀调试宜利用检测、试验管道进行,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声

第20题 1

外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,建筑外墙外保温系统的下列做法中,符合现行国家标准要求的是(  )。
A  建筑高度为24m的医院门诊楼建筑采用级外保温材料
B  建筑高度为27m的住宅建筑采用级外保温材料
C  建筑层数为3层的综合楼,1、2层为商铺,3层为老年人照料设施,每层建筑面积1000m2,其3层采用级外保温材料
D  建筑高度为24m的办公楼建筑采用级外保温材料

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0