技术实务-点赞排行榜

上海某办公楼建筑高度为50m,设置一条宽度为2.5m,长度为30m的内走道,其中走道设置感烟探测器,探测器的布置间距为10m,那么其感烟探测器距离端墙边的距离符合规范要求的是()。
A 7.5m
B 6m
C 5.5m
D 5m


设在变形缝处附近的防火门,应满足以下(  )条件。Ⅰ.应设在楼层数较多的一侧。Ⅱ.应设在楼层数较少的一侧。Ⅲ.门开启后应跨越变形缝。Ⅳ.门开启后不应跨越变形缝。
A Ⅰ、Ⅱ
B Ⅰ、Ⅳ
C Ⅱ、Ⅲ
D Ⅱ、Ⅳ

某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。
A 乙类
B 丙类
C 戊类
D 丁类

关于集中报警系统组成的说法,错误的是( )。
A 消防控制室图形显示装置是必备设备
B 区域显示器是必备设备
C 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器(联动型)
D 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器和消防联动控制器组合的形式

建筑高度为110m的高层建筑,其电缆井和管道井应()在楼板处设防火封堵。
A 每隔1层
B 每隔2~3层
C 每隔3~4层
D 每层

下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的是()。
A 厨房
B 饭店
C 楼梯
D 计算机房
E 书库

可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择()火灾探测器。温度在0℃以下的场所,不宜选择()探测器。
A 点型感烟、定温
B 点型光电感烟、具有差温特性
C 点型感温、定温
D 点型火焰探测器、具有差温特性

下列关于疏散楼梯间的一般设置要求,描述错误的是(   )。
A 高档别墅内,地下室与地上层可共用楼梯间
B 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
C 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
D 楼梯间内不应设置甲、乙类液体管道,设置丙类液体管道时需加设相应防火措施

细水雾系统的选型与设计,应综合分析保护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、保护对象的特征和环境条件以及喷头的喷雾特性等因素确定。下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是(   )。
A 润滑油站
B 配电室
C 柴油发电机房
D 油浸变压器室

某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是()。
A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的防火隔墙
B 住宅部分和商业服务网点应共用疏散楼梯
C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔
D 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔

可燃气体探测器可按不同特征进行分类,下列分类不正确的是()。
A 按防爆要求可分为防爆型与非防爆型
B 按使用方式可分为固定式和便携式
C 按探测气体的特征可分为探测有毒气体与探测无毒气体
D 按探测可燃气体分布特点可分为点型与线型

在防火检查中,下列做法不正确的是()。
A.某三层的购物中心,采用封闭楼梯间,在首层未形成扩大的封闭楼梯间,直通室外的门距首层楼梯间12m
B.某四层的会议中心,采用防烟楼梯间,在首层未形成扩大的防烟楼梯间的前室,全楼设自动喷水灭火系统,直通室外的门距首层楼梯间16m
C.某五层的宾馆,采用封闭楼梯间,在首层未形成扩大的封闭楼梯间,直通室外的门距首层楼梯间13m
D.某独立建造的地上四层金属冶炼厂房,二级耐火等级,非承重外墙采用不燃性墙体,耐火极限为0.10h
E.某建筑高度为34m的住宅楼,采用封闭楼梯间,在首层采用乙级防火门将走道和房间分隔,将走道和门厅包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间          

下列关于消防控制室的控制、显示要求的说法中,不正确的是()。
A 消防控制室图形显示装置中文界面图形显示装置界面对角线长度不得小于420mm
B 消防控制室图形显示装置3s内能显示输入的火灾报警信号和反馈信号
C 火灾报警控制器能够显示(火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮)的正常工作、火灾报警、屏蔽、故障4种状态信息
D 消防联动控制设备将(各类消防设施及其设备)的状态信息传输到图形显示装置
E 消防联动控制设备能够控制消防设备的启、停,并接收其反馈信号


消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(   )。
A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求

下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。
A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求
B 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求
C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
D 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求
E 多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响


下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是(   )。
A 室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状
B 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
C 室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
D 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100


依据《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898-2013),下列有关细水雾灭火系统,说法正确的是(   )
A 用于保护电子信息系统机房时,系统持续喷雾时间不应小于30min
B 瓶组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定
C 过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的90%
D 喷头的最低设计工作压力不应小于1.6MPa

水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定,依据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014)水喷雾灭火系统用于保护输送机皮带时,系统响应时间不应大于(   )s,喷头最小工作压力不应小于(   )MPa
A 60;0.2
B 60;0.35
C 120;0.25
D 120;0.35

泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是(   )。
A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气
B  全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放
C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上
D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放

水喷雾灭火系统用于原油储罐的防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应低于(   )MPa。
A 0.15
B 0.2
C 0.30
D 0.35


某大型展览建筑室内净高6.8m,设有火灾自动报警系统及消防控制室,建筑内设有消防应急照明及疏散指示系统,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列设备不属于该系统组成的是(   )
A 应急照明控制器
B A型集中电源
C A型应急照明分配电装置
D A型集中控制型应急灯具

某高层公共建筑高度45m,室内净高5.5m,每层划分3个防火分区,最小防烟分区的面积为240m2,设有机械排烟系统,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑机械排烟系统设计方案,正确的是(   )
A 采用有效高度500mm活动式挡烟垂壁划分的防烟分区最大面积800m2
B 每层水平设置一套机械排烟系统,排烟风管穿越防火分区处设置排烟防火阀
C 最小防烟分区的排烟量为14400m3
D 火灾确认后,火灾自动报警系统15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟风机及补风机,并在30s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,下列有关防火卷帘的联动控制设计,错误的是(   )
A 防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制
B 疏散通道上设置的防火卷帘,应由防火分区内任一只感烟探测器的报警信号联动防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。
C 疏散通道上设置的防火卷帘,由防火卷帘任一侧设置的任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警信号联动控制防火卷帘由中位下降到楼板面。
D 非疏散通道设置的防火卷帘应由所在防火分区内任两只独立的火灾探测器作为报警信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
E 疏散通道上的防火卷帘手动控制应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮和消防控制室内消防联动控制器上手动控制防火卷帘的下降。 


根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各厂房中,使用或者产生闪点小于28℃液体的厂房有(  )
A、苯酚厂房的硫化、蒸馏部位
B、白酒液态法酿酒车间
C、甲胺厂房
D、水煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室
E、橡胶制品的涂胶和胶浆部位


某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为(   )m。
A 5
B 4
C 7
D 6


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列选项中可采用敞开楼梯间的是()。
A  设有敞开式外廊的多层老年人照料设施建筑
B  建筑高度35m,户门采用乙级防火门的住宅建筑
C  建筑高度25m,设有敞开式外廊的5层医疗建筑
D  建筑高度32m的4层木质家具厂房
E  建筑高度21m,户门采用乙级防火门的住宅建筑


关于消防水泵控制柜的说法,正确的是(  )
A 控制柜对话界面应具有英汉双语,图标应便于识别和操作
B 控制柜应设置机械应急启动功能,确保任何人在紧急情况下均可启动水泵
C 控制柜应具有同时具有防尘和防水功能
D 控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子和远程启动水泵的输入端子

某建筑室内消防给水采用临时高压系统,消防水泵设计流量为25L/s,设计扬程为90m,关于该消防水泵的性能描述中,不正确的是(  )
A 水泵出流量达到37.5L/s时,水泵出口压力不应低于0.585MPa
B 泵轴的密封方式和材料应满足低流量的运转要求
C 消防水泵驱动器不宜采用柴油机直接传动
D 当选择电动机驱动时,不应选择潜水泵

依据现行《建筑设计防火规范》(2018版)的规定,下列属于一类高层公共建筑的有( )
A、某建筑高度为25m,总建筑面积为21000㎡的商场
B、某建筑高度为35m,每层建筑面积1200㎡的电信大楼
C、某建筑高度为68m的豪华酒店
D、某建筑高度为48m,每层建筑面积2000㎡的写字楼
E、某建筑高度为32m的医院门诊楼


隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房等,应采用耐火极限不低于(  )h防火隔墙和(  )级防火门与车行隧道分隔。 
A  2. 5;甲
B  3. 0;甲
C  2. 5;乙
D  2. 0;乙

以下可以有效扑灭A类和B类火灾的灭火器是(   )
A泡沫灭火器
B碳酸氢钠干粉灭火器
C磷酸铵盐干粉灭火器
D卤代烷灭火器
E二氧化碳灭火器


 根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB 50074),下列储罐形式正确的有(  )。
A  煤油采用固定顶储罐储存
B  轻柴油采用固定顶储罐储存
C  重柴油采用固定顶储罐储存
D  汽油采用内浮顶储罐储存
E  100号重油采用卧式储罐储存


某建筑高度为24m的丙类厂房,耐火等级为二级,拟在其旁边新建一座5层难燃铝塑材料加工厂房、建筑高度为25m,难燃铝塑材料加工厂房外墙上的门、窗、洞口均采用甲级防火门、窗,则两座厂房之间的防火间距不应小于( )m。
A 10 
B 6 
C 13
D 4


下列建筑安全出口的设计方案中,正确的有(  )。
A  某办公楼地下一层为物业用房,设置为一个五人用办公室及库房,建筑面积500m2,设置有一个安全出口
B  某办公楼地下一层为水泵房,建筑面积200m2设置有一个安全出口
C  某健身中心为地上两层建筑,每层建筑面积200m2,设计使用人数为每层15人,设置有一部疏散楼梯、首层一个安全出口
D  某办公楼主体为地上四层,二级耐火等级,局部升高两层,每层均为建筑面积200m2人数为50人的会议室,主体设置两部疏散楼梯,局部升高部分设置一部疏散楼梯,并设有1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口
E  某14层住宅建筑,设置一个单元,每层建筑面积600m2,任一户门(乙级防火门)至最近安全出口的距离最大为8m,设置一部疏散楼梯,该疏散楼梯直通屋面

某建筑高度为180m的商业大厦,每层建筑面积5000m2,该大厦顶层屋面设置有直升机停机坪,下列做法中,不符合国家标准的是(   )。
A  停机坪距屋顶水箱间的距离为6m
B  停机坪四周设置有航空障碍灯和应急照明
C  建筑通向停机坪的出口总宽度为1.5m
D  停机坪上适当位置设置有消火栓


下列关于机械加压送风的说法,正确的是()。
A 楼梯间及前室应设置常闭送风口
B 设置机械加压送风系统的避难层(间),应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%
C 超高层建筑机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过50m
D 建筑高度不超过50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统


某歌舞厅,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施,根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)规定,该歌舞厅配置灭火器所需的灭火级别应按(   )计算。
A Q=1.3(S/U)
B Q=0.65(S/U)
C Q=0.845(S/U)
D Q=0.5(S/U)


某食品加厂的冷藏间,净空高度为3.5m,设计温度为5℃,拟设置自动喷水灭火系统,则该冷藏间选择下列哪种设计方案最佳(     )
A 湿式自动喷水系统,选用公称动作温度为57℃的闭式喷头
B 干式自动喷水系统,选用公称动作温度为57℃的闭式喷头
C 预作用自动喷水系统,选用公称动作温度为68℃的闭式喷头
D 雨淋系统,选用开式洒水喷头

采用自动喷水灭火系统的下列场所,喷头的选型正确的(   )。
A  总建筑面积为3000m2的地上商场可采用隐蔽式洒水喷头
B  歌舞厅采用预作用系统时,可选用快速响应喷头
C  设置吊顶的办公室采用直立型垂型喷头
D  自动喷水防护冷却系统采用水幕喷头


某座3层别墅,承重墙采用不燃性材料建造,耐火极限为2. 00h,屋顶承重构件也为不燃性材料,耐火极限为1. 00h,为通用采光需要设置有闷顶,在每个防火隔断内按规范要求设置了老虎窗,则老虎窗的间距不宜大于(  )m。 
A 50
B 60
C 70
D 80


2526272829跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119