技术实务强化-20年4月06日

第1题 21

某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B  展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2

第2题 7

根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB  51298-2018),下列关于地铁建筑耐火等级的要求中,不正确的是(   )
A 地下车站的耐火等级应为一级
B  控制中心的耐火等级应为一级
C 地上车站及地上区间的耐火等级应为一级
D 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建筑物的耐火等级不低于二级

第3题 40

某5层电玩城,每层建筑面积为800m2, 电玩城内严格按照现行国家工程建设消防技术标准设置了各种消防设施,该电玩城每层划分为一个计算单元,每层设置3个灭火器设置点,则下列说法中正确的是(   )。
A 每个计算单元的最小需配灭火级别为10A
B  每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为3A
C 每个灭火器设置点可以配置2具MF/AB C5
D 每个灭火器设置点可以配置3具MF/AB C4

第4题 3

泡沫灭火系统按系统结构可分为固定式系统、半固定式系统、移动式系统,其中移动式系统是指(   )。
A 采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统
B  泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫液的灭火系统
C 由消防车或机动消防泵、泡沫比例混合器、移动式泡沫产(发)生装置,用水带临时连接组成的灭火系统
D 采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统

第5题 8

某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是(   )。
A 地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m2
B  地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2
C 地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2
D 地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2

第6题 4

某油罐区一容量为1000m3的内浮顶油罐用于储存甲醇,选用低倍泡沬灭火系统,喷射方式和泡沫液选择正确的是(   )。
A 采用液上喷射方式,选用蛋白泡沫液
B  采用液下喷射方式,选用抗溶氟蛋白泡沫液
C 采用液上喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液
D 采用半液下喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液

第7题 8

某汽车加油站设置1个单罐容积为30m3的汽油罐,2个单罐容积为35m3的汽油罐,2个单罐容积为50m3的柴油罐,该加油站的等级是(   )。
A 一级
B  二级
C 三级
D 四级

第8题 19

关于火力发电厂的安全疏散,下列说法正确的是(   )。
A 锅炉房应有不少于1个安全出口
B  集中控制楼最远点到直通室外的安全出口的距离不应大于75m
C 主厂房至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间(可不通至屋面)
D 配电装置室内最远点到疏散门的直线距离不应大于15m

第9题 20

某市市区隧道内设置了泡沫—水喷淋系统,则在发生火灾时,泡沫混合液连续供给时间不应小于(   )min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于(   )min。
A 15;60
B  10;60
C 15;45
D 10;45

第10题 24

根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB  51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是(   )。
A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗
B  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡
C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m
D 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗

第11题 14

下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是(   )。
A 洁净厂房的耐火等级应为一级
B  洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50h
C 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2
D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口

第12题 12

下列关于城市交通隧道的消防给水和灭火设施设置错误的是(   )。
A 一、二类隧道的火灾延续时间不应小于3.00h;三类隧道,不应小于2.00h
B  对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内、外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s
C 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10.0m 
D 隧道内消火栓的间距不应大于30m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m

第13题 16

泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是(   )。
A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气
B  全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放
C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上
D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放

第14题 42

某厂房中设置了自然排烟设施,室内净空高度为5m,下列说法中,错误的是(   )。
A 该厂房防烟分区最大允许建筑面积为1000m2,防烟分区长边最大允许长度为36m
B  该厂房防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于 30m
C 该厂房的自燃排烟窗若设置在外墙上,应沿建筑物的两条对边均匀设置
D 该厂房储烟仓的厚度不应小于 1m

第15题 7

下列关于火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间的说法不正确的是(   )。
A 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s
B  具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s
C 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s
D 人员密集场所的应急点亮的响应时间不应大于1.5s

第16题 9

某高等院校的科研楼内设置了电子信息系统机房,主机房建筑面积100m2。下列关于该机房的防火设计,不正确的是(   )。
A 主机房与其他部位之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用甲级防火门
B  面积不大于100m2的主机房可通过相邻房间的门进行疏散
C 主机房的室内装修材料均采用不燃或难燃材料
D 主机房设置高压细水雾灭火系统,也可设置预作用式自动喷水灭火系统

第17题 19

某地上单层普通汽车库,停车数量为128辆,总建筑面积为4000m2,则关于该汽车库的下列说法中,错误的是(   )。
A 该汽车库应设置自动灭火系统且宜采用泡沫-水喷淋系统
B  若该汽车库汽车疏散出口为双车道,则可以只设一个汽车疏散出口
C 该汽车库室外消防用水量不应小于15L/s
D 该汽车库需要供暖时应设集中供暖

第18题 8

 下列有关火灾危险源与火灾风险源的说法,不正确的是(   )。
A 第一类危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素,它的存在是事故发生的前提
B  第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体
C 第一类危险源决定着事故后果的严重程度
D 第二类危险源出现的难易决定事故发生可能性的大小

第19题 9

加油加气站关于消防设施的设置正确的是(   )。
A LG泵和LNG泵、压缩机操作间,建筑面积60m2配置1具4KG手提式干粉灭火器
B  LNG储罐>60m3的合建站可不设消防给水系统
C 液化石油气加气站采用地上储罐的,消火栓消防用水量不应小于20L/s,连续给水时间不应小于2h
D 每两台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置

第20题 2

将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于(   )。
A 经验模型
B  区域模型
C 不确定模型
D 场模型

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0