技术实务强化-20年5月12日

第1题 16

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,下列有关防火卷帘的联动控制设计,错误的是(   )
A 防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制
B 疏散通道上设置的防火卷帘,应由防火分区内任一只感烟探测器的报警信号联动防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。
C 疏散通道上设置的防火卷帘,由防火卷帘任一侧设置的任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警信号联动控制防火卷帘由中位下降到楼板面。
D 非疏散通道设置的防火卷帘应由所在防火分区内任两只独立的火灾探测器作为报警信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
E 疏散通道上的防火卷帘手动控制应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮和消防控制室内消防联动控制器上手动控制防火卷帘的下降。 


第2题 49

某国际金融大厦建筑高度138m,每层建筑面积1100m2,室内消防给水系统经论证采用高位水池重力供水的高压系统,顶部采用临时高压系统,供水高度32m,下部楼层采用减压水箱分区供水,设有室内消火栓及自动喷水灭火系统,室内消防给水设计流量为90L/s,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该建筑消防给水设施设计方案,正确的是(   )
A 高位消防水池进水管采用1根DN100热浸镀锌无缝钢管,满足补水时间不超36h
B 顶部临时高压给水系统高位消防水箱有效容积为18m3
C 减压水箱设置两格,每格容积为15m3
D 减压水箱设有2根出水管,每根出水管设计流量45L/s
E 减压水箱进水管采用水位控制阀,且进水管上设置有紧急关闭阀门,溢流水回流到消防水池。


第3题 25

下列储存物品的火灾危险性不属于甲类的是(   )。
A 以金属储罐和陶坛等方式且酒精度为30°的白酒库
B 白兰地成品库
C 食用酒精库   
D 采用瓶装等方式存放完成全部生产过程、可供销售的白酒
E 人工洞啤酒库


第4题 29

某多层家具厂房,设有自动喷水灭火系统全保护。下列构件中,不满足一级耐火等级要求的是(   )。
A  柱的耐火极限为2.00h
B  防火墙的耐火极限为3.00h
C  房间隔墙为不燃性墙体,耐火极限为0.50h
D  非承重外墙为不燃性墙体,耐火极限为0.25h
E  屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.75h


第5题 38

某歌剧院地上3层,设有火灾自动报警系统,舞台葡萄架部位设有雨淋自动喷水灭火系统保护,保护区域面积为380m2,采用标准覆盖面积开式洒水喷头,正方形布置。依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关该系统设计方案,错误的是(   )
A 系统设置一组雨淋阀组
B 喷头布置间距3.0m,单个喷头最大保护面积为11.5m2
C 系统管网充水时间为1min
D 系统作用面积为200m2
E 由两个独立的感温探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制器直接联动启动雨淋泵。


第6题 18

下列厂房不符合设置一个安全出口的有(   )。 
A 某甲醇合成厂房,每层建筑面积120㎡,同一时间作业人数4人    
B 某石棉加工车间,每层建筑面积380㎡,同一时间作业人数20人
C 某难燃铝塑加工厂房的地下室,每层建筑面积350㎡,同一时间作业人数15人   
D 某活性炭制造厂房,每层建筑面积180㎡,同一时间作业人数10人
E 某印染厂成品厂房,每层建筑面积300㎡,同一时间作业人数30人


第7题 21

设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以分散布置且满足不应小于5m时的变通措施, 关于公共建筑内的剪刀楼梯间,下列做法符合相关符合规范要求的是(   ) 
A 任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离都不大于10m
B 剪刀楼梯间的其中一个前室与消防电梯前室合用,使用面积为6m2
C 剪刀楼梯间在首层直通室外,首层未设置前室
D 梯段之间设置耐火极限为1.0h的防火隔墙
E 楼梯间的前室共用,使用面积为10m2


第8题 49

某大型室内商场,中间通过净高6.3m有顶棚的室内步行街连接,步行街两侧商铺面向步行街的防火玻璃墙设有防护冷却系统保护(喷水高度6.0m),商场内全部设有湿式系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关该步行街防护冷却系统的设计方案,正确的有(   )
A 系统设置单独的报警阀接入商场内湿式系统供水干管
B 系统喷水强度采用0.8L/(s·m)
C 采用ZSTBS 20-68℃型标准覆盖面积洒水喷头
D 喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离为550mm,喷头间距2.0m
E 最小持续喷水时间1.0h


第9题 20

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,下列有关建筑内火灾自动报警系统火灾警报联动控制设计说法,错误的是(   )
A 火灾确认后,报警控制器或联动控制器应启动火灾部位所有的火灾声光警报器
B 公共场所宜设置具有不同火灾变调声的火灾声警报器 
C 具有多个报警区域的保护对象,宜选择带有语音提示的火灾声警报器
D 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应错时启动和停止相关火灾警报器工作,以有利于人员疏散
E 设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播同时播放


第10题 26

某大型图书馆书库设置预制七氟丙烷气体灭火系统保护,平时无人工作,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列有关该系统设计方案,符合规范要求的是(   )
A 防护区门外距离地面1.5m设有手动与自动转换装置,显示手动、自动控制状态的装置设在防护区外
B 防护区内依据点型感烟探测器保护面积仅设置一只高灵敏型感烟探测器
C 系统只设有自动控制装置和手动控制两种启动方式,未设机械应急启动方式
D 储存容器采用二级增压
E 设有2台预制系统,系统启动动作响应时差为0.5s


第11题 28

安全疏散是建筑防火设计的一项重要内容,下列说法中符合现行国家消防技术标准要求的有(   )。
A 某室内局部设置自动喷水灭火系统的场所,室内任一点至安全出口的安全疏散距离在规范规定值的基础上增加 25%
B 某高层建筑,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,在首层未采用扩大的封闭楼梯间,将直通室外的门设置在一楼距离楼梯间18.75m处
C 某高层建筑的裙房采用敞开外廊作为疏散走道,裙房与高层主体之间采用防火墙分隔,裙房功能为商务会议中心,裙房采用了敞开楼梯间
D 某房间位于两部敞开楼梯间之间,房间疏散门至最近楼梯间的距离在规定值的基础上减少5m
E 某二层、三级耐火等级的写字楼,双面布房,在走道的两端尽头设置两部敞开楼梯间,每个敞开式办公区域均有2个疏散门。其写字楼敞开式办公区内的疏散距离为30m


第12题 20

某综合楼建筑高度38m,只在楼梯间设有机械加压送风系统,采用只有一个门的独立前室;房间内设有机械排烟系统,每层划分一个防火分区,设有火灾自动报警系统。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑防烟排烟系统设计,错误的是(   )
A 楼梯间独立前室未设置送风口,火灾确认后15s内防火分区内楼梯间的全部加压送风机自动启动
B 火灾确认后,火灾自动报警系统15s内联动相应防火分区的全部活动挡烟垂壁下降,并在60s内自动下降到位
C 通向楼梯间的疏散门门洞断面风速不应小于0.7m/s
D 楼梯间与走道的压差为25~30Pa
E 垂直排烟风管与每层水平风管交接处的水平管段上设有常开的防火阀


第13题 11

某厂区的两座仓库相邻,其中 A仓库为高层,储存水泥刨花板。B仓库为单层,耐火等级为一级,储存38度金属罐装白酒,储量为8t。相邻两座仓库的两面墙均为不开洞口的防火墙,下列说法正确的是(   )。
A  两座仓库间的防火间距为 13m 
B  两座仓库间的防火间距为 10m
C 两座仓库间的防火间距为 4m
D 两座仓库间的防火间距不限
E A仓库中的休息室应设置独立的安全出口


第14题 24

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,当联动控制器处在自动状态时,下列由火灾自动报警系统与充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统,消防水泵控制方案正确的有(   )
A 由一个感烟探测器与充气管道上设置的压力开关动作信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵
B 由一个手动火灾报警按钮和一个感烟探测器报警信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵
C 由两个感烟探测器报警信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵
D 由报警阀压力开关动作信号作为触发信号,直接自动启动消防水泵
E 由一个手动火灾报警按钮报警信号与充气管道上设置的压力开关动作信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵。


第15题 18

下列关于老年人照料设施的平面布置,说法不符合《建筑设计防火规范》是(   )。
A 某老年人照料设施在一级耐火等级建筑内与其他功能的场所上下组合建造,设置在该建筑的15-20层
B 某老年人照料设施中的公共活动用房设置在地下一层,每间用房的建筑面积不大于200m2且使用人数不大于30人
C 某老年人照料设施在三级耐火等级建筑内与其他功能的场所上下组合建造,设置在该建筑的3-4层,仅在3-4层靠近楼梯间处设置避难间
D 某老年人照料设施中的康复与医疗用房设置在地上6层,每间用房的建筑面积不大于200m2且使用人数为35人,设置2个疏散门
E 某老年人活动中心,单独设置在四级耐火等级的单层建筑中


第16题 5

根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,固体燃烧的形式大致可分为下列(   )种。
A 蒸发燃烧
B 扩散燃烧
C 表面燃烧
D 分解燃烧
E 熏烟燃烧


第17题 19

某建造在山坡上的综合楼,建筑高度为 40m,平面尺寸的长度和宽度分别为 100m *30m,地下设置了 1层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道,布置了尽头式消防车道。下列该综合楼消防车登高操作场地的设计,符合规范要求的有(   )。
A 消防车登高操作场地的长度和宽度为 25m*10m
B 消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为 6m-9m 
C 设置了回车场,面积为12m*20m
D 消防车登高操作场地位于的地下车库上部可承受重型消防车的压力
E 消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离10m


第18题 7

某写字间建筑,地下一层均为汽车库,可停放300辆汽车,下列设施和房间布置中,不应设置在该地下汽车库内的有(   )
A 燃气锅炉
B 丙类库房
C 修理车位
D 油浸变压器
E 液化天然气储罐

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0