综合能力-点赞排行榜

根据现行国家标准《建筑钢结构防火规范》(GB-51249)。下列关于建筑钢结构的做法中,正确的是(   )。
A、一级耐火等级建筑钢结构楼面桁架设计耐火极限取1.50h
B、民用建筑四级耐火等级建筑钢结构楼板设计耐火极限取0.25h
C、二级耐火等级建筑钢结构柱间支撑设计耐火极限取2.50h
D、二级耐火等级建筑钢结构上人平屋面设计耐火极限取1.50h
E、民用建筑三级耐火等级建筑钢结构系杆设计耐火极限取0.15h


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),建筑高度大于100m的公共建筑应设置避难层(间),下列关于避难层(间)的说法中,错误的是()。
A  避难层(间)之间的高度不宜大于50m
B  井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道
D  置独立的机械防烟设施,外窗可开启面积不应小于地面面积的1%


消防技术人员在对某酒店的消防水系统稳压设施进行季度检查时,发现的下列情况符合《消防给水及消火栓技术规范》的有(   )
A 稳压泵控制柜处于手动启泵状态
B 稳压泵设置了自动停泵功能
C 在消防控制室未能显示稳压泵的运行状态
D 稳压泵的有效储水容积实测150L
E 消防主泵启动时,稳压泵仍然处于运行状态

某15层民用建筑,一至五层为商场,每层建筑面积为2000㎡,六至十五层为单元式住宅,每层建筑面积为1200㎡;建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.500m,商场平屋面面层标高为20m,住宅平屋面面层标高为49.5m,女儿墙顶部标高为51m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为(   )
A、 一类高层住宅建筑
B、 二类高层住宅建筑
C、 一类高层公共建筑
D、 二类高层公共建筑

开启某防烟分区的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为12m/s
B. 开启某防火分区着火层及其上下相邻层合用前室的全部加压送风口,送风机机启动后测试合用前室送风口处的风速为10m/s
C.开启某防烟分区的全部补风口,补风机启动后测试排烟口处的风速为 7m/s
D. 开启某防火分区着火层及其上下相邻层合用前室的全部加压送风口,送风机机启动后测试合用前室与走道之间的压差为30Pa

方某在具有火灾、爆炸危险场所吸烟,经管理员警告后仍不予改正,且态度恶劣,与管理员发生争吵,扬言要纵火。管理员报警后,此人被赶来的工作人员强行控制,情节严重。根据《中华人民共和国消防法》规定,对此人应处(   )。
A 七日以下拘留
B 五日以上十日以下拘留
C 十日以上十五日以下拘留
D 五日以下拘留


建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关工业建筑火灾危险性划分错误的是(   )。
A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类
B 汽车总装厂房中喷涂车间占所在防火分区建筑面积的比例为4%,且采取有效防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为戊类
C 采用纸盒与泡沫塑料包装电视机,包装材料的体积大于电子元件体积的1/2,仓库的火灾危险性划分为丙类
D 采用木箱包装的陶瓷制品,木箱重量大于物品本身重量的1/4,该仓库的火灾危险性划分为丁类


对多种功能组合建筑进行防火检查,该建筑地上7层,地下2层,层高均为3m,耐火等级一级,建筑内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑内安全疏散的检查结果中,符合规范要求的是()。
A  地上三层的电影院观众厅2个疏散门中心线之间的距离为5m
B  地上一层的KTV包间室内最远点到房间疏散门的距离为12m
C  地上二层两个安全出口之间歌舞厅,疏散门的净宽度为1.40m
D  地上二层袋形走道尽端的幼儿舞蹈教室,设置1个疏散门


某4层建筑每层划分为1个防火分区,每个防火分区划分为3个防烟分区,对建筑内施工完成的防排烟系统进行调试,调试结果符合现行国家消防技术标准的有(   )
A 模拟三层发生火灾,三层的前室的常闭式加压送风口全部开启,其他楼层送风口未动作
B 模拟三层发生火灾,三层的常闭式排烟口全部开启,其他楼层排烟口未动作
C 模拟二层的一个防烟分区发生火灾,该防烟分区的活动挡烟垂壁30s内下降到设计高度
D 手动关闭补风机入口的排烟防火阀,补风机继续运行

某高层家具仓库,耐火等级二级,该建筑设置有室外疏散楼梯,对该建筑进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A  扶手的高度为1.10m
B  楼梯的倾斜角度为30℃
C  楼梯平台采用耐火极限2.00h的难燃材料
D  通向室外楼梯的门采用乙级防火门


下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是(  )
A 储罐区和工艺装置区的室外消火栓宜配置消防水带和消防水枪
B 储罐区的室外消火栓应设置在防火堤外,且距防火堤距离不小于15m
C 工艺装置区的室外消火栓,间距不应大于60m,且当工艺装置区宽度大于120m时,宜在其路边设置室外消火栓
D 当工艺装置区、储罐区等构筑物面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时,宜在适当部位增设固定消防炮

消防技术服务机构对某大型商业购物中心的消防应急照明系统进行检测.下列检测结果中,符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》(GB51309-2018)的是()
A. 在五层电影院大厅测得的地面照度值为 4.01x 
B. 在四层营业厅疏散走道测得的地面照度值为 2.01x 
C 在消防控制室的备用照明灯具采用的是正常照明灯具,切断正常照明后,备用照明灯具的地面照度值为平时的90%
D 在配电室设置了备用照明,未设置疏散照明和疏散指示标志

某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A 步行街两侧建筑耐火等级不低于二级
B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60m
C 步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置
D 步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔


某书库划分为1个防护区,采用预制七氟丙烷气体灭火系统保护,系统调试完毕后某消防设施检测机构的技术人员对其进行检测。下列检测结果中,不符合现行国家技术标准的是(  )
A 系统内设置了5台预制灭火装置,5套系统同时启动,响应时差为2s
B 防护区的门采用B1.00防火门
C 灭火剂释放后,防护区的通风口自动关闭
D 系统设有自动、手动控制方式,未设置机械应急的控制方式

某多层大厦,每层划分为一个防火分区,对该大厦设置的机械防烟系统进行验收,下列测试方法和结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是()。
A.应当任选三个连续楼层模拟着火层及其上下层进行测试
B.经现场测定,正压送风机的风量值、风压值分别为设计要求的97%,105%
C.对楼梯间和前室的调试应单独分别进行,且互不影响
D.测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门

对自动灭火系统洒水喷头进行现场检查时,应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂(代号)、生产日期及响应时间指数等标志,检查时某喷头的玻璃球色标为绿色,则其动作温度正确的是(   )。
A 93℃
B 57℃
C 68℃
D 79℃

关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有(   )。 
A 多层住宅建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.00m
B 汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于1.10m
C 高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于1.30m
D 高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.20m
E 人防工程中公共娱乐场所的疏散楼梯净宽度不应小于1.20m

根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,对火灾自动报警系统实施检查维护,每季度应开展一次检查和试验的项目有(   )。
A 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示
B 自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统
C 强制切断非消防电源功能试验    
D 检查消防电梯迫降功能    
E 抽验电动防火门与防火卷帘

针对人员密集场所存在的下列隐患情况,根据《重大火灾隐患判定办法》 GA653 的规定,下列火灾隐患中。存在3条即可判定为重大火灾隐患的是(   )。
A 建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
B 原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。 
C 人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 
D 人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施
E 商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的120%

某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为(   )m2。
A  1500
B  2400
C  3000
D  3600


某大型飞机库采用高倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》(GB 50218),下列周期性检查项目说法,不正确的是(   )。
A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验
B 每月对储罐上的泡沫混合液立管应清除锈渣
C 每月应对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查
D 每两年在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查


防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是(   )。
A 设计审核意见书、竣工图
B 工程质量事故处理报告
C 安全和功能检验资料的核查记录
D 竣工验收申请报告


关于干粉灭火系统的周期性检查中,下列说法正确的是(   )。
A 每日应检查一次干粉储存装置部件
B 每周应检查一次驱动气体储瓶的充装量
C 每月应检查一次防护区及干粉存储装置间
D 每年应检查一次管网、支架及喷放组件


某高层商业综合楼内设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等,使消防联动控制器处于自动状态,下列不能开启加压送风机或排烟风机的是(   )。
A 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号
B —个防烟分区内的一只火灾探测器与另一个防烟分区内的一只手动火灾报警按钮的报警信
C 断开排烟风机的直启线,消防联动控制器收到火灾探测器的报警信号后联动开启排烟□,排烟口开启的动作信号
D 断开排烟口和消防联动控制器之间的信号线,在消防联动控制器手动控制盘上直接开启排烟风机


以下哪种物质发生火灾不适合使用碳酸氢钠干粉灭火器进行扑救(   )。
A 植物油                  
B 冰醋酸            
C 家具
@ D 甲烷


下列关于消防设施安装调试与检测的说法中,正确的是()。
A 系统的施工应按设计要求编写施工方案,建设单位应组织施工单位进行检查
B 设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求
C 系统施工过程中,监理单位应做好施工、设计变更等相关记录
D 调试前,施工单位按照各消防设施的调试需求,编制相应的调试方案

下列不属于消防设计文件的是()。
A 消防设施设计平面图图样
B 消防设施设计系统图图样
C 消防设施施工详图图样
D 消防设施设计人员名单

下列关于火灾探测器的安装说法不符合规范要求的是()。
A 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器安装在天棚高度大于16m的场所时,应保证至少有2个采样孔低于16m
B 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置
C 线型红外光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的探测区域长度不应超过100m
D 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离不应大于14m

下列属于火灾报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 电气火灾监控设备的报警功能检查
B  防火门监控系统联动控制功能检查
C 线型感温火灾探测器的监控报警功能检查
D 消防电梯联动控制功能检查

下列关于火灾自动报警系统中火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件的备品数量的说法中,正确的是( )。
A 手动火灾报警按钮应有不少于设备总数5%的备品
B  不同类型的火灾探测器应有不少于设备总数3%的备品
C 不同类型的火灾探测器应有不少于设备总数2%的备品
D 不同类型的模块应有不少于设备总数1%的备品

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中,正确的是( )。
A 系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
B  每周进行1次自检功能检查
C 传输装置与建筑消防设施间的连接线发生断路、短路,传输装置应在120s内发出故故障信号
D 模拟生成火警,进行火灾报警信息发送试验,每个月试验次数不应少于1次

民用建筑内,设置在走道和大厅等公共场所的火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于3W,对于其距离的要求。下列的表述中哪一项不符合规范的规定()。
A 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离20m
B 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离25m
C 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离30m
D 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离15m

环境噪声大于60dB时,火灾警报器声警报的A计权声压级应高于背景噪声()dB。
A 60
B 45
C 25
D 15

下列关于消防设施安装调试与检测的说法中,正确的是()。
A 系统的施工应按设计要求编写施工方案,建设单位应组织施工单位进行检查
B 设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求
C 系统施工过程中,监理单位应做好施工、设计变更等相关记录
D 调试前,施工单位按照各消防设施的调试需求,编制相应的调试方案

某二级耐火等级的厂房,建筑高度15米,采用防烟楼梯间,该楼梯间前室的隔墙燃烧性能应为()。
A 不燃性,耐火极限为1.00h
B 不燃性,耐火极限为2.00h
C 难燃性,耐火极限为2.00h
D 难燃性,耐火极限为1.50h

某工地取得施工许可证之后,准备开始施工。消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。系统施工前应具备的条件包括()。
A 设计单位设计完成的消防设计文件
B 总承包单位向分包单位安全交底完成,确保施工现场消防安全
C 与专业施工相关的预留孔洞、预埋件等符合设计要求
D 施工人员通过岗前消防安全培训

关于疏散门和疏散走道的宽度,下列说法中正确的有()。
A 多层公共建筑疏散走道的最小净宽度为1.2m
B 剧场,电影院的观众厅内走道的最小净宽度为1.0m
C 高层医疗建筑双面布房疏散走道的最小净宽度为1.4m
D 除高层医疗以外的其它高层公共建筑,首层疏散门的最小净宽为1.2m
E 建筑高度不大于18层的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m

某10层商业综合体建筑,二级耐火等级,裙房与塔楼连通部位采用无门、窗、洞口的防火墙分隔,裙房地上3层,地下2层,建筑面积35000m2,主要功能为营业厅,裙房第三层百人宽度指标应为()m /百人。
A 0.65
B 0.75
C 1.0
D 1.25

在进行疏散门和安全出口检查时,下列做法正确的是()。
A 某医院,总共有20个房间位于袋形走道两侧或尽端,这20个房间均不大于75m2,设置了1个疏散门
B 某商场,有10个房间位于走道尽端,这10个房间建筑面积均为100m2,门宽均为1.4m,房间内最远点到疏散门的距离为18m,设置了1个疏散门
C 某地下一层歌厅,所有包间建筑面积在10~50m2,同一时间容纳人数不超过为4~10人,设置了一个疏散门
D 某地下一层网吧,防火分区建筑面积为40m2且同一时间容纳人数为10人,设置了一部楼梯间直通室外


979899100101跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119