综合能力试题-20年05月29日-3

第1题 3

下列关于室内消火栓分类和检查结果的说法中,不符合要求的有(   )。
A  阀杆本体材料性能应采用铸造铜合金制作
B  室内消火栓应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且应与检验报告描述一致
C  室内消火栓采用SN65型手轮时,其直径应不小于120mm
D  室内消火栓阀座及阀杆螺母材料性能不应低于黄铜材料

第2题 6

下列关于安全疏散设施及灭火救援条件的综合判定因素的说法,错误的是(   )。
A  商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
B  设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的20%
C  高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%
D  消防电梯无法正常运行
E  某大型商场外窗被广告牌等遮挡


第3题 2

关于室内消火栓箱的检查结果中,不符合要求的是(   )。
A  卷盘式消火栓箱的水带盘从挂臂上取出无卡阻
B  消火栓箱箱门正面有80mm×60mm大小的“消火栓”字样
C  消火栓箱设置了门锁或箱门关紧装置
D  使用千分尺进行测量,箱体使用厚度为1.5mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度为6.0mm


第4题 1

消防水带的检查包括产品标识、织物层外观质量、水带长度和压力试验等,下列关于消防水带检查要求的说法中,不正确的是(   )。
A  卷尺测量消防水带,测得的数据与水带标称长度对比,不应小于标称长度1m以上
B  截取1.2m长的水带,加压至试验压力,保压2min,有渗漏则不合格
C  水带压力试验一般使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力
D  消防水带爆破时压力应不小于水带工作压力的3倍


第5题 1

以下哪种物质发生火灾不适合使用碳酸氢钠干粉灭火器进行扑救(   )。
A  植物油
B  冰醋酸
C  家具
D  甲烷


第6题 1

内扣式消防接口以扣爪垂直朝下的位置,将消防接口的最低点离地面(   )高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行()后,检查消防接口是否断裂,是否能与相同口径的消防接口正常连接。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
A  (1.5±0.05)m,6次
B  (1.5±0.05)m,5次
C  (2.0±0.02)m,6次
D  (2.0±0.02)m,5次


第7题 1

某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A  对该施工单位进行罚款三十万元
B  要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款
C  要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款
D  对该施工单位项目经理行政拘留五日


第8题 2

下列关于消火栓的现场检验说法中,错误的是(   )。
A  消防水带的织物层应编织得均匀,表面应整洁
B  消火栓外观应无加工缺陷和机械损伤
C  消火栓固定接口应进行密封性能试验,试验压力为1.5倍系统工作压力
D  消火栓固定接口应进行密封性能试验,第二次抽查仍有不合格时,则该批不合格


第9题 1

某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为(   )m2。
A  1500
B  2400
C  3000
D  3600


第10题 2

某地消防检测机构对该地一座综合楼的建筑室外消火栓进行验收检查,下列检查记录不符合规范要求的是(   )。
A  测量室外地上式消火栓高度,消火栓顶距离地面高度为0.7m,不合格
B  该综合楼采用不同厂家的相同规格的室外消火栓,不合格
C  测量地下式消火栓井内径,测量结果为1.6m,合格
D  冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口未作保温处理,不合格


第11题 1

有爆炸危险的厂房、仓库采取有效的防爆泄压措施。下列措施符合要求的是(   )。
A  散发较空气重的有纤维爆炸危险的乙类厂房,采用不发火花地面 
B  散发可燃粉尘、纤维的厂房内地面平整、光滑,并易于清扫
C  排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备布置在地下室内
D  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量为55kg
E  当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面高出室外地面620mm左右


第12题 1

下列建筑的最低耐火等级的说法中,不正确的是(   )。
A  地下水泥刨花板仓库最低耐火等级不应低于二级
B  建筑高度24m的医疗建筑最低耐火等级不应低于二级
C  二层独立建造的老年人照料设施最低耐火等级不应低于二级
D  木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,耐火等级应按四级确定


第13题 1

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008),下列有关手提式灭火器安装设置要求不正确的是(   )。
A  开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°
B  嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 
C  嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.06m的要求确定
D  灭火器挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器质量


第14题 1

某华东地区有一座建筑高度为24m的办公楼,设置室内消火栓系统,下列关于该综合体消火栓系统施工安装要求的描述中不正确的是(   )。
A  试验用消火栓栓口处应设置压力表
B  同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件
C  消火栓栓口中心距地面应为0.7m,允许偏差±20mm
D  室内消火栓栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应装在门轴侧


第15题 1

某消防技术服务机构对某建筑室内消火栓系统进行验收,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于室内消火栓验收说法中,不正确的是(   )。
A  同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置相同
B  室内消火栓抽查数量为30%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%
C  高层建筑试验消火栓设置在顶层出口处
D  室内消火栓栓口中心距地面的安装高度为1.1m


第16题 3

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的检测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目严重缺陷项的有(   )。
A  减压阀的水头损失大于设计阀后静压和动压差
B  消防水泵接合器数量及进水管位置不符合设计要求
C  室内消火栓的安装高度为1.3m
D  稳压泵的型号性能不符合设计要求
E  消防水泵启动控制置于手动启动挡


第17题 2

某油罐设置了低倍数泡沫灭火系统,采用6%型低倍数泡沫液。下列情况中应将泡沫液送至具备相应资质的检测单位进行检测的是(   )。
A  泡沫液最小储备量2.0t
B  泡沫液最小储备量2.5t
C  泡沫液设计用量5.0t
D  泡沫液设计用量7.0t


第18题 2

一座建筑高度为60m的写字楼,长为80m,宽为50m。该写字楼外部下列设置的消防救援设置做法中,不符合现行国家标准的是(   )。
A  沿该建筑南侧长边间隔25m布置两块消防车登高操作场地
B  灭火救援窗口从首层开始设置,间距为30m,且每个防火分区设置不少于2个
C  建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有4个直通室内防烟楼梯间的入口
D  救援场地的最小尺寸为20×10m
E  消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m


第19题 3

对某高层综合体建筑设置的消防给水及消火栓系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)气压水罐气侧压力不符合设计要求;(2)干式消火栓系统管网充水时间为3min;(3)稳压泵在1h内的启停次数为20次/h;(4)施工单位提交的竣工验收申请报告资料不全;(5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有(   )。
A  检测结果中有严重缺陷1项
B  检测结果中有重缺陷1项
C  检查结果中有轻缺陷2项
D  该项目整体质量合格
E  该项目整体质量不合格


第20题 1

下列关于防火巡查的描述中,正确的是(   )。
A  社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查
B  公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次
C  医院夜间防火巡查应不少于2次
D  老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次
E  某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0