根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列场所中适用于水喷雾灭火系统的是( )。 |
|
某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设计流量为30L/s,设计动压为2.0MPa,第一级减压阀阀前后压力分别为1.6MPa、0.8MPa,第二级减压阀阀前后压力分别为0.8MPa、0.2MPa,下列关于减压阀设置的说法中,不正确的是()。 |
|
某超高层建筑内避难层的防烟系统采用自然通风方式,该避难层地面面积为500㎡,在东南西北四个方向的外墙上分别设有可开启外窗,东、南、西三个方向的每侧外墙上设置的外窗面积均为3㎡,则北侧外窗的面积不得小于( )㎡。 |
|
某工厂有一座建筑高度为21m的多层丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边并排新建一座建筑耐火等级为三级,建筑高度为15m的多层丁类生产厂房。两座厂房屋面均为上人平屋面,墙体均为不燃性且无外露的可燃性屋檐,相邻外墙上无门窗洞口,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。 |
|
下列场所不需要单独划分探测区域的是( )。 |
|
某县城市政给水管网为枝状,现有一栋18层办公楼,每层建筑面积1000㎡,层高3m,在距离建筑外缘120m、40m处分别有1个市政消火栓,则该办公楼最少应设置()室外消火栓。 |
|
下列关于各种井道防火分隔的具体方案中,符合规范要求的是()。 |
|
某新开业商场,地上5层(层高4m),地下1层(层高4.2m)。地下一层为超市营业厅,地上一至三层为化妆品、服装专柜,地上四至五层为卡拉OK、影院、餐饮场所。地下一层至地上五层局部设置中庭。下列关于中庭的防火设计,说法错误的是( )。 |
|
某独立建造的建材商城,三层,耐火等级为二级,每层营业厅的建筑面积为5000m2,则该商场首层外门的最小总净宽度为()m。 |
|
一台功率为40KW的柴油消防水泵根据火灾延续时间计算出来所需油箱的体积为50L,那么柴油机消防水泵内储存燃料不应小于() |
|
某工程室内消火栓水泵(一用一备)流量为35L/s,扬程为150m,以下关于消火栓泵组的叙述正确的是()。 |
|
下列建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。 |
|
某容量为9000人的一级耐火等级的平坡式体育馆,按最少数量设置疏散门个数。假设每个出口的宽度为2.2m,疏散时单股人流所需宽度为0.55m,每股人流通行能力为40人/min,则通过每个疏散门需要的疏散时间为( )min。 |
|
某工业园区中食用油公司与食品公司毗邻,食用油公司的植物油浸出车间与食品公司的面粉碾磨车间通过围墙隔开。两车间均为二级耐火等级多层建筑。则这两个车间距离围墙的距离符合要求的是( )。 |
|
某6层办公楼,建筑高度为24m,其中五层设置设计绘图室一个(300m2)、有会议桌的小型会议室一个(18m2)、无会议桌的中型会议室一个(36m2),及接待室、公用厕所、开水间等(300m2)。在建筑两端设两个相同的封闭疏散楼梯间,通过开敞式外廊连接,则各厅、室疏散门距离最近安全出口的距离不应大于( )m。 |
|
根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。 |
|
某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是( )。 |
|
某净空高度为8m的单层展览馆,建筑面积9600㎡,其中预作用自动喷水灭火系统保护面积为6400㎡,布置闭式洒水喷头500个;雨淋系统保护面积为3200㎡,布置开式洒水喷头300个,则按规定应至少设置()雨淋阀组。 |
|
关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中错误的是()。 |
|
下列关于地铁建筑防烟分区的说法中,正确的有( )。 |
|
下列场所不需要单独划分探测区域的是( )。 |
|
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散门的做法中,不正确的是( )。 |
|
广东省某歌舞娱乐场所,该场所建筑高度28m,耐火等级一级,每层建筑面积4000㎡,地上建筑层数7层,地下建筑层数2层,每层层高4m,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于该场所的说法中,正确的是()。 |
|
某商店建筑,东西长为120m,南北宽为60m,建筑高度35m,室外消火栓设计流量为50L/s,市政给水管网环状供水管网,在距离建筑外缘3m、15m、45m、80m、160m处分别有1个市政消火栓,火灾时市政消火栓需要给消防水泵接合器供水,该建筑至少还需要设置()个室外消火栓。 |
|
下列有关防火墙设计的叙述中,符合规定的是()。 |
|
根据《建筑设计防火规范》可知,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于()m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。 |
|
上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为( )L/s。 |
|
某有人工作的银行票据室设置七氟丙烷气体灭火系统保护,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,已知七氟丙烷气体灭火系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,则该系统灭火设计浓度应为( )%,防护区内实际应用浓度不应大于( )% |
|
在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,下列操作中,可以启动消防水泵的是( ) |
|
某单层保温瓶胆厂房,建筑面积300㎡,其中存有用量不超过一昼夜的汽油、溶剂油、沥青,分别占该厂房的面积的1%,2%,10%,则该厂房的火灾危险性为( ) |
|
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。 |
|
某独立建造的老年人照料设施,建筑高度28m,共9层,每层建筑面积2000 ㎡,设置了2部防烟楼梯。下列关于该建筑设置避难间的做法中,错误的是( )。 |
|
某7层建筑,层高均为3.8米,1-2层为商场,每层建筑面积5000㎡,3-7层为公寓,每层建筑面积1200㎡。平屋面面层标高为26.6m,室外设计地面标高为0.00m,高位水箱最低有效水位标高为31.0m。关于该建筑内部设置的消防设施,不正确的有( ) |
|
某商业建筑中庭的防火玻璃墙采用防护冷却系统保护,喷头设置高度为8m,下列关于防护冷却系统设的置要求中,正确的是()。 |
|
某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是( )。 |
|
以下关于自动喷水灭火系统喷头选型设计的叙述中,正确的是()。 |
|
某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是( )。 |
|
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列两建筑之间的防火间距的设计方案中,不符合标准的是()。 |
|
水流报警装置是自动喷水灭火系统中的主要组件,下列有关说法不正确的是()。 |