技术实务强化-20年06月12日-2

第1题 6

下列使用或产生爆炸下限<10%的气体的场所包括( )。
A 液化石油气灌瓶间
B 乙炔站
C 氢气站
D 电解水或电解食盐厂房
E 氨压缩机房

第2题 12

下列厂房或仓库的设置符合规范要求的有( )。
A 某煤油灌桶间,建筑面积280㎡,独立建造,单层,耐火等级三级
B 某沥青加工厂房,建筑面积560㎡,独立建造,单层,耐火等级三级
C 某金属冶炼厂房,建筑面积980㎡,独立建造,单层,耐火等级三级
D 某使用贵重设备的电子厂房,建筑面积600㎡,独立建造,单层,耐火等级三级
E 某存放52°白酒的仓库,建筑面积380㎡,独立建造,单层,耐火等级三级


第3题 46

某工业园区中食用油公司与食品公司毗邻,食用油公司的植物油浸出车间与食品公司的面粉碾磨车间通过围墙隔开。两车间均为二级耐火等级多层建筑。则这两个车间距离围墙的距离符合要求的是(  )。
A 4m,8m
B 5m,6m
C 4m,7m
D 5m,7m
E 6m,6m


第4题 7

下列民用建筑中的各个场所,任何时候均不应设置在地下半地下的有(  )。
A 老年人照料设施中的公共活动用房
B 幼儿园的儿童用房
C 疗养院的住院部分
D 儿童游乐厅
E 老年人照料设施中的康复用房


第5题 16

某50层建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为﹢0.600m,1至5层,每层高度6m,其他楼层每层高度4.1m,建筑中设置了避难层,每个避难层按避难人数6000人设计,以下是该建筑中关于避难层设置情况的描述,其中符合规范的有(  )。
A 避难层兼作了设备层,设备管道集中布置,管道内是易燃液体,管道区与避难区按要求采取了分隔措施
B 每个避难层净面积均为1500㎡
C 第二个避难层与第一个避难层相距13层设置
D 第一个避难层设置在第11楼
E 避难层里设置了直接对外可开启的窗口,外窗采用乙级防火窗,未设置机械防烟设施


第6题 8

下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有(  )。
A 建筑高度为27m的住宅,各单元每层的建筑面积为700㎡,每层设1个安全口
B 建筑高度为36m的住宅,采用封闭楼梯间
C 建筑高度为18m的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门
D 建筑高度为30m的住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门
E 建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门


第7题 6

下列关于工业建筑防爆的说法中,错误的是( )。
A 厂房内设置的甲、乙类中间仓库应靠外墙设置
B 专为甲、乙类厂房服务的10kV及以下的变、配电站,应独立设置,不得贴临厂房设置
C 甲、乙类厂房内不应设置办公室,并不应贴邻建造
D 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。
E 甲、乙、丙类仓库内严禁设置办公室、休息室


第8题 13

下列装修材料的燃烧性能等级属于B1级的有(  )。  
A 玻璃棉装饰吸声板  
B 马赛克  
C 聚酯装饰板 
D 石膏板  
E 复合铝箔玻璃棉板 


第9题 5

下列建筑或场所可不设置消防电梯的是(  )。
A 建筑高度33m的住宅建筑
B 建筑高度23m的门诊楼
C 总建筑面积5000㎡的地下商场,底层地面与室外地面高差为11m
D 建筑地上部分设有消防电梯的地下室
E 建筑高度20m共4层的大学教学楼


第10题 18

下列关于稳压泵设置的说法中,不符合规范要求的有(    )。
A 稳压泵的设计流量应满足消防给水系统自动启动和管网充满水的要求
B 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s
C 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa
D 当采用气压水罐时,气压水罐有效储水容积不宜小于150L
E 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀


第11题 21

某3层仓库,建筑高度为24m,体积为4000m3。关于其室内消火栓的配置和设计,下列说法正确的有(  )。
A 采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位
B 消火栓的布置间距不应大于30.0m
C 消火栓口动压不应小于0.25MPa
D 消防水枪充实水柱应按13m计算
E 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.50MPa时必须设置减压装置


第12题 12

某地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用直立型喷头。下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法,符合规范规定的有( )。
A 当在梁间布置洒水喷头时,不应大于550mm
B 当在梁间布置洒水喷头时,不应大于650mm
C 当在梁下布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于150mm,同时溅水盘与梁底面的垂直距离应为25mm~100mm
D 喷头无障碍物遮挡时,不应小于25mm,不应大于150mm
E 喷头无障碍物遮挡时,不应小于75mm,不应大于150mm


第13题 7

关于防护冷却系统与防护冷却水幕系统的说法中正确的是(  )。
A 两者采用的喷头型式相同
B 两者采用的报警阀组相同
C 两者的作用时间均与被保护对象的耐火极限有关
D 防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,喷头设置高度不应超过8m
E 两者均为开式系统


第14题 10

下列关于自动喷水灭火系统的说法不正确的是(  )。
A 干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器和压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成
B 湿式自动喷水灭火系统,在发生火灾时,在火灾温度的作用下,火灾探测器的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水
C 干式自动喷水灭火系统,在发生火灾时,在火灾温度的作用下,火灾探测器的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水
D 湿式自动喷水灭火系统,准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火
E 水幕系统不具备直接灭火的能力,而是用于挡烟阻火和冷却分隔物


第15题 16

某单层洁净厂房,设有4台预制七氟丙烷灭火系统,在防护区的外墙设有泄压口。下列说法正确的是(  )。
A 灭火剂喷放指示灯信号应保持到防护区通风换气后,手动解除
B 系统动作响应时差不应大于4s 
C 防护区内的疏散门必须能从防护区内打开
D 当自动和手动控制失效时,系统应采用机械应急启动方式
E 在喷放灭火剂前,泄压口应能自动关闭 


第16题 9

下列( )甲、乙、丙类液体场所,选用泡沫灭火系统保护时,必须选用抗溶泡沫液。
A 水溶性
B 密度比水大
C 对普通泡沫有破坏作用
D 用一套系统同时保护水溶性和非水溶性
E 密度比水小


第17题 8

下列关于消防控制室的说法中,错误的是(  )。
A 区域报警系统,火灾报警控制器应设在专用的消防控制室或消防值班室
B 消防控制室内设备面盘后的维修距离不宜小于1.5m
C 消防控制室内消防设备不应集中设置,应与其他设备间有明显间隔
D 消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m;双列布置时不应小于1.5m
E 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时正面操作距离不应小于1.2m


第18题 21

根据现行国家标准,自动喷水灭火系统设计应满足相关设计原则的要求,并满足相关联动控制要求,系统才能发挥其正常灭火功能,下列关于自动喷水灭火系统的说法中,正确的有(  )。
A 雨淋系统雨淋阀组的开启,可由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B 预作用系统预作用阀组的开启,可由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
C 报警阀控制的全部喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水
D 用于防火卷帘保护的水幕系统,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号
E 湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动


第19题 13

关于建筑防排烟系统的设置,下列选项不正确的是(  )。
A 建筑高度为120m的办公楼,其避难层的防烟系统根据建筑构造等因素采用自然通风系统
B 高层商场的防烟楼梯间及前室均采用机械加压送风系统,楼梯间设置常闭风口,前室设置常开风口
C 医院病房楼的避难走道总长度为35m,两端各设一个安全出口,仅在避难走道的前室设置了机械加压送风系统
D 高层住宅楼的防烟楼梯间和合用前室共用一套机械加压送风系统
E 建筑高度为58m的电信大楼,防烟楼梯间采用自然通风系统,合用前室采用机械加压送风系统且送风口设置在前室顶部


第20题 10

根据现行国家技术标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229),下列关于火力发电厂安全疏散的说法正确的是(  )。
A 集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于60m
B 主厂房至少应有1个能通至各层和屋面且能直接通向室外的封闭楼梯间,其他疏散楼梯可为敞开式楼梯
C 主厂房室内疏散楼梯净宽不宜小于1.1m,疏散走道的净宽不宜小于1.2m,疏散门的净宽不宜小于0.9m
D 主厂房室外疏散楼梯的净宽不应小于0.9m,楼梯坡度不应大于45°,楼梯栏杆高度不应低于1.1m
E 汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于75m

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0