案例分析强化-20年09月01日

第1题 26

某一类高层公共建筑全部设置为办公,建筑高度为128m,标准层层高为4m,地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s,地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s;地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s,室内消火栓系统设计流量为10L/s,自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,防火分隔水幕系统设计流量为15L/s(火灾延续时间为3h),该建筑设置有消防水池,消防水池连续可靠补水量为100m3/h。
屋顶设置高位消防水箱和稳压装置,并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.30MPa,消防水枪充实水柱测量值为13m。
(2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。
(3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。
(4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次,屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。
根据以上材料,回答下列问题(每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)

根据背景描述,下列关于该建筑消防用水设计流量的选择中,满足该建筑灭火要求的是(  )。
A 50L/s
B 80L/s
C 90L/s
D 110L/s
E 135L/s


第2题 8

关于该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有(  )。
A 中间转输水箱有效储水容积不应小于36m3
B 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3
C 中间转输水箱有效储水容积不应小于60m3
D 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3
E 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3


第3题 8

关于消防水泵的启停,下列说法错误的是(  )。
A 当消防水池的水位下降到最低水位时,为防止水泵吸入空气而发生损坏,消防水泵应立即自动停止工作
B 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关、消火栓按钮等开关信号直接自动启动
C 消防水泵应能手动和自动启动
D 稳压泵应能手动和自动停止
E 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵


第4题 11

根据背景,下列关于屋顶试验消火栓检测的说法中,不正确的是(  )。
A 栓口动压符合规范要求
B 栓口动压不符合规范要求
C 消防水枪充实水柱符合规范要求
D 消防水枪充实水柱不符合规范要求
E 检查人员不需要去消防水泵房确认消火栓加压泵启动情况


第5题 15

该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的可能原因有(  )。
A 消火栓栓口漏水
B 稳压泵配套气压水罐有效储水容积偏小
C 电接点压力表故障
D 稳压泵设在屋顶
E 稳压泵选型不当


第6题 15

对系统进行年度检测时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,现场手动和机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有(  )。
A 控制回路继电器故障
B 控制回路电气线路故障
C 主电源故障
D 控制柜与水泵之间的接线断路
E 信号输出模块故障


第7题 23

根据背景描述,下列关于建筑消火栓系统施工的做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 消防水泵吸水管上的控制阀直径大于消防水泵吸水口直径,控制阀采用沟槽式阀门
B 热浸镀锌钢管采用法兰连接时一定不能采用焊接连接
C 管径为DN80的管道采用螺纹活接头,在管道变径处采用单体异径接头
D 配水干管与配水管连接,采用沟槽式管件或机械三通
E 钢丝网骨架塑料复合管与直径为DN50的镀锌管道采用锁紧型承插式连接


第8题 14

下列关于消防水泵的调试和检测验收的结果中,符合规范要求的是(  )。
A 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在50s时投入正常运行
B 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在90s时投入正常运行
C 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置
D 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍
E 消防水泵启动控制应置于自动启动位置

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0