技术实务强化-20年07月31日

第1题 11

高层建筑中的多功能厅设在三层以上时应符合的规定,以下不正确的是(   )。
A  一个厅室的使用面积不宜超过500m2
B   一个厅、室的疏散门不应少于两个
C   应设置自动报警系统
D   应设置自动灭火系统


第2题 7

歌舞娱乐游艺放映场所当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于()。
A  4m
B   6m
C   8m
D   10m


第3题 4

建筑高度为27m的商业建筑,地下一层设置为歌舞厅、卡拉OK厅,下列关于该场所平面布置的说法中,正确的是(   )。
A  最大的厅室建筑面积不应大于260m2
B   厅、室之间应采用2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与建筑的其他部位分隔
C   歌舞厅与建筑其他部位之间应采用甲级防火门分隔
D   设置在厅、室墙上的门应采用乙级防火门


第4题 26

地下商业营业厅不应设置在地下()层以下楼层。
A  一
B   二
C   三
D   四


第5题 4

当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在()。
A  建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口
B   建筑物的裙房部分,并宜设置单独出入口
C   建筑物的电梯或楼梯附近,并宜设置一级防火门
D   建筑物的一端,并宜设置单独出入口


第6题 11

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关规定,下列建筑或生产场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的是()。
A建筑高度为22m,共6层的老年人照料设施建筑
B 建筑高度为10m,共2层,每层建筑面积为1200㎡的商店营业厅建筑
C 设置在高层建筑内的量贩式KTV
D 占地面积为1000m2的木器厂房
E 设置在地下一层建筑面积为1000m2的超市


第7题 16

某地区建设一座总建筑面积5000㎡的超级市场,其营业厅的室内净高为8m,货架储物高度为6m,营业厅内设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级()确定。
A中危险Ⅱ级
B 严重危险Ⅱ级
C 严重危险Ⅰ级
D 中危险Ⅰ级


第8题 13

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定,下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于仓库危险Ⅱ级的是()。
A沥青制品仓库
B 家用电器仓库
C 食品仓库
D 木箱包装陶瓷仓库


第9题 6

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定,下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于中危险Ⅱ级的是()。
A家用电器厂房
B 舞台葡萄架下部
C 地下大型汽车库
D 建筑高度为55m住宅建筑


第10题 13

某木箱包装陶瓷仓库,采用堆垛储存方式,最大净空高度为9m,最大储物高度为6m。采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置的预作用自动喷水灭火系统系统进行保护。则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积分别不应低于()。
A16L/min·㎡,160㎡
B 10L/min·㎡,200㎡
C 16L/min·㎡,208㎡
D 10L/min·㎡,360㎡


第11题 40

某净空高度为8m的单层展览馆,建筑面积9600㎡,其中预作用自动喷水灭火系统保护面积为6400㎡,布置闭式洒水喷头500个;雨淋系统保护面积为3200㎡,布置开式洒水喷头300个,则按规定应至少设置()雨淋阀组。
A1组
B 2组
C 20组
D 40组


第12题 6

下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。
A  火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器
B   火灾声光警报器可以由火灾报警控制器或消防联动控制器控制
C   同一建筑内所有火灾声警报器可以同时启动和停止
D   所有火灾报警系统都应设置消防应急广播
E   消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统


第13题 25

某座19层建筑,建筑高度为57m,每层3m,1至3层为多个建筑面积不大于300m2的理发店、小卖部、储蓄所等服务性厅、室,4至19层为住宅。该建筑按照最低要求配置了消防设施。下列说法正确的是()。
A  住宅部分与办公部分之间采用耐火极限不低于2h的无任何开口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔。
B   1至3层属于商业服务网点,住宅部分与商业服务网点之间可采用耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
C   1至3层非住宅部分与住宅部分之间可采用耐火极限不低于2h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
D   住宅部分防火分区最大允许建筑面积为1500m2
E   住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置


第14题 9

下列有关消防设施及组件的说法中符合规范要求的是()。
A  工厂不应使用警铃作为火灾声警报器
B   每个防火分区内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
C   发生火灾时,应立即切断建筑内所有的电源
D   非疏散走道上的防火卷帘可在发生火灾后直接降落到地面
E   电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话


第15题 6

下列关于商店、展览建筑平面布置的叙述中正确的是()。
A  采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层
B   采用四级耐火等级建筑时,应为单层
C   设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层
D   设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层
E   不应设置在地下二层及以下楼层


第16题 9

下列关于特殊场所的布置中正确的是()。
A  老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当设置在半地下室时,宜设置在地下一层
B   老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层
C   附设在三级耐火等级民用建筑内的老年人照料设施,应布置在首层或二层
D   医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下
E   医院和疗养院的住院部分不应设置高层建筑内


第17题 6

下列可以设置在地下二层的有()。
A  老年人活动场所
B   医院住院部
C   歌舞娱乐游艺放映场所
D   电影院、剧院、礼堂
E   商店、展览建筑


第18题 12

某商业建筑中庭的防火玻璃墙采用防护冷却系统保护,喷头设置高度为8m,下列关于防护冷却系统设的置要求中,正确的是()。
A系统喷水强度为0.8L/(s·m)
B 应采用标准响应洒水喷头
C 喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离为0.2m
D 喷头间距应为2.0m~3.0m


第19题 16

某净空高度为9m的食品超级市场,货架为单、双排布置方式,室内最大储物高度为8m,根据规范要求,设置湿式自动喷水灭火系统等,系统采用K80普通喷头,下列关于该湿式自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。
A系统的喷水强度为20L/min·㎡
B 设计持续喷水时间取1.0h
C 应设置货架内置洒水喷头
D 系统的作用面积为160㎡
E 货架内喷头工作压力为0.35MPa


第20题 13

下列哪些场所不需要设置自动喷水灭火系统()。
A占地面积1000㎡的木器厂房
B 单层占地面积为2000㎡的棉花库房
C 总建筑面积为5000㎡的二层展览馆
D 建筑高度为54m的办公楼
E 敞开式汽车库

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0