综合能力强化-20年05月25日

第1题 4

相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B 疏散通道采用不燃材料建造
C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


第2题 3

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


第3题 1

某消防技术服务机构对服装厂设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定水量时水流指示器不动作,可能的原因不包括(   )。
A 浆片被管腔内杂物卡阻
B 调整螺母与触头未调试到位
C 电路接线脱落
D 水流指示器前的信号阀损坏


第4题 1

在自动喷水灭火系统实施检查维护内容中,下列项目中属于季度检查内容的是(   )。
A 水泵接合器完好性检查      
B 检查电磁阀并应做启动试验,动作失常时应及时更换
C 水流指示器动作性能测试    
D 系统启动、报警功能及出水情况


第5题 1

某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是(   )。
A 位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30m
B 建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门
C 位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门
D 位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m


第6题 0

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况中不需要采取防火封堵措施的是(   )。
A 穿越不同的防火分区处
B 沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C 电缆桥架转弯处
D 穿越建筑物的外墙处


第7题 2

某油罐区低倍数泡沫灭火系统施工结束后进行试验及调试,下列说法不符合《泡沫灭火系统施工及验收规范》的是(   )。
A 喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验
B 自动控制时,以自动和手动的方式进行1~2次动力源和备用动力切换试验
C 用手持导电度测量仪测量蛋白泡沫液
D 系统为自动控制时,喷泡沫的时间为2min


第8题 1

某大型人防工程,主要用途为商业经营使用,建筑面积为20000m2,平均划分为5个防火分区,该地下人防工程采用下沉式广场、避难走道等开敞空间进行连通。对该工程进行防火检查,下列检查结果中,不符合标准的是(   )。
A 避难走道直通地面的出口为2个,分别设置在不同方向
B 防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积为6m2,前室的门均为甲级防火门
C 下沉式广场顶部设置的防风雨棚,敞开面积大于下沉式广场投影面积的30%
D 不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离为15m,广场内疏散区域的净面积为180m2


第9题 0

某储罐区采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是(   )。
A 所有管道应全部冲洗,清除锈渣
B 水源及水位指示装置应正常
C 泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损
D 泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀


第10题 0

某二级耐火等级的单层饲料加工厂,室内净高6m,建筑面积3600㎡,采用自然排烟方式,则至少需要划分(   )个防烟分区,防烟分区的最大允许面积为(   )m2。
A  3;1200
B  3;1500
C  4;1000
D  4;1200


第11题 0

餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,在对其进行防火检查时,不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A 步行街两侧商铺每间的建筑面积不大于300m2,商铺之间设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙
B 顶棚采用难燃材料,其承重结构的耐火极限不低于1.00h
C 顶棚设置自然排烟设施并采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不小于步行街地面面积的25%。
D 两侧商铺均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统


第12题 0

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


第13题 0

对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,下列关于火灾风险识别的说法中,错误的是(   )。
A 查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别
B 火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节
C 消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力
D 衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小


第14题 0

关于防排烟系统各部件进场检验,下列说法中不正确的是(   )。
A 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
B 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最小工作压力下工作正常
C 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密
D 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定


第15题 0

某单层卷烟厂,建筑面积为1000m2,室内净空高度为7m,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),室内最小清晰高度应为(   )m。
A 2.3m
B 2.1m
C 2.2m
D 1.5m


第16题 0

对医院高层病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 每个避难间为2个护理单元服务
B 利用消防电梯前室做避难间
C 避难间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D 在二层及以上的每个病房楼层和洁净手术部设置避难间


第17题 0

消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。现有一建筑高度为54m的住宅建筑,平面尺寸为70×15m,在一侧连续设置消防登高操作场地;在对其消防车登高操作场地的检查中,正确的是(   )
A 最小操作场地的长度和宽度为20×10m
B 消防车登高操作场地设置在距建筑外墙10m处
C 消防车登高操作场地沿建筑底边间隔30m布置,登高操作场地的总长度符合规范要求
D 消防车登高操作场地的坡度为5%


第18题 0

对于工业建筑而言,灭火器配置场所与建筑的生产和储存场所的种类有着密切的关系,下列工业建筑灭火器配置需要按照中危险级来配置的是(   )。
A 面粉厂房的碾磨部位
B 锅炉房
C 饲料加工厂房
D 酚醛泡沫塑料的加工厂房


第19题 0

新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,应对灭火器的配置进行检查,下列说法符合灭火器基本配置验收标准的是(   )。
A 每个配置单元内灭火器数量不少于2具,且每个计算单元内不宜多于5具
B 同一配置单元内,其灭火器型号、规格、灭火级别及灭火剂类型应相同
C 同一配置单元不可以采用不同类型的灭火器
D 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,至少配置1具1A的手提灭火器进行安装设置


第20题 0

某工业园区内的电视机装配厂房,建筑高度30m,共6层,该厂房的东西南北侧均有相应建筑,东侧为相同建筑高度的服装加工厂,西侧为二级耐火等级的多层办公楼,南侧为员工宿舍,建筑高度36m,耐火等级二级,北侧为三级耐火等级的2层商店建筑。现对该厂房周围的建筑进行防火检查,不符合国家标准要求的是(   )
A 东侧服装加工厂与厂房相邻侧为防火墙,且屋顶耐火极限为1.00h,防火间距为3m
B 西侧多层办公楼与该厂房相距13m
C 南侧员工宿舍与该厂房相距15m
D 北侧商店建筑与该厂房相距13m

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0