综合能力强化-20年05月30日

第1题 5

下列建筑中属于一类高层公共建筑的有()。
A 某建筑高度为24m的市政府大楼
B 某养老院,建筑高度为25m的老年人照料设施
C 某建筑高度为23m,藏书为120万册的图书馆
D 某建筑高度为30m,每层建筑面积1200m²的邮政大楼
E 某建筑高度为55m的高档小区住宅楼

第2题 3

某住宅楼,一层室内地面至坡屋面屋脊高度为55m,坡屋面檐口至屋脊高差为2m,室外设计地面低于室内地面1m,该建筑高度为()m。
A 55
B 54
C 53
D 56

第3题 8

 某多层住宅建筑,一层为高度2m的储藏室,储藏室地面至平屋面面层的高度为30m, 储藏室地面至屋顶女儿墙的高度为34m, 室外设计地面低于储藏室地面1.8m,该建筑的高度为()m。
A 30
B 35.8
C 29.8
D 31.8

第4题 3

某商业中心地上6层,地下2层,建筑屋面为坡屋面,首层地面至其檐口的高度为24m,屋脊的高度为27m,室外设计地面低于首层地面0.5m,该建筑的高度为()m。
A 26
B 25.5
C 24
D 27

第5题 1

某综合楼,地下两层,地上20层,其中一至三层为商场,层高4.5m,四到二十层为办公用房,层高4m。每层面积均为2000m²,局部突出屋顶的水箱间,冷却塔等用房的建筑面积为500m²,层高3.5m。该建筑首层地面标高为±0m,室外设计地坪标高为-1m。该建筑的高度为()m。
A 82.5
B 81.5
C 78
D 86

第6题 4

某老年人照料设施(非木结构),其楼板的燃烧性能和耐火极限最低为()。
A 不燃性 1.50h
B 不燃性 1.00h
C 不燃性 0.50h
D 可燃性 无要求


第7题 6

在消防检查中,下列做法中正确的有()。
A 某建筑高度为26m的毛皮大衣仓库,二级耐火等级,房间的隔墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.75h
B 某建筑高度为28m的住宅楼,二级耐火等级,房间的隔墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.80h
C 某建筑高度为16m的办公楼,二级耐火等级,房间的隔墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.70h
D 某建筑高度为20m的综合楼,二级耐火等级,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限为0.85h
E 某建筑高度为22m的木器加工厂,二级耐火等级,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限为0.80h


第8题 10

下列做法中错误的有()。
A 某独立建造的卫生院,三级耐火等级,吊顶采用难燃材料,耐火极限为0.20h
B 某独立建造的商场,三级耐火等级,吊顶采用难燃材料,耐火极限为0.20h
C 某独立建造的大学教学楼,三级耐火等级,吊顶采用难燃材料,耐火极限为0.20h
D 某独立建造的美食城,三级耐火等级,吊顶采用难燃材料,耐火极限为0.20h
E 某独立建造的幼儿园,三级耐火等级,吊顶采用难燃材料,耐火极限为0.2h


第9题 3

下列关于建筑的耐火等级的说法中,正确的有()。
A 工业地下或半地下建筑,最低耐火等级为一级
B 独立建造,单层、建筑面积为280㎡的乙醇合成车间最低耐火等级可为三级
C 六层(层高4m)县政府机关,最低耐火等级为三级
D 某建筑高度为30m的办公楼设有裙房,裙房与主体之间采用防火墙进行分隔,则裙房可以为三级耐火等级
E 某建筑高度为36m的医院建筑,柱子采用不燃性材料制作,耐火极限为3.00h


第10题 3

某电视机制造厂房,单层,车间内全部设有自动喷水灭火系统,该车间的下列构件中,不满足一级耐火等级建筑要求的有()。
A 钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为1.00h
B 柱采用钢筋混凝土材料,耐火极限为2.50h
C 吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限为0.15h
D 非承重外墙采用不燃性墙体,耐火极限为0.25h
E 该厂房的上人平屋面,采用不燃材料,耐火极限为1.00h


第11题 5

下列做法中正确的有()。
A 某KTV 设置在了一幢综合楼的地下一层,最大的一个厅的面积为 190m²,厅室之间采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔
B 某单身公寓楼,建筑高度30m,耐火等级二级,最大的户型面积为 60m²,房间隔墙采用B1级材料,耐火极限为0.50h
C 某高级小区,全部都是建筑高度为27m的住宅,耐火极限为二级,楼板采用预应力钢筋混凝土,耐火极限为0.75h
D 某三级耐火等级的老年人照料设施,两层,吊顶采用B1级材料,耐火极限为 0.15h
E 某新建地标综合楼,建筑高度为100m,楼板采用A级材料,耐火极限为1.50h


第12题 15

对厂房、仓库进行防火检查时,下列做法中,不符合规范要求的有()。
A 某单层的樟脑仓库,占地面积为400㎡,三级耐火等级
B 某松香提炼厂房,柱的耐火极限为2.50h, 共7层高
C 某单层的润滑油仓库,占地面积为1300㎡,吊顶为难燃性材料,耐火极限为0.15h,未设置自动灭火系统
D 某三层的酚醛泡沫塑料工厂,二级耐火等级,非承重外墙采用不燃性材料, 耐火极限为0.10h
E 某两层的蜡仓库,屋顶承重构件为难燃性材料,耐火极限0.50h


第13题 2

下列建筑的柱的燃烧性能均为不燃性,如下做法中正确的有()。
A 某建筑面积为500m²的单层甲醇厂房,一级耐火等级,柱的耐火极限为2.50h
B 某单层,建筑面积为500m²的桐油制备厂房,柱的耐火极限为2.00h
C 某两层,建筑面积为400m²的沥青加工厂房,柱的耐火极限为2.00h
D 某单层,建筑面积为1000m²的石灰焙烧厂房,柱的耐火极限为2.00h
E 某燃煤锅炉房,总蒸发量为5t/h, 柱的耐火极限为2.00h

第14题 2

某冷冻肉仓库,采用泡沫隔热保温包装,一块肉加包装后的总重量为20kg, 肉净重16kg,整体的冷冻肉占总仓库的96%,还有4%用来存储赛璐珞片,该仓库的火灾危险性为()类。
A 丁
B 丙
C 戊
D 乙

第15题 6

某建筑高度为26m的玻璃原料融化厂房,地上8层,地下一层,耐火等级为二级,全厂设有自动喷水灭火系统,如下做法中错误的有()。
A 非承重外墙采用不燃材料制作,耐火极限为0.15h
B 吊顶采用不燃材料制作,耐火极限为0.10h
C 楼板采用预应力钢筋混凝土的楼板,耐火极限为0.90h
D 房间隔墙采用难燃材料制作,耐火极限为0.75h
E 地上防火分区的最大面积为12000m²

第16题 5

下列做法中正确的有()。
A 某单层润滑油仓库,三级耐火等级,未设置自动喷水灭火系统,占地面积为1500m²
B 某木器家具仓库,三级耐火等级,地上三层
C 某冷冻鱼加工厂,三级耐火等级,地上三层
D 某单层铝粉加工厂,三级耐火等级,建筑面积为400m²
E 某铝粉仓库,三级耐火等级,单层,占地面积为500㎡


第17题 2

下列做法中正确的有()。
A 某镁粉仓库,贴邻建造一间办公室,采用防爆墙与仓库分隔,并设有独立的安全出口,耐火等级为一级
B 在某电视机装配厂房内,设有一间休息室,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部分分隔,并设有独立的安全出口,隔墙上开设双向弹簧门
C 在某电视机装配厂房内,设置容量为5m³的丙类液体中间储罐,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部分分隔,房间门采用甲级防火门
D 某甲醇厂房的分控制室,与厂房贴近建造,采用3.00h的防火隔墙与其他部分分隔
E 某专供面粉碾磨车间用的8kV配电站与车间贴邻建造,采用防火墙与其他部分分隔,并开设有不可开启的甲级防火窗


第18题 2

下列做法中正确的有()。
A 设置在某汽车装配车间内的通风机房,采用耐火极限1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设甲级防火门通向车间内
B 设置在某购物中心地下一层的消防控制室,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门通向其他区域
C 设置在某服装加工厂内的办公室,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和 1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门通向车间内,并设置独立的安全出口
D 设置在某办公楼地下二层的柴油发电机房,采用耐火极限2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设甲级防火门通向其他区域
E 设置在某办公楼地下二层的柴油发电机房,其储油间存储2m³,闪点为80℃的柴油,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与发电机间分隔

第19题 4

下列做法中不正确的有()。
A 设置在某电视机装配车间内的通风机房,采用耐火极限1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设甲级防火门通向车间内
B 设置在某焦化厂精萘厂房内的办公室,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门通向车间内,并设置独立的安全出口
C 某甲醇加工车间,贴邻建造一间休息室,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与车间分隔,并且设有独立的安全出口,三级耐火等级
D 某制砖车间内,设置有混凝土的中间仓库,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,没有设置独立的安全出口
E 某专供镁粉加工厂的9kV变电站贴邻厂房建造,采用防火墙进行分隔,防火墙上开设观察用的甲级防火窗

第20题 2

下列建筑内消防应急照明备用电源连续供电时间不应低于0.5h的是()。
A 建筑高度为120m的住宅楼
B 某市三甲医院住院部
C 某商场,地上8层,地下2层,每层面积10000m²
D 某郊区的老年人照料设施

第21题 2

下列说法中,正确的有()。
A 某木器家具仓库,采用耐火极限为4h的防火墙进行防火分区的分隔,为了方便通行,设置了同等耐火极限为4h的防火卷帘,宽度为6m,高度为4.5m
B 某商场中庭处防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力为75N
C 某商场的中庭,防火分隔部位为40m, 其中防火卷帘的宽度为20m
D 某三层的木器加工厂,二级耐火等级,采用防火墙进行防火分区的分隔,总宽度为50m, 为了方便通行,设置了防火卷帘,卷帘的宽度为17m
E 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.4m


第22题 2

某35000m²的地下商场采用防火隔间进行分隔,对其进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()。
A 防火隔间的门采用乙级防火门
B 防火隔间的建筑面积为6m²
C 两个防火分区通向防火隔间的门之间的距离为6m
D 防火隔间内设置了3个供人员休息的座椅
E 墙面和顶棚采用A级材料装修,地面采用B1级材料装修


第23题 2

某总建筑面积30000m²的两层地下商场,如下做法中正确的是()。
A 采用防火墙和耐火极限为2h的楼板进行分隔,防火墙上开火灾时能自行关闭的甲级防火门
B 采用防烟楼梯间分隔上下两层,地下二层楼梯间的门为甲级防火门,地下一层楼梯间的门为乙防火级门
C 采用下沉式广场进行局部连通,其用于疏散的净面积为175m²,且设有一个安全出口
D 采用避难走道进行局部连通,防火隔墙的耐火极限为3h,楼板的耐火极限为1h
E 采用避难走道进行局部连通, 在避难走道入口处设置防烟前室,使用面积为8m²,开向前室的门和避难走道的门,均为甲级防火门

第24题 2

下列防火墙的设置中,正确的有()。
A 防火墙直接设置在建筑的梁上面,该建筑的耐火等级为一级,梁为不燃性材料,耐火极限2.00h
B 建筑的外墙为难燃性墙体,防火墙突出外墙表面0.4m, 为了防止火灾蔓延,防火墙两侧1m范围,将难燃墙体改造为不燃墙体
C 防火墙设置在转角处,内转角两侧的普通窗之间最近边缘的水平距离为4.5m
D 输送天然气的管道穿过防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火封堵料严密封堵
E 紧靠防火墙两侧的乙级防火窗最近边缘的水平距离为0.5m

第25题 3

下列关于防火分隔的做法中,正确的有()。
A 某油布仓库在防火墙上设置了5×3m的防火卷帘
B 某岩棉仓库采用耐火极限为3.00h的防火卷帘进行防火分区的分隔
C 某中药材仓库在防火墙上设置了火灾时能自动关闭的宽度为2m,高度为1.8m的双扇甲级防火门
D 某赤磷仓库采用耐火极限为3.00h的无门窗洞口的防火墙进行防火分区的分隔
E 某建筑高度为25m松香提炼厂采用采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上开口处设置防火分隔水幕

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0