技术实务强化-20年07月03日

第1题 6

有一栋建筑高度为24m的住宅建筑,每个单元任一层建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。该住宅建筑每单元至少设置(   )个安全出口或疏散楼梯。
A 1
B 2
C 3
D 4


第2题 17

下列关于防烟设施设置方式错误的是(   )。
A 某办公楼建筑高度为50m,可以采用自然通风的方式
B 某办公楼建筑高度为160m,对于超高层建筑,其避难层一定要设置机械加压送风系统,且加压送风量按避难层(间)净面积每平方米不少于30m3/(m2●h)计算
C 某住宅建筑高度为100m,建筑层数33层,当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面,楼梯间可采用自然通风方式
D 某住宅建筑高度为100m,防烟楼梯间前室有两面外墙,其中在一侧外墙上设有2m2的可开外窗,防烟楼梯间可不考虑防烟设施
E 避难走道的前室根据实际情况可采用自然排烟


第3题 3

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
A 1.2
B 1.0
C 2.0
D 4.0


第4题 7

下列关于机械加压送风系统相关附件的说法中,正确的是(   )。
A 机械加压送风系统取风口与排烟风机排烟出口竖向(垂直)布置时,送风机进风口应设在排烟机出风口下方不应小于20m
B 机械加压送风系统取风口与排烟风机排烟出口水平布置时,两者边缘距离不应小于6m
C 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道
D 采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗
E 机械加压送风机设在专用机房内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、1.50h的楼板、甲级防火门与其它部位隔开


第5题 7

某一级耐火等级的综合楼,建筑高度50m,共15层,每层建筑面积1500m2。地上一层和地上二层为商店营业厅,三层为歌舞厅及卡拉OK厅,四至十七层为位于袋型走道两侧的酒店客房。该建筑内部装修及消防设施均符合国家现行消防技术标准。下列有关该建筑疏散距离的说法中,正确的是()。
A 歌舞厅室内任一点至直通疏散走道的疏散门的距离不应大于9m
B 商店营业厅室内任一点至直通疏散走道的疏散门的距离不应大于30m
C 酒店客房室内任一点至直通疏散走道的疏散门的距离不应大于15m
D 酒店客房的疏散门至最近安全出口的距离不应大于18.75m


第6题 14

机械加压送风系统的构成包括(   )。
A 挡烟垂壁
B 送风口
C 吸风口
D 送风机
E 送风管道


第7题 8

下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,正确的是(   )
A 常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B 加压送风机启动由其所在防烟分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为触发信号
C 楼梯间前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D 由同一防火分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号


第8题 8

下列可作为加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号的是(   )。
A 同一防火分区内的两只独立的火灾探测器
B 同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器
C 同一防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
D 同一防烟分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号

第9题 11

关于防排烟系统的控制下列说法中,不符合规范要求的是(   )。
A 防火分区内火灾确认后,应启动该防火分区内全部加压送风机和常闭送风口
B 防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启
C 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机
D 当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。
E 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统


第10题 9

某剧场有2500个座位,耐火等级为一级,采用阶梯地面,下列关于该剧场安全疏散的说法,不正确的是(   )。
A 该剧场最小疏散总净宽度为18.8m
B 疏散门的数量不应少于10个
C 横走道之间的座位排数不宜超过20排
D 纵走道之间座位数不宜超过26个


第11题 17

下列关于防烟系统的控制说法中,符合规范要求的是(   )。
A 系统中楼梯间任一加压送风口开启时,加压风机应能自动启动
B 当防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机
C 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机
D 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
E 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态


第12题 5

以下消防应急照明和疏散指示系统的形式中不包括(   )
A 自带电源非集中控制型系统
B 自带电源集中控制型系统
C 非集中电源集中控制型系统
D 集中电源非集中控制型系统


第13题 5

消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于自带电源非集中控制型系统的描述中不正确的是(   )。
A 自带电源非集中控制型系统的消防灯具均为自带电源型,灯具内部自带蓄电池
B 自带电源非集中控制型系统的工作方式为独立控制,无集中控制功能
C 系统正常工作状态时,市电通过应急照明配电箱为灯具供电,用于正常工作和蓄电池充电
D 发生火灾时,应急照明配电箱动作,切断消防应急灯具的市电供电线路,灯具由自带蓄电池供电,由应急照明控制器控制进入应急状态


第14题 3

某商业中心,一座商场三层,高25m,两座写字楼建筑高度为50m,按要求设置火灾自动报警系统。并分别设置带有联动控制功能的消防控制室。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,应采用()。
A 消防联动报警系统
B 区域报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统


第15题 10

对火灾报警系统的分类描述错误的是()。
A 根据保护对象大小不同可分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统
B 任何一个火灾自动报警系统包括的组件有:火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器
C 区域报警系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器
D 控制中心报警系统包含2个及2个以上集中报警系统


第16题 12

下列关于消防应急照明和疏散指示系统联动控制的说法中正确的是(   )。
A 确认火灾后,同时启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间≤5s
B 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能
C 火灾时可以不应切掉的非消防电源有:生活给水泵、安全防范系统设施及自动扶梯
D 火灾时可以立即切掉的非消防电源有:自动扶梯、排污泵及正常照明等


第17题 4

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合相关规定,其中人员密集场所疏散照明的地面最低水平照度为(   )。
A 1.0lx
B 3.0lx
C 5.0lx
D 10.0lx


第18题 1

应急照明控制器的主电源由消防电源供电, 应急照明控制器的备用电源、至少使控制器在主电源中断后工作(   )h。
A 1
B 2
C 3
D 4


第19题 4

某建筑高度为105m的民用建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(   )min。
A 90
B 60
C 30
D 15

第20题 3

下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(   )。
A 总建筑面积为10000㎡的博物馆      
B 座位数为1500个的会堂
C 位于地下一层、总建筑面积为400㎡的商店   
D 总建筑面积为2000㎡的候车厅

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0