技术实务强化-20年06月17日-2

第1题 7

下列关于防排烟设施的概述错误的是(   )。
A 防排烟系统属于建筑被动防火(灭火)措施之一
B 防排烟的主要作用是将火灾产生的烟气及时排除,防止和延缓烟气扩散,保证疏散通道不受烟气侵害,确保建筑物内人员顺利疏散、安全避难
C 防烟设施的实现方式有自然通风和机械加压送风
D 排烟设施的实现方式有自然排烟和机械排烟


第2题 5

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)的规定,下列防火墙、防火卷帘、防火门的设置中,错误的是( )。
A 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火门窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,并应具备防烟性能
D 疗养院病房楼设置在走道上的防火门应采用常闭防火门


第3题 21

某公共建筑的内走道和办公室的建筑净高度均为4.2m,则该走道和办公室的最小清晰高度最小分别是(   )m、(   )m。
A 2.02,2.1
B 2.1,2.22
C 2.22,2.1
D 2.02,2.02


第4题 9

某办公楼室内净空高度为5m,那么其最小清晰高度应为( )m。
A 2.5
B 2.1
C 2
D 1.5


第5题 6

某单层的商场建筑,走道净空高度为3m,建筑面积为3000m2,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的规定,计算其最小清晰高度为(   )m。
A 1.5
B 1.9
C 2.5
D 3


第6题 3

用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合国家现行消防技术标准的要求,下列关于下沉式广场等室外开敞空间的说法中,正确的是()。
A 室外开敞空间除用于人员疏散以外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途
B 室外开敞空间用于疏散的净面积不小于150m2
C 防风雨篷的开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按照百叶通风口面积的40%计算
D 下沉式广场等室外开敞空间应至少设置2部疏散楼梯

第7题 10

下列关于防烟分区划分的说法中,正确的是(   )。
A 防烟分区可采用防火隔墙划分
B 当封闭楼梯间采用自然通风时,应按相关要求划分防烟分区
C 一个防火分区内可划分为多个防烟分区,且每个防烟分区的面积不应大于500m2
D 防烟分区的划分只能采用不燃性材料制作而成的挡烟垂壁


第8题 6

集中报警系统区别于区域报警系统,不可缺少的组件是()。
A 区域显示器
B 消防联动控制器
C 消防控制室图形显示装置
D 火灾声光警报器


第9题 8

下列关于防烟分区划分的说法中,正确的是( )。
A 汽车库的防烟分区在设置自动喷水灭火系统时,可增加1倍
B 设置防烟设施的场所划分防烟分区
C 挡烟垂壁必须采用A级
D 防烟分区可采用在楼板下突出0.5m的木质隔板划分


第10题 18

下列关于防烟分区的划分,说法正确的是(  )。
A 设置自然排烟的场所,可不划分防烟分区
B 公共建筑净空高度大于9m的场所,可不划分防烟分区
C 空间净高度为3米的网吧,该层建筑面积为300m2,该网吧最大防烟分区的面积为500m2
D 建筑净高度为6米的汽车库,其最大允许防烟分区的面积为2000m2


第11题 4

某建筑高度为12m的大型商场,建筑层数为2层,每层层高为5m,每层建筑面积为6000㎡,每层采用防火墙划分为2个防火分区,下列关于防烟分区划分的说法中,正确的是(   )。
A 当封闭楼梯间采用自然通风时,应按相关要求划分防烟分区
B 防烟分区可采用防火隔墙划分
C 一个防火分区内可划分为多个防烟分区,且每个防烟分区的面积不应大于500㎡
D 防烟分区的划分可采用难燃性材料制作而成的挡烟垂壁

第12题 16

关于火灾探测器分类的说法,不正确的是( )。
A 线型感温探测器可以按定位方式可分为分布定位和分区定位
B 吸气式感烟火灾探测器按采样方式可分为:管路采样式和点型采样式
C 一氧化碳火灾探测器按使用方式可分为独立式和系统式
D 吸气式感烟火灾探测器按可恢复性能分为可恢复式和不可恢复式


第13题 26

某多功能厅,建筑面积1900㎡,净空高度为7m,该多功能厅设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。下列关于该多功能厅防烟分区划分的说法中,正确的是(   )。
A 应采用屋面板底下垂高度为0.5m的挡烟垂壁划分为2个防烟分区 
B 该多功能厅划分为一个防烟分区 
C 应利用室内下垂高度为 0.6m 结构梁划分为2个防烟分区 
D 应采用自吊顶底下垂高度为 0.55m 的活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区 


第14题 7

下列关于防烟分区的说法当中,说法正确的是(   )。 
A 设置防烟系统的场所或部位应划分防烟分区 
B 室内净高为8m的民用建筑,防烟分区不应大于2000㎡ 
C 防烟分区不应跨越防火分区 
D 设置机械排烟的场所,储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于 500mm 
E 划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火分隔水幕、建筑横梁等 


第15题 7

下列关于建筑排烟系统设置的相关描述不符合规范要求的是(   )。
A 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统
B 在一个防烟分区内同时设置有自然排烟和机械排烟
C 中庭设置了排烟设施
D 由于中庭与周围场所未进行防火分隔,所以在中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁


第16题 27

为了在火灾初期不影响机械排烟,又能在火灾规模较大后及时地排出烟和热,因此在设置机械排烟系统的房间要求加设可破拆的固定窗。下列建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应在外墙或屋顶设置固定窗的是(   )。
A 每层建筑面积2000㎡的木器厂房
B 每层建筑面积3000㎡的商场
C 总建筑面积1500㎡的娱乐会所
D 展览建筑中长度60m的走道


第17题 10

某酒店按照要求设置自然排烟窗,下列关于自然排烟窗的描述中不符合规范要求的是(   )。
A 室内空间净高3m的外墙上设置有自然排烟窗(口),距室内地面1.8m
B 面积100㎡的房间其自然排烟窗(口)的开启方向可不限
C 自然排烟窗(口)分散均匀布置,且每组的长度为3.0m
D 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离为1.8m


第18题 22

某建筑高度52m的办公建筑,地上16层,裙房3层;裙房和高层主体采用防火卷帘分隔,裙房内设有商店及餐厅,裙房可利用敞开式外廊通至楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的裙房最低可采用的楼梯间类型是()。
A防烟楼梯间
B封闭楼梯间
C剪刀楼梯间
D敞开楼梯间


第19题 11

排烟口的布置对烟流的控制至关重要,下列关于防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离的描述中不符合规范要求的是(   )。
A 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应经计算确定
B 民用建筑防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m
C 采用自然排烟方式的工业建筑,其水平距离不应大于建筑内空间净高的2.8倍
D 空间净高为5m的公共建筑,在具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m


第20题 8

为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够可靠开启排烟窗以保证排烟效果,设置了自然排烟窗的手动开启装置。下列关于手动开启装置的做法中不符合规范要求的是(   )。
A 手动开启装置距地面高度1.5m
B 净空高度12m的中庭设置了集中手动开启装置和自动开启设施
C 建筑面积2500㎡的营业厅仅设置自动开启设施
D 建筑面积3000㎡的多功能厅设置有集中手动开启装置和自动开启设施

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0