技术实务强化-20年06月22日

第1题 7

下列属于自带电源集中控制型系统和自带电源非集中控制型系统都有的组件的是(   )。
A 应急照明控制器
B 应急照明集中电源
C 应急照明配电箱
D 集中电源型消防应急灯具


第2题 7

消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于自带电源集中控制型系统的描述中不正确的是(   )。
A 系统的消防灯具均为自带电源型,灯具由应急照明配电箱供电
B 系统的工作状态受应急照明控制器控制和管理
C 应急照明配电箱实时监测灯具工作状态,实现灯具的集中监测和管理
D 发生火灾时,应急照明控制器通过应急照明配电箱控制消防应急灯具转入应急状态


第3题 6

下列关于集中电源集中控制型系统的描述中不正确的是(   )。
A 系统的灯具的电源由应急照明集中电源提供,特殊情况下由灯具自带的蓄电池提供
B 系统控制方式由应急照明控制器集中控制
C 系统通过集中电源的输出给灯具供配电。
D 发生火灾时,应急照明控制器接收到消防联动信号后,控制系统转入应急状态


第4题 10

消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于集中电源非集中控制型系统的描述中不正确的是(   )。
A 非火灾状态下,照明灯具由主电源供电
B 非火灾状态下,持续型照明灯在主电供电时可由声控感应的方式感应点亮
C 火灾确认后,系统配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮
D 火灾确认后,系统配接的所有持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式


第5题 7

消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于自带电源非集中控制型系统的描述中不正确的是(   )。
A 非火灾状态下,系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态
B 非火灾状态下,系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态
C 火灾确认后,灯具转为自带蓄电池供电
D 火灾确认后,系统配接的所有非持续型照明灯的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式


第6题 7

绿色节能建筑是我国未来建筑的发展趋势,下列关于应急照明及疏散只是系统中灯具的选择符合规范要求的是(   )。
A 采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具
B 设置在距地面8m及以下的灯具应选择B型灯具
C 设置在距地面1m及以下的标志灯的面板采用玻璃材质
D 室内高度5m的场所,选择特大型标志灯


第7题 8

下列关于建筑内疏散照明的最低照度值的设计方案符合规定的是(   )。
A 商场内的疏散走道,不低于3.0lx
B 医院病房楼的避难间,不低于5.0lx
C 避难走道,不低于6.0lx
D 消防电梯前室,不应低于5.0lx


第8题 9

下列关于集中控制型消防应急照明和疏散指示系统中消防应急标志灯的选型不符合规范要求的是(   )。
A 某大型商场每层净高6m,采用大型标志灯
B 超市地面上按规定设置了应急标志灯,防护等级为IP50
C 标志灯采用持续型灯具
D 某地铁隧道内采用带有米标的方向标志灯


第9题 11

下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(   )。
A 总建筑面积为9250㎡的展览厅
B 座位数为2000个的体育场
C 总建筑面积为50㎡的地下游戏厅
D 总建筑面积为600㎡的地上商店
E 总建筑面积为100㎡的地上网吧


第10题 6

下列建筑内,消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1.0h的是(   )。
A 总建筑面积为50000㎡的高档酒店
B 位于地下一层、总建筑面积为15000㎡的商场
C 总建筑面积为80000㎡的商业中心
D 总建筑面积为1000㎡的老年人照料设施


第11题 14

下列关于消防应急照明和疏散指示系统中关于配电设计的说法,不符合规范要求的是(   )。
A 任一配电回路配接灯具的数量不宜超过50只
B A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路
C B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路
D 集中电源的输出回路不应超过8路


第12题 8

下列关于应急照明控制器设计的描述中正确的是(   )。
A 应急照明控制器在消防控制室墙面上设置时,靠近门轴的侧面距墙不应小于1.0m
B 当系统内仅一台应急照明控制器,必须设置于消防控制室内
C 每台应急照明控制器直接控制的各类设备总数不应大于2400个
D 应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作3h


第13题 12

下列关于民用建筑不需要设置排烟设施的是(    )。
A  设置在三层建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所
B  设置在四层面积为30m2的网咖
C  建筑内长度为30m的疏散走道
D  地上建筑面积为100m2的中庭


第14题 12

下列工业建筑中需要设置排烟设施的场所有(   )。
A 人员较多的丙类生产场所
B 丙类厂房内建筑面积为500m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
C 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度为40m的疏散走道
D 建筑面积大于5000m2的丁类仓库
E 占地面积大于1000m2的丙类仓库


第15题 8

下列民用建筑需要设置排烟设施的场所有(   )。
A 公共建筑内建筑面积大于100m2且可燃物较多的地上房间
B 设置在四层且房间建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所
C 建筑内长度大于20m的疏散走道
D 某地上建筑首层内的两个无窗房间,总建筑面积为200m2且经常有人停留
E 设置在地下室的歌舞娱乐放映游艺场所


第16题 8

下列建筑需要设置排烟设施的场所有(   )。
A 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下室的歌舞娱乐放映游艺场所
B 中庭
C 人员、可燃物较多的丙类生产场所
D 丙类厂房中建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
E 建筑面积大于3000m2的丁类生产车间


第17题 12

下列工业建筑中,应设置排烟设施的场所有(   )。
A  人员较多的丙类生产场所
B  丙类厂房内建筑面积为300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
C  高度为25m的高层厂房(仓库)内长度为20m的疏散走道
D  占地面积为5000m2的丙类仓库
E  建筑面积为6000m2的丁类厂房


第18题 6

排烟窗应设在排烟区域的顶部或外墙,且室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于(  )m,当公共建筑空间净空高度大于等于(  )m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于(  )m。
A 20,3, 75
B 20,4,37.5
C 30,6,37.5
D 30,8,75


第19题 11

自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的做法中,错误的是(   )。
A 建筑面积为180m2房间采用自然排烟时,自然排烟窗的可以选用上悬窗
B 防烟分区任一点与最近自然排烟窗水平距离为40m
C 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50m
D 室内空间净高为2.9m的区域的自然排烟窗设置在室内净高度的1/2以上
E 自然排烟窗宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度取3m


第20题 4

安装在排烟系统管道上的排烟防火阀,平时里关闭状态,发生火灾时开启,当管内烟气温度达到(   )℃时自动关闭。
A 70
B 100
C 150
D 280

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0