技术实务强化-20年4月23日-2

第1题 5

某汽车加油站设置 3 个单罐容积为 50m³的汽油罐,1 个单罐容积为 50m³柴油罐。该加油站的等级是(   )
A 一级
B 二级
C 四级
D 三级
答案:A

第2题 7

多层厂房的首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于(   )。 
A 1.4 m
B 1.0 m
C 1.5 m
D 1.2 m

第3题 8

根据《建筑设计防火规范》,下列关于工业建筑中平面布置的说法,不正确的是(   )。
A 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内
B 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,也不应贴邻
C 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻
D 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内

第4题 12

水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定,依据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014)水喷雾灭火系统用于保护输送机皮带时,系统响应时间不应大于(   )s,喷头最小工作压力不应小于(   )MPa
A 60;0.2
B 60;0.35
C 120;0.25
D 120;0.35

第5题 15

依据《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898-2013),下列有关细水雾灭火系统,说法正确的是(   )
A 用于保护电子信息系统机房时,系统持续喷雾时间不应小于30min
B 瓶组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定
C 过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的90%
D 喷头的最低设计工作压力不应小于1.6MPa

第6题 4

某企业电子计算机房室内净高4.8m,设有管网七氟丙烷气体灭火系统保护,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列系统设计方案错误的是(   )
A 设计喷放时间为10s,灭火浸渍时间5min
B 泄压口下沿距离顶板距离为1.5m
C 储存容器一级增压,充装密度为1080kg/m3
D 设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式

第7题 3

根据《建筑设计防火规范》,下列设置要求中,不符合规范规定的是(   )。 
A 某不锈钢餐具仓库,采用泡沫塑料包装。泡沫塑料体积为餐具体积的1倍。仓库内设置一个休息室,采用耐火极限为2.50h防火隔墙,1.00h楼板与其他部位分隔,设置独立的安全出口
B 二层煤粉厂房内建造一个休息室,采用4.00h防爆墙分隔,设置独立的安全出口
C 与单层甲醇厂房贴邻建造的办公室,采用4.00h防爆墙分隔
D 与氨压缩机房贴邻设置一个专用10KV配电站,采用防火墙分隔,防火墙上设置甲级防火窗

第8题 7

根据《火灾自动报警系统设计规范 》 GB50116-2013的规定,下列有关火灾自动报警系统供电的设计,正确的是(   )
A 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置,接地电阻值为4Ω
B 消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面积为4mm2的铜芯绝缘导线连接
C 火灾自动报警系统的供电线路及消防联动控制线路采用阻燃电线电缆
D 交流220V/380V的供电和控制线路采用电压等级为450V/750V的铜芯电缆

第9题 4

某高层公共建筑的地上三层至地上五层为汽车库,每层建筑面积为1900m2,每层设有50个车位,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,该汽车库属于(   )类车库。 
A Ⅰ
B Ⅱ
C Ⅲ
D Ⅳ

第10题 7

某炼油厂拟建一座汽车库来满足员工停车需求,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,下列关于该汽车库的防火设计方案中,符合规范要求的是(   )。
A 汽车库与汽油提炼厂房贴邻,并采用不开门、窗、洞口的防火墙分隔
B 汽车库与桶装煤油仓库组合建造,采用耐火极限为2.0h的楼板完全分隔
C 汽车库设置在办公区主办公楼的地下一层,采用耐火极限为2.0h的楼板与办公区分隔
D 独立建造一座二级耐火等级汽车库,与周围甲类厂房的最近防火间距为10m

第11题 11

某办公楼建筑高度32m,设有室内外消火栓系统,设计流量均为30L/s,室内消火栓系统设计压力0.6MPa,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该办公楼室内消火栓系统消火栓泵设计的说法,正确的是(   )
A 设置2台额定流量为15L/s、额定扬程为0.6MPa的立式离心消防水泵
B 选择的消防水泵零流量扬程不应大于0.84MPa且宜大于0.72MPa
C 备用泵采用火花塞点火式柴油机消防水泵
D 选择的消防水泵流量达到45L/s时出口压力不应低于0.3MPa

第12题 8

某商业综合体建筑设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,室内采用各自独立的临时高压消防给水系统,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014), 下列有关该建筑消防水泵接合器的设计方案,错误的是(   )
A 消防水泵接合器的给水流量按每个10L/s计算
B 自动喷水灭火系统和消火栓系统分别设置消防水泵接合器
C 采用井盖直径为0.7m的地下式水泵接合器,进水口距离井盖底面0.3m
D 水泵接合器距离室外消火栓的距离为25m

第13题 13

依据现行国家标准技术规范,下列关于防烟分区划分的说法,正确的是(   )。 
A 挡烟垂壁有效高度不小于500mm即可
B 室内净高大于6m的民用建筑场所,防烟分区最大允许面积为2000m2
C 设置排烟系统且室内净高大于3m小于等于6m的汽车库、修车库,防烟分区最大允许面积为1000m2
D 室内净高大于3m且小于等于6m的民用建筑场所,防烟分区最大允许面积为500m2

第14题 20

某耐火等级为二级的多层甘油制备厂房。首层平均划分为A、B、C、D共4个防火分区。由于工艺、设备安装需要在防火分区之间开口,对该厂房的防火分隔措施设计方案中,不正确的是(   ) 
A A、B防火分区之间分隔部位为18m,A、C防火分区之间分隔部位为15m,采用防火卷帘的宽度一共为20m
B A、D防火分区之间分隔部位为2处,一处12m,一处21m,采用防火卷帘的宽度一共为10m
C B、D防火分区之间分隔部位为2处,一处21m,一处24m,采用防火卷帘的宽度一共为15m
D C、D防火分区之间分隔部位为2处,两处均为21m,采用防火卷帘的宽度一共为15m

第15题 28

某二级耐火等级多层商业建筑,位于四层设置一个小型西餐厅,两个疏散门至最近疏散楼梯间的距离为20m,其厅内任一点至疏散门的直线距离不应大于(   )。
A 22 m
B 20 m
C 37.5 m
D 30 m

第16题 9

根据《建筑设计防火规范》,下列关于消防车道的设置说法中。错误的是(   )。
A 环形消防车道至少有两处与其他车道相通,供重型消防车使用时,尽头式消防车通道的回车场面积不小于18m×18m
B 进深不大于4m 的裙房不会影响消防登高车的操作
C 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的长边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道
D 消防车道的边缘距离可燃材料堆垛不应小于5m。

第17题 5

根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》,下列石油化工企业总平面布置方案中,正确的是(   ) 
A  石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的下风侧
B 在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带
C 对穿越生产区的地区架空电力线路采取加大防火间距的安全措施
D 穿越厂区的地区输油管道埋地敷设

第18题 8

某国际金融大厦建筑高度54.9m,地上12层,室内设有消火栓、自动喷水等灭火设施,室内采用临时高压消防给水系统,消防水泵控制柜设在建筑地下一层的水泵房内,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该建筑消防给水设施设计方案,错误的是(   )
A 消防泵房室内地面与室外出入口地坪高差8m,换气次数为6次/h
B 消火栓泵两用一备,设置两条出水管接入室内消火栓支状管网,每根竖管与横干管相接处设置阀门
C 消防水泵控制柜设有自动巡检功能,巡检周期为7d
D 消防水泵控制柜防护等级为IP65

第19题 19

东北某企业建有1座电子厂房,建筑高度32m,室外消火栓设计流量40L/s,建筑周围无可利用的市政消火栓,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该建筑室外消火栓的设计方案,错误的是(   )
A 沿着建筑四周各设一个地下式室外消火栓
B 室外消火栓距离厂房建筑外墙8m
C 室外消火栓布置间距60m
D 地下式消火栓设有100mm和65mm的栓口各一个。

第20题 8

某建筑内因保护对象需要,准工作状态时管道严禁充水,设有预作用自动喷水灭火系统,建筑内设有火灾自动报警系统,则火灾时不属于启动预作用装置的火灾探测装置是(   )
A 感烟探测器
B 闭式喷头
C 流量开关
D 手动火灾报警按钮

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0