技术实务强化-20年09月29日

第1题 35

当一座设置有自动灭火系统系统的单层三级耐火等级“山”型沥青加工厂房的占地面积大于16000m2时,相邻两翼间的防火间距不应小于()m。
A 16
B 14
C 12
D 10


第2题 40

事件树分析法中最关键的就是事件树的编制程序,下列()属于事件树编制程序。
A 编制初始事件
B 判定安全功能
C 事件分析
D 绘制事件树
E 简化事件树


第3题 14

某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是(   )。
A 每个报警区域设置了一台区域显示器
B 报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置
C 报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮
D 设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备


第4题 31

下列关于室内、外消防给水管网布置的说法中,正确的是()。
A室内消火栓竖管管径应根据竖管最高流量经计算确定,但不应小于DN100
B室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100
C消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过6个
D每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门
E室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水


第5题 19

某市一栋建筑高度为60m的宾馆,欲在其南侧新建一座建筑高度为25m的5层办公建筑。办公建筑的屋顶无天窗,宾馆邻近办公建筑一侧的外墙高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位,设置甲级防火门窗防止火灾蔓延。该宾馆和办公建筑的防火建筑不应小于()m。
A 3.5
B 4
C 9
D 13


第6题 14

建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,其相邻区域可通过下沉式广场进行连通。下列关于下沉式广场的说法,正确的是()。
A 不同区域通往下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于10m
B 防风雨篷的四周开口部位面积不应小于该空间地面面积的25%
C 开口位置设置的百叶,其有效排烟面积可按百叶通风口面积的70%计算
D 在不影响人员疏散的前提下,室外开敞空间可以设置便利店等商业设施


第7题 30

某大型餐饮建筑地上6层,地下3层,每层层高均为4m。建筑高度为24m,框架结构,耐火等级一级,地下三层室内地面与室外出入口地坪的高差为12m,每层建筑面积均为4000m2。下列有关建筑外墙的说法中,符合国家标准的是()。
A 当建筑内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.5m
B 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.0h
C 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用阻燃材料进行封堵
D 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.5h


第8题 23

下列关于高层民用建筑水泵接合器的叙述中,()是错误的。
A每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算
B消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
C水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不应大于40m。为消防水泵接合器供水的市政消火栓,距建筑外缘5~120m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不小于0.4m,且不应小于井盖的半径
E消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定


第9题 12

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对防火墙的要求,以下叙述错误的是(   )。
A 应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上
B 民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cm
C 防火墙必须开门窗洞时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗
D 如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m


第10题 35

由于储存易燃和可燃液体的火灾危险性会受操作环境影响,如当乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时,气体挥发量增加,危险性也随之增加。根据现行国家技术标准《石油库设计规范》,下列关于石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类正确的是()。
A 操作温度超过其闪点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
B 操作温度超过其闪点的丙A 类液体应视为乙B 类液体
C 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
D 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙B 类液体


第11题 17

下列关于防烟分区划分的说法中,正确的是( )。
A 汽车库的防烟分区在设置自动喷水灭火系统时,可增加1倍
B 设置防烟设施的场所划分防烟分区
C 挡烟垂壁必须采用A级
D 防烟分区可采用在楼板下突出0.5m的木质隔板划分


第12题 26

排烟口的布置对烟流的控制至关重要,下列关于防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离的描述中不符合规范要求的是(   )。
A 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应经计算确定
B 民用建筑防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m
C 采用自然排烟方式的工业建筑,其水平距离不应大于建筑内空间净高的2.8倍
D 空间净高为5m的公共建筑,在具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m


第13题 49

下列关于建筑高度为65m,每层建筑面积为1500㎡,建筑层数为14层的高档办公楼,其设置机械加压送风系统说法不正确的是(   )
A 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置
B 当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别设置机械加压送风系统
C 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统
D 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统


第14题 19

某大型建筑设有防烟排烟系统。 发生火灾并确认后,下列关于防烟系统控制的说法不正确的是(   )。 
A 应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机 
B 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机
C 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机
D 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态


第15题 27

下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(   )。
A 总建筑面积为9250㎡的展览厅
B 座位数为2000个的体育场
C 总建筑面积为50㎡的地下游戏厅   
D 总建筑面积为600㎡的地上商店
E 总建筑面积为100㎡的地上网吧


第16题 26

自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的做法中,错误的是(   )。
A 建筑面积为180m2房间采用自然排烟时,自然排烟窗的可以选用上悬窗
B 防烟分区任一点与最近自然排烟窗水平距离为40m
C 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50m
D 室内空间净高为2.9m的区域的自然排烟窗设置在室内净高度的1/2以上
E 自然排烟窗宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度取3m


第17题 12

从安全性的角度出发,高层民用建筑中下列区域的安全性从高到低正确的是(   )。
A 防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、走道、房间
B 避难层、防烟楼梯间前室、房间、走道
C 房间、走道、合用前室、防烟楼梯间
D 走道、防烟楼梯间前室、避难层、房间


第18题 19

下列关于防排烟系统中各部件的风速要求正确的是那一项(   )。
加压送风系统送风口的风速不大于(    )m/s;
排烟系统金属管道的风速不大于(    )m/s;
加压送风系统中非金属管道的风速不大于(    )m/s;
排烟系统中排烟口的风速不大于(    )m/s;
排烟系统所对应的自然补风口的风速不大于(    )m/s;
A 5,15,10,10,10         
B 7,20,15,10,3
C 7,15,10,7,5           
D 10,20,15,7,3
 

第19题 22

关于防排烟系统的控制下列说法中,不符合规范要求的是(   )。
A 防火分区内火灾确认后,应启动该防火分区内全部加压送风机和常闭送风口
B 防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启
C 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机
D 当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。
E 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统


第20题 8

某建筑高度为105m的民用建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(   )min。
A 90
B 60
C 30
D 15

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0