综合能力强化-20年08月21日

第1题 11

儿童活动场所与医院住院部分设置在民用建筑中时,设置要求不同的是(  )。
A 是否宜独立设置
B 是否不应设置在地下半地下
C 设置在高层建筑中时,是否应设独立疏散楼梯
D 设置在三级耐火等级建筑中时,允许层数是否相同
E 采用四级耐火等级建筑时,是否允许多层建筑


第2题 9

关于锅炉房的设置,下列选项中符合规范要求的有(  )。
A 某独立建造的燃煤锅炉房,总蒸发量为3t/h,耐火等级为三级,
B 某独立建造的燃煤锅炉房,总蒸发量为3t/h,与铝合金轮毂抛光厂房的防火间距为28m
C 某为民用建筑服务的燃煤锅炉房,布置在所服务建筑的地下一层,地上一层是商场的营业厅
D 某独立建造的单台蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉房,耐火等级为二级,建筑高度为10m,与相邻的三级耐火等级的两层幼儿园的防火间距为8m
E 某独立建造的总蒸发量为3t/h的燃煤锅炉房,耐火等级为二级,与大学生宿舍楼贴邻建造,采用无门窗洞口的防火墙进行分隔


第3题 6

某市地标性建筑,建筑高度209m,地上57层,地下3层。该建筑设有3个避难间,第一个避难间设置在七层,与物业用房共处一层,其中避难区域478㎡;第二个避难间设置在二十三层,与住宅共处一层,其中避难区域412㎡;第三个避难间设置在四十层,与公寓共处一层,其中避难区域826㎡。避难区域与其他区域采用耐火极限为3.00h的防火隔墙进行分隔。下列关于该建筑避难间的设置,判断错误的是(  )。
A 避难间的设置位置不合理
B 该建筑内设计避难人数可达到8580人
C 避难层除设置火灾危险性小的设备用房外,不应用于其他使用功能
D 避难间与其他区域的防火分隔方式正确


第4题 2

消防给水系统施工过程中,相关各专业工种之间应进行交接检查,并应经(  )签证后再进行下道工序。
A 项目经理
B 消防工程师
C 监理工程师
D 安全总监


第5题 2

“在消防给水系统管网中,能始终保持水灭火系统所需的工作压力和流量,系统中不设消防泵和消防转输泵”,以上描述是下列哪个消防给水系统的特点(  )。
A 高压消防给水系统
B 临时高压消防给水系统
C 低压消防给水系统
D 常压消防给水系统


第6题 3

消防工程施工单位对某大型商场消防设施进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),说法正确的是(  )。
A 压力表应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
B 稳压泵经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
C 沟槽连接件应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
D 消火栓固定接口进行密封性能试验,试验数量每批抽查1%,但不应少于10个
E 流量开关应能在管道流速为0.1~10m/s时可靠启动


第7题 3

市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求,且不应妨碍交通,在易碰撞的地点应设置防撞设施。对此规定的执行情况应做检查,检查数量应为(  )。
A 按数量抽查50%,但不应小于15个
B 按数量抽查40%,但不应小于15个
C 按数量抽查30%,但不应小于10个
D 按数量抽查20%,但不应小于10个


第8题 3

检测人员在对商场的自动喷水灭火系统预作用装置进行检测时,发现压力表不在正常范围,读数偏低。可能存在的故障原因有(  )。
A 预作用装置前的供水控制阀门未完全打开
B 预作用装置的报警阀体漏水
C 压力表管路堵塞
D 压力表管路控制阀开启不完全
E 水流指示器螺母与触头未调试到位


第9题 3

某洒水喷头溅水盘上标记如下:K-ZSTBS 15-68℃,则关于该喷头型号规格的说法不正确的是(   )。
A 公称动作温度为68℃
B 采用的快速响应喷头
C 公称口径为15mm
D 喷头类型为下垂边墙型喷头


第10题 2

自动喷水灭火系统喷头的现场检验中,闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于(  )只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min。
A 3
B 5
C 10 
D 20


第11题 2

下列报警装置中,属于水喷雾灭火系统的是(  )。
A 湿式报警阀
B 预作用报警阀
C 干式报警阀
D 雨淋报警阀


第12题 4

下列选项中,属于细水雾灭火系统每月检査项目的有(  )。
A 应检查系统的主备电源接通情况?
B 应检査分区控制阀动作是否正常
C 应检查管道和支、吊架是否松动,以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象
D 应检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损
E 测试开式系统分区控制阀的手动/自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈


第13题 4

下列气体灭火系统的灭火剂流通管路上,单向阀的安装位置正确的是(  )。
A 安装在集流管和选择阀之间
B 安装在集流管上
C 安装在低泄高封阀上
D 安装在连接管和集流管之间


第14题 2

中倍数泡沫灭火系统中,(  )主要适用于四周不完全封闭的A类火灾场所,限定位置的流散B类火灾场所,固定位置面积不大于100㎡的流淌B类火灾场所。
A 油罐用中倍数泡沫灭火系统
B 全淹没系统
C 局部应用系统
D 移动式系统


第15题 3

对单体灭火器箱上的字体标注中文“灭火器”的尺寸进行测量,测量结果如下,其中合格的是(  )。
A 高宽分别为65mm和25mm
B 高宽分别为50mm和20mm
C 高宽分别为65mm和30mm
D 髙宽分别为50mm和35mm

第16题 3

很多消防系统对部分配件或组件都有备品数量的要求。对于排烟系统中排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片的备品数量的要求是(  )。
A 总量的10%且不少于10只
B 总量的1%且不少于10只
C 总量的10%且不少于50只
D 总量的1%且不少于5只


第17题 5

消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足的要求有(  )。
A 当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设
B 当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施
C 采用吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施
D 当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不应小于50mm
E 当采用明敷设时,可穿金属导管或难燃刚性塑料管导管


第18题 3

消防应急照明和疏散指示系统施工前,应具备的消防文件不包括(  )。
A 系统图
B 系统控制逻辑设计文件
C 设备布置平面图、接线图,安装图
D 应急疏散预案


第19题 2

火灾探测报警系统是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统,下列选项中不属于火灾探测报警系统组成部分的是(  )。
A 火灾声警报器
B 火灾报警控制器
C 手动火灾报警按钮
D 消防联动控制器


第20题 4

消防工程施工单位对安装的火灾探测器进行检测。下列调试方法中,不符合现行国家标准的是(  )。
A 对不可恢复的探测器,应采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法进行检测
B 对线型光束感烟火灾探测器检查时,采用产品生产企业设定的减光率为1.0dB~10.0dB的减光片遮挡光路,探测器的火警确认灯应点亮并保持
C 对于反射式线型光束感烟火灾探测器,应在探测器正前方0.5m处对探测器的火灾报警功能进行检查
D 探测器由火灾报警控制器供电的,应使探测器电源线和通信线分别处于断开状态,探测器不由火灾报警控制器供电的,应使探测器处于离线状态
E 对线型光束感烟火灾探测器的火灾报警功能进行检查,采用减光率为0.9dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0