案例分析强化-20年08月13日

第1题 12

某商业综合楼消防工程进入调试阶段,进行消防设施自查,对该建筑的湿式自动喷水系统检查时,末端水试水装置压力表读数为0.15MPa,打开末端试水阀,试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa,等待5min后,水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室,控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。
    对一层某互联网系统服务器机房(平时为无人区域)的气体灭火系统功能调试,将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接,将氮气瓶组与驱动装置之间脱开,对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验,机房内的火灾声警报器报警,再触发感烟探测器相邻的感温探测器,机房自动关闭其门、窗,关闭该机房的送(排)风阀门,停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。
   二层疏散通道上的防火卷帘,火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接,调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器,听到附近的火灾声光警报器报警,但防火卷帘控制器未动作,对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘,控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮,业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。
    该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统,通过测试符合规范要求。
   根据以上材料,回答下列问题。
1、请指出水系统存在的问题,并分析原因。

第2题 13

2、指出服务器机房内气体灭火系统存在的问题,并分析原因。

第3题 17

3、业主的要求是否合理,为什么。

第4题 14

4、请简述该商业综合楼应急照明疏散指示系统在非火灾状态下的调试方案。

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0