案例分析强化-20年06月23日

第1题 4

某地上3层麻纺厂房,每层高度为 6m,每层的建筑面积为 2500 ㎡,采用钢筋混凝土结构,二级耐火等级。
该厂房东侧9m为二级耐火等级、高度10m的单层棉花仓库,南侧8m为一级耐火等级的单层液氨仓库;西侧11m为三级耐火等级、高度15m的三层某食品加工厂的原料肉冷藏库;北侧18m为二级耐火等级、高度6m的单层汽车组装厂房,建筑面积1500㎡,划分1个防火分区,厂房内靠外墙处布置了油漆工段,并采取有效的防火措施,喷漆工段长20m,宽6m。
对该厂房的各类构件耐火极限进行评定的结果如下表。

该厂房地上一层设有建筑面积为1500㎡的半成品仓库和办公区及员工宿舍。半成品仓库采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔。办公区、员工宿舍区采用轻钢龙骨石膏板(耐火极限1h)与其他区域分隔。地上二、三层为生产部位,设有原棉开包、清花车间等工段,生产部位任一点到疏散楼梯间入口的最大距离为65m。
该厂二、三层每层工作人员约有400人,在每层楼的两端各设置一部宽度为1.5m、装有双扇弹簧门的封闭楼梯间。
建筑的其他防火设计均符合要求,该建筑按现行国家消防技术标准配置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 指出背景中厂房和仓库的火灾危险性分类。

第2题 6

2. 指出该厂房耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出整改措施。

第3题 5

3. 指出该建筑在总平面布局方面存在的消防安全问题,并说明理由。

第4题 5

4. 指出该建筑在平面布置及防火分隔方面存在的消防安全问题,并说明理由。

第5题 7

5. 指出该建筑在安全疏散方面存在的消防安全问题,并说明理由。

第6题 4

6. 计算汽车组装厂房喷漆工段的泄压面积。(提示:C=0.110,1202/3=24.3, 3602/3=50.6, 7202/3=80.3,保留2位有效数字)

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0