某展览馆为12. 5m的单层建筑,划分为一个防火分区,长边为112m,短边为60m,展览馆分配电房靠外墙布置;展览馆内设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,机械排烟系统、消火栓系统等;配电室内设置有气体灭火系统。展览馆内部大空间使用线型光束感烟探测器,建设单位沿短边布置了4对线型光束感烟探测器,且探测器的光束轴线距离地面高度为11m,探测器距离侧墙的水平距离为5m,探测器设置在固定结构上,保证其接受端避开日光和人工光源的直接照射。建设单位在配电房内安装6套七氟丙烷预制的气体灭火系统保护32台电力控制柜,探测器选用管路采样式吸气感烟探测器,设备间设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,主管长度为65m,为了更好地探测到设备内的火灾发生,主管敷设在电力控制柜上方,采用毛细管布置方式,将毛细管连通到设备上,毛细管长度为6m,且所有的吸气管路和采样孔有明显的火灾探测器的标识,采样孔不正对气流的方向。施工结束后,该展览馆验收过程中,检测单位进行检测时,采用减光率为1. 0dB的减光片遮挡光路,发现探测器无火灾报警信号,检测人员记录线型光束感烟探测器合格。
|