综合能力强化-20年09月21日

第1题 20

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于民用建筑疏散门的设计方案中,错误的是()。
A 多层综合楼,首层建筑面积100㎡的KTV包间,设置2个向内开启的疏散门
B 多层办公建筑,首层建筑面积100㎡的普通办公室,设置2个向内开启的疏散门
C 位于地上两个安全出口之间的教室,建筑面积50㎡、使用人数35人,设置1个向内开启的疏散门
D 位于地上两个安全出口之间的病房,建筑面积75㎡、使用人数10人,设置1个向内开启的疏散门
E 位于地下两个安全出口之间的设备间,建筑面积250㎡、管理人数5人,设置1个向内开启的疏散门


第2题 6

某超高层建筑,建筑高度128m,按照规范要求设置了避难层等避难设施,避难层的可开启外窗占地面面积的3%,且每个朝向的可开启外窗面积均大于2㎡;下列关于该避难层的消防要求,不符合规范的是()。
A  层采用自然通风
B  气体设备管道区采用耐火极限2.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  井开向避难区的门采用甲级防火门
D  间采用耐火极限3.00h的防火隔墙与避难区分隔

第3题 4

某公众聚集场所在投入使用前,向该场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申消防安全检查,按照规定,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )内对该场所进行消防安全检查。
A 五个工作日            
B 十个工作日    
C 七个工作日            
D 十五个工作日


第4题 6

下列关于建筑消防安全布局的叙述中,正确的有(   )。
A 可燃气体、可燃蒸汽、可燃粉尘等宜布置在明火或散发火花场所常年主导风向的下风侧或侧风侧
B 有害物质的工艺设备,宜布置在操作地点主导风向的上风侧
C 散发可燃气体、蒸汽和粉尘的工厂,需布置在城市 全年最小频率风向的上风侧
D 电石应该布置在地势较低并且开阔处,避免积聚产生危险
E 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站


第5题 6

以下关于消防给水系统分区供水叙述不正确的有(   )。
A 某高层住宅建筑,系统工作压力为2.5MPA ,应进行分区供水
B 消火栓栓口处静压为1.2MPa时,应进行分区供水
C 分区供水可采用消防水泵并联或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式
D 系统的工作压力为2.40MPa时,应采用消防水泵并行或减压水箱的分区供水形式


第6题 7

关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 建筑高度68m的高层住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
B 建筑高度27m的办公室,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
C 建筑高度24m的综合楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 建筑高度10m的医院门诊楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料


第7题 7

洁净厂房任意一点到最近安全出口的距离,错误的是(   )。
A 耐火等级为一级,生产甲类物质的单层洁净厂房任意一点到安全出口25m
B 耐火等级为一级,生产乙 类物质的单层洁净厂房任意一点到安全出口75m
C 耐火等级为二级,生产乙类物质的多层洁净厂房任意一点到安全出口60m 
D 耐火等级为二级,生产丙类物质的单层洁净厂房任意一点到安全出口75m


第8题 9

下列关于信息机房静电防护及接地措施中,错误 的是(   )。
A 主机房和辅助区使用防静电地面
B 信息机房内设备金属外壳进行等电位连接并接地
C 等电位联结网格采用截面积30m㎡的铜带
D 保护性接地与功能性接地分别设置不同组接地装置


第9题 7

建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重A 、重B 、轻C 。下列灭火器配置缺陷项中,属于重缺陷项的有(   )。 
A 灭火器箱上锁
B 柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C 灭火器被遮挡
D 普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书
E 灭火器配置点环境温度为65℃


第10题 9

下列关于稳压泵设置的说法中,不符合规定的有(   )。
A 稳压泵的设计流量应满足系统自动启动和管网充满水的要求
B 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的1%?3%计,且不宜小于 1.0L/s
C 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa
D 当采用气压水罐时,其调节容积可根据稳压泵启泵次数不大于5min/次计算确定
E 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa


第11题 11

下列关于安全疏散设施及灭火救援条件的综合判定因素的说法,错误的是(   )。
A 商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
B 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的20%
C 高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%
D 消防电梯无法正常运行
E 某大型商场外窗被广告牌等遮挡

第12题 10

下列建筑的最低耐火等级的说法中,不正确的是(   )。
A 地下水泥刨花板仓库最低耐火等级不应低于二级
B 建筑高度24m的医疗建筑最低耐火等级不应低于二级
C 二层独立建造的老年人照料设施最低耐火等级不应低于二级
D 木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,耐火等级应按四级确定


第13题 5

某住宅小区采用设置室外和室内消火栓系统,运行维护管理时,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),正确的做法是(   )。
A仅冬季每天对水源控制阀进行外观检查,发现故障时及时报修
B每半年对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现不正常的消火栓及时更换
C每半年对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全
D每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常


第14题 7

对某建筑高度75m的住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A 在首层消防电梯入口处设置消防员专用操作按钮
B 电梯的载重量为800kg
C 消防电梯与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为6m2
D 电梯轿厢内部采用铝箔复合材料装修
E 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/min


第15题 3

消防水枪的抗跌落性能检查:将水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下以及水枪轴线处于水平三个位置,从离地面(   )的高处(从水枪的(   )算起)自由跌落到混凝土地面上,水枪在每个位置各跌落(),然后再检查水枪,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
A(2.0±0.05)m,最低点,2次
B(1.5±0.05)m,最高点,3次
C(2.0±0.02)m,最低点,2次
D(1.5±0.02)m,最高点,3次


第16题 4

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是(   )。
A每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况
B每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
C每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况
D每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验


第17题 3

对建筑进行防火检查时,应注意消防救援设施设置是否合理,下列关于消防救援设施设置的说法,错误的是(   )。
A建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口
B工业建筑的外墙应在二层及以上楼层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
C消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力
D消防救援窗口设置位置应与消防车登高操作场地相对应,窗口的玻璃应易于破碎


第18题 8

新建建筑高度为33m的办公楼建筑,下列关于该建筑消防车道的做法中,不符合现行的消防技术标准的是(   )。
A可沿该建筑一个长边布置消防车道,该长边同时是消防车登高操作面
B消防车道净宽度为5m,车道上方无阻挡物
C消防车道与建筑之间有高大树木、草地组成的绿化带
D消防车道的坡度为6%
E消防车回车场尺寸为12m×12m


第19题 4

防火检查中,需要对消防电梯的设置数量、前室、消防电梯井等情况进行核查,下列情况不符合规定的是(   )。
A消防电梯前室靠外墙设置,在首层经过长度为25m的通道通向室外
B消防电梯兼做货梯使用
C从首层运行至顶层的时间为60s
D每层设置供消防人员专用的操作按钮


第20题 3

下列关于防排烟系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查
B 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次
C 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求
D 当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的10%;风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0