顺利消防在我国北方新建一座存放消防设施的仓库,该地区常年最高温度为20℃,最低温度在-10℃,仓库按照规范要求设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等消防设施,仓库储存物品主要为顺利消防旗下自主研发的不锈钢阀门,阀门在储存的过程中,为防止器碰撞,全部采用木箱进行包装,仓库耐火等级为一级,单层,层高为9m,建筑面积为5364.86㎡,仓库内设置有多排货架,货架高度为8m,由于仓库空间较大,仓库内未采取采暖措施,仅在仓库附近的值班室设置有采暖,仓库要求设置自动喷水灭火系统进行保护,并且严禁管道充水,设计单位建议采用由火灾自动报警系统和充气管道压力开关控制的预作用系统,设计其充水时间为1min,并且在仓库货架内设置洒水喷头,设计每3.5m设置一层货架内置洒水喷头,最高货架内置洒水喷头与储物顶部的距离为4m,货架内置洒水喷头选用型号为ZSTZ15-68℃喷头,设计工作压力不小于0.10MPa,洒水喷头间距为2.5m。
|