技术实务强化-20年08月11日

第1题 14

下列有关消防车道的设置,错误的是(   )。
A  高层民用建筑的周围,应设环形消防车道
B  当高层建筑沿街时,可利用街道作为消防车道,高层建筑的长度不限
C  供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道
D  高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道


第2题 9

高层建筑的周围,应设环形消防车道,当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,消防车道的宽度不应小于(   )。该建筑尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场尺寸不宜小于(   ),供重型消防车的回车场不宜小于(   )。
A  4.5m,15m×15m,18m×18m
B  4m,15m×15m,18m×18m
C  3.5m,12m×12m,15m×15m
D  3m,12m×12m,15m×15m


第3题 36

下列关于消防车道的设置要求中,正确的是(   )。
A  对于超过2000个座位的体育馆,超过3000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道
B  占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道
C  对于高层住宅建筑和高层民用建筑,消防车道可设置在沿建筑的一个长边,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面
D  对于高层仓库和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道


第4题 17

消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(   )。
A  高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B  消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C  消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D  建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求


第5题 13

易燃液体指易燃的液体或液体混合物,或是在溶液或悬浮液中有固体的液体,其闭杯试验闪点不高于60℃,或开杯试验闪点不高于65.6℃。下列关于易燃液体的分级说法中,正确的是(   )。
A  初沸点不大于35℃的易燃液体为Ⅰ级易燃液体
B  初沸点不小于35℃的易燃液体为Ⅲ级易燃液体
C  易燃液体的流动性减小了火灾危险性
D  易燃液体的挥发性越强,爆炸危险就越小


第6题 14

消防电梯井和其他相邻电梯井之间的隔墙上开门时,应采用的防火门和消防电梯间前室上应采用的防火门分别是(   )。
A  均为甲级防火门
B  均为乙级防火门
C  前者为甲级防火门,后者为乙级防火门
D  前者为乙级防火门,后者为甲级防火门


第7题 48

某一级耐火等级展览建筑,地上7层,层高4.2m,每层建筑面积为12000㎡。该建筑按照国家工程建设消防技术标准要求配置了消防设施,并采用不燃材料装修,则该建筑应设置(   )部消防电梯。
A  2
B  3
C  4
D  5


第8题 21

下列关于消防电梯的说法中,正确的有(   )。
A  建筑高度为33m的住宅建筑需要设置消防电梯
B  建筑高度小于32m的公共建筑均可以不设置消防电梯
C  埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的地下建筑应设置消防电梯
D  消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于2台
E  建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房和高层仓库宜设置消防电梯


第9题 25

采用自动喷水灭火系统的下列场所,喷头的选型正确的(   )。
A  总建筑面积为3000m2的地上商场可采用隐蔽式洒水喷头
B  歌舞厅采用预作用系统时,可选用快速响应喷头
C  设置吊顶的办公室采用直立型垂型喷头
D  自动喷水防护冷却系统采用水幕喷头


第10题 10

下列关于室内消火栓设置/布置要求的说法中,正确的是(   )。
A  建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位
B  同一楼梯间及其附近不同层设置的室内消火栓,其平面布置宜相同
C  室内消火栓栓口的位置应距地面高度宜为1.1m
D  某高层商业楼屋顶设有停机坪,消火栓距停机坪机位边缘的距离7m
E  对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m


第11题 15

下列关于室外消火栓的设置,说法不正确的有(   )。
A  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m
B  甲、乙、丙类液体储罐区应在防火堤内、外分别设置室外消火栓,15m范围内的消火栓数量不计
C  工艺装置区采用高压消防给水系统的场所,其室外消火栓的布置间距不应大于60m
D  某建筑室外消火栓设计流量为40L/s,至少应设置3个室外消火栓


第12题 9

某县城一面粉厂区碾磨车间内发生爆炸,导致8名工人受伤。下列关于该碾磨车间采取的防爆措施中,不符合要求的是(   )。
A  厂房采用敞开式,承重结构采用钢筋混凝土结构
B  采用绝缘材料作整体面层,并采取防静电措施
C  厂房内管、沟与相邻厂房连通处采用防火材料密封
D  分控制室贴邻外墙设置,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,墙上设置甲级防火窗观察设备运行情况


第13题 14

下列关于室内消火栓设置或布置要求的相关说法中,错误是(   )。
A  某住宅建筑高度54m,每单元只设有一部疏散楼梯,室内消火栓布置间距为45m
B  某单层厂房室内消火栓栓口动压为0.35MPa 
C  某商业综合楼中设置的室内消火栓配置的水带长度为24.5m 
D  建筑高度为28m的办公楼中设置的室内消火栓其消防水枪充实水柱应按10m计算


第14题 12

某二级耐火等级的3层地上商店建筑,每层建筑面积为8000㎡,建筑内设置了湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头,为每层楼设置了一个湿式报警阀组,则该系统总共应至少设置(   )个水流指示器。
A  2
B  4
C  6
D  8


第15题 5

某商场建筑,地上6层,地下1层,耐火等级一级,建筑高度24m。地上各层为餐饮、服装、饰品及化妆品专柜,地下一层为超市。地下一层设计疏散人数为1200人,地上一至三层每层设计疏散人数为1800人,四层至六层每层设计疏散人数为1500人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是(   )m。
A  10
B  12
C  15
D  18


第16题 19

某二级耐火等级的金属冶炼厂房,建筑高度为28m,地上6层,厂房内设置了自动灭火系统,该厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于(   )m。
A  40
B  50
C  60
D  不限


第17题 13

水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来,因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是(   )。
A  冷却
B  窒息
C  浸湿
D  乳化


第18题 27

下列火灾中,不适合采用水喷雾灭火系统进行灭火的是(   )。
A  沥青火灾
B  松针油火灾
C  电气火灾
D  松油醇火灾


第19题 9

下列厂房可设1个安全出口的是(   )。
A  甲类厂房,每层面积小于80m2,且同时作业人数≤8人
B  乙类厂房,每层面积小于120m2,且同时作业人数≤15人
C  丙类厂房,每层面积小于200m2,且同时作业人数≤25人
D  地下丙类厂房,每层面积小于50m2,且同时作业人数≤10人


第20题 8

建筑高度大于(   )m且标准层建筑面积大于(   )㎡的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
A  150,1000
B  200,2000
C  100,2000
D  100,3000

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0