综合能力强化-20年09月15日

第1题 6

建设工程的消防设计、施工质量应由(  )负责。
A 建设单位
B 施工单位
C 设计单位
D 工程监理单位
E 使用单位

第2题 11

对某工业区中的多家工厂内设置的办公室休息室、中间仓库、中间储罐、变配电站等进行防火检查时,发现以下情况,不符合规定的是(  )。
A 某植物油浸出车间贴邻设有一个办公室,该办公室耐火等级二级,采用防火墙与厂房分隔,设有独立安全出口
B 某木工厂房内设有一间工人休息室,采用耐火极限2.0h的防火隔墙和耐火极限为1.0h的楼板与其他部位分隔,设有独立的安全出口,同时在防火隔墙上开设有与生产区域相通的乙级防火门
C 某手表厂因工艺需要,在厂内设置有一个中间仓库用于存放清洗手表器件的汽油。该厂一昼夜的生产需要用20kg汽油,检查时发现该中间仓库内共存放有38kg的汽油
D 某印刷厂房里设置有一个存放印刷用纸的中间仓库,采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和耐火极限为1.0h的楼板与其他部位分隔
E 某植物油精炼厂房内设置有一个存放初榨油的中间储罐,该储罐容积为5m3并放置在单独的房间里,采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和耐火极限1.5h的楼板与其他部分相隔,房间门采用乙级防火门

第3题 9

下列疏散出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 某建筑面积为200㎡,设计容纳人数为40人的单层咖啡馆,设置了1个安全出口
B 教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55㎡,使用人数45人的教室,设有1个净宽1.00m并向教室内开启的门
C 建筑面积为1500㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门
D 地下两个KTV包间,建筑面积均为50㎡,经常停留人数均为15人,各设置1个疏散门

第4题 11

下列工业建筑中,划分防火分区的防火墙不可以采用防火卷帘或防火水幕替代的有(  )。
A 三级耐火等级的沥青、石蜡仓库
B 二级耐火等级的次氯酸钙生产厂房
C 二级耐火等级的硝酸铵仓库
D 二级耐火等级的松香提炼厂房
E 二级耐火等级的赛璐珞厂房

第5题 6

某带有顶棚的步行街,步行街两侧的建筑均为3层,通过对步行街两侧建筑、两侧建筑的商铺、步行街的端部、顶棚及消防设施布置等内容进行检查,以下结果不符合现行国家工程建设消防技术标准的有(  )。
A 两侧建筑向对面的最近距离为9m
B 步行街设置挑檐,挑出宽度为1.1m
C 步行街两侧的商铺,每间建筑面积为300㎡,商铺之间采用耐火极限为1. 5h的防火隔墙分隔
D 步行街二三层设置天桥连接,地面面积为2000㎡,上部开口面积为740㎡
E 顶棚下檐距地面高度为5.5m

第6题 9

下列关于消防水泵房内各类安装的说法中,不正确的是(  )。
A 水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时,应高出泵房地面不小于0.1m
B 泵房电气控制柜前通道不宜小于1.5m
C 当管径为DN150时,泵房内管道管外底距地面不应小于0.25m
D 电机容量为55KW的两个机组之间的净距离不应小于0.8m

第7题 6

天然水源由地理条件自然形成,可供灭火救援时取水。下列采取的技术措施中,说法不正确的是(  )。
A 当消防车从地表水取水时,最大吸水高度不应超过6.0m
B 当井水作为消防水源时,应设置探测水井水位的水位探测装置
C 设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道或消防车回车场
D 井水作为消防水源向需要两路供水的消防给水系统直接供水时,水井不应少于两眼,且至少有一眼井的深井泵的供电采用一级供电负荷
E 天然水源消防车取水口的取水头部宜设置格栅,其栅条间距不宜小于100mm,也可采用过滤管

第8题 2

对某建筑设置的消防增稳压设施进行验收检查,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于消防稳压泵安装调试和检测验收的说法中,正确的是(  )。
A 验收时,稳压泵的型号性能等应符合设计要求
B 应按不少于总数的50%且不少于1台的数量进行设备调试,稳压泵启停时系统压力应平稳
C 验收时,稳压泵供电和主、备电源切换均应正常
D 调试时,消防主泵启动时,稳压泵应停止运行
E 验收时,若稳压泵在30min内的启停次数为15次,是符合要求的

第9题 4

对干式消火栓系统报警阀组的水力警铃进行检查验收,检查结果如下,以下哪种情况不能够通过验收(  )。
A 水力警铃喷嘴处压力为0.04MPa,距水力警铃4m远处的警铃声声强为70dB
B 水力警铃喷嘴处压力为0.05MPa,距水力警铃3m远处的警铃声声强为80dB
C 水力警铃喷嘴处压力为0.06MPa,距水力警铃3m远处的警铃声声强为70dB
D 水力警铃喷嘴处压力为0.07MPa,距水力警铃3m远处的警铃声声强为80dB

第10题 6

关于湿式报警阀的调试,下列说法符合规定的是(  )。
A 在末端装置处放水,压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号
B 湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量达到0.94L/s~1.5L/s时,报警阀应及时启动
C 报警阀启动后,带延迟器的水力警铃应在120s内发出报警铃声
D 报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声

第11题 5

某干式自动喷水灭火系统管网容积为4300L,在对其进行竣工验收检查时,系统充水时间最多不能超过(  )min。
A 2
B 1
C 3
D 5

第12题 10

关于局部设置自动喷水灭火系统,说法错误的是(  )。
A 局部应用系统适用于净空不超过8m的民用和工业建筑
B 局部应用系统仅用于轻危险和中危险Ⅰ级总面积≤1000㎡的场所
C 总建筑面积500㎡的场所,采用标准覆盖面积洒水喷头,喷头开放数为8只
D 扩大覆盖面积洒水喷头开放数为5只
E 局部应用系统应为湿式系统

第13题 4

下列关于水喷雾系统中报警阀组的安装,说法错误的是(  )。
A 报警阀组安装前应对供水管网试压,冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,然后进行雨淋报警阀辅助管道的连接
B 报警阀组的安装位置距室内地面的高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m
C 水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致
D 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.4m

第14题 7

下列关于气体灭火系统相关部位或装置的描述中,正确的有(  )。
A 储瓶间内要设置应急照明,其照度不应低于10.0lx
B 高压储存装置的储瓶间内的环境温度应为-10~50℃,高压二氧化碳储存装置间的环境温度应为0~49℃
C 储存容器操作面距墙或操作面之间的距离不小于1m,且不小于储存容器外径的1.5倍
D 同一系统中容器阀的安装高度差不宜超过10mm,相差较大时,允许用垫片调整
E 二氧化碳储存容器中重装质量损失不大于10%

第15题 6

下列情况中,泡沫液进场时不需要将泡沫液送至检测单位进行检测的是(  )。
A 3%型低倍数泡沫液设计用量为4t
B 6%型低倍数泡沫液设计用量为4t
C 6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量为4t
D 6%合成型中倍数泡沫液最小储备量为4t

第16题 5

关于灭火器箱外观质量的检查,不符合规范要求的是(  )。
A 灭火器箱箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,其平面度公差不应大于2mm
B 灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表平面的高度不应大于10mm
C 灭火器箱箱门关闭到位后,箱门与框之间的间隙应均匀平直,最大间隙不应大于2.5mm
D 置地型灭火器箱应能平稳安放,在水平地面上不应有倾斜摇晃

第17题 6

某5层商场,建筑高度为24m,建筑内设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。商场每层划分为一个防火分区和三个防烟分区。某消防技术服务机构的检测人员对该商场的消防设施进行检查,对防烟排烟系统的检查结果如下,其中符合现行消防技术标准的是(  )。
A 模拟4层发生火灾,建筑内该防火分区楼梯间的加压送风机都被启动
B 采用电子发烟器使4层楼梯间前室加压送风口所在防火分区内一只感烟火灾探测器发出报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮,加压送风机未启动
C 手动打开3层某防烟分区内的排烟阀,排烟阀的开启信号在消防联动控制器上有显示
D 使用电子发烟器使某防烟分区内的两只感烟火灾探测器发出报警信号,系统联动打开该防烟分区所在楼层内所有的排烟阀
E 排烟风机正常运转时,手动关闭3层任一水平排烟风管上设置的280℃排烟防火阀,排烟总管上设置的风机停止运转

第18题 2

当消防用电设备的供电线路采用暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不得小于(   )。
A 30mm
B 25mm
C 20mm
D 15mm

第19题 3

应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱落地安装时,其底边宜高出地(楼)面(  )mm。
A 10
B 100~200
C 50
D 10~100

第20题 13

防火卷帘是一种活动的防火分隔设施,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放开展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。施工单位对医院大楼的防火门及防火卷帘进行联动调试,符合规范要求的是(  )。
A 疏散通道上设置的防火卷帘收到联动信号后下降至距地面2m处
B 非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降到楼板面
C 防火卷帘的升降由消防联动控制器或防火卷帘控制器控制
D 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至了消防联动控制器
E 手动控制方式,由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0