案例分析强化-20年07月06日

第1题 8

某知名家具生产企业,主要生产高档欧式实木家具。该企业生产基地主厂房建筑高度为19.3m,地上建筑共4层,地下1层,采用钢筋混凝土框架结构建造。主厂房位于生产基地的西北方向,朝南而建,东西长度320m,南北宽度110m。主厂房主要用来进行木制加工及软包作业。该厂房相关构件的燃烧性能和耐火极限如下表所示:

主厂房一层为产品包装作业区、纸箱包装仓库及成品仓库,靠出口处设有一间办公室,用于出入库管理,办公室房间隔墙上开设了一扇甲级钢制防火门,从该扇门可以直接通向厂房外。二、三层为木制加工车间,木制生产采用德国进口加工中心CNC、六排钻等先进加工设备,较传统作业方式大大减少了劳动工人的数量。二层厂房东南角靠外墙处是砂光车间,由于车间内粉尘量较大,因此设置了排风系统。厂房三层西北角处是雕刻车间,雕刻车间建筑面积1200㎡,雕刻作业以手工操作为主,进行手工雕刻的人员总数为252人。首层西北方向是车间的主要出入口,出口宽度1.5m,车间外共有2条走道,两条走道可以分别通向两个不同的楼梯间入口,走道宽度均为1.8m,两条走道通向楼梯口的长度分别为60m和62m。首层车间东北方向还有一个备用的小门,小门宽度0.8m,经过该辅助小门可以直接通向员工电瓶车棚。厂房四层为沙发软包及检修车间,沙发软包采用青皮、面料、海绵等对木架进行包饰作业,最终形成沙发成品。沙发完工之后对产品进行检修,检修的同时对架体油漆进行修复,修复材料以丙酮、天那水、二甲苯等为主要原料,因而在厂房四层中间设置了一间储存修复材料的仓库,仓库内的油漆修复材料大约可以使用一周时间。
厂房地下部分为设备用房,分别布置了消防水泵间和柴油发电机房以及砂光车间排风用的排风机械,消防水泵间和柴油发电机房之间采用房间隔墙隔开,隔墙上开设了耐火完整性和隔热性均为1.50h防火门。消防水泵房没有单独的门进入,必须通过柴油发电机房,穿过该防火门才可进入。
主厂房西边10m处是一座三级耐火等级的单层木材仓库,主厂房东边为公司办公大楼,大楼建筑高度23m,耐火等级二级,办公大楼与主厂房之间有一块8m见方的绿化草坪。由于地形限制,该厂房沿两个长边设置消防车道。厂房最东侧山墙处设置了消防救援场地,场地宽度10m,长度与山墙一致。
厂房按照要求设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 判定主厂房的耐火等级、指出构件存在的问题,并说明理由。

第2题 7

2. 指出主厂房平面布置存在的问题,并说明理由。

第3题 8

3. 指出主厂房安全疏散方面存在的问题,并说明理由。

第4题 8

4. 指出主厂房建筑防爆方面存在的问题,并说明理由。

第5题 10

5. 指出主厂房总平面布局方面存在的问题,并说明理由。

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0