案例分析强化-20年06月22日

第1题 9

某内陆平原城市,房地产及装修业较发达,因产业发展需要,经相关部门批准,拟在郊区建一仓储物流园,占地15hm2,主要储存建筑材料,由数座仓库及办公建筑组成。现进入消防设计审查阶段,下面是关于此园区的部分建筑情况,请分析存在的问题,并提出整改意见。
园区中心为仓库A,耐火等级三级,地上4层,地下1层,建筑高度21m,长度和宽度分别为40m和30m。仓库首层储存建筑节能材料岩棉板和卫浴洁具,储存岩棉板的区域建筑面积为35m2,其余为卫生洁具储存区,卫生洁具采用木箱包装,木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3,卫生洁具体积为0.42m3;二层储存轻型铝材;三层储存木纹贴纸和装修用壁纸;四层储存酚醛泡沫塑料;地下一层储存橡胶制品。
仓库A东侧12m处,为油漆仓库B,建筑高度10m,地上二层,耐火等级为二级,每层建筑面积900m2,储存成品油漆和溶剂油,混合存放,平均储量为10T。据检测,此溶剂油闪点低于28℃。首层靠门口处设置了建筑面积为200m2办公室,并采用耐火极限为2. 00h的防火隔墙与1. 50h楼板与仓库进行分隔。顶层设置一个供2人晚班时休息的员工宿舍。在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯。仓库开向室外楼梯的门采用乙级防火门,楼梯倾斜角度为40°,疏散门直接开向梯段。所有楼层的货物均通过仓库内的自动提升装置进行出入库,通过首层装卸。为方便装卸货物在首层靠墙内侧设置了卷帘门,一层的人员也通过此门疏散,不再另设安全出口。
仓库A西侧10m处,为一座单层玻璃制品仓库C,建筑面积1000m2,建筑高度7m,三级耐火等级。
仓库A北侧20m处,为一物流建筑D,主要对石膏板进行分拣和储存,建筑地上二层,高度12m,耐火等级二级,每层建筑面积均为5000m2,分拣作业区建筑面积为1000m2,储存物品的区域面积为4000m2,中间有防火墙进行分隔,均没有划分防火分区。
仓库A南侧10m处,为园区办公楼E,每层建筑面积均为1500m2,建筑高度12m,地上三层,地下一层,一级耐火等级;地下一层为汽车库,停车位数量为50个,没有设置自动灭火系统,也没有划分防火分区。
除汽车库外,仓库均按要求设置了自动灭火设施及火灾自动报警设施、防排烟系统、室内外消火栓系统等消防设施。
根据上述材料,回答下列问题(共20分):
1. 指出各仓库的火灾危险性类别。

第2题 5

2. 指出园区在防火间距方面存在的问题,并简述理由。

第3题 8

3. 指出以上各仓库在平面布置、防火分区及防火分隔中存在的问题,并提出解决方案。

第4题 5

4. 指出办公楼地下汽车库类别,灭火系统设置和防火分区有无问题,并简述理由。

第5题 6

5.  物流建筑防火分区划分有无问题,并简述理由。

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0