技术实务强化-20年06月19日-2

第1题 20

某办公楼,建筑高度56m,办公楼内采用单面布房,房间面积均为180㎡,按照要求设置自然排烟窗,下列关于自然排烟窗的做法中,错误的是(   )。
A 自然排烟窗可以选用上悬窗、平开窗、顶推窗等
B 防烟分区任一点与最近自然排烟窗水平距离为35m
C 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50m
D 排烟口的排放速率与烟气的厚度和温度有关
E 自然排烟窗宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度取3.5m


第2题 21

在排烟系统中,可开启外窗有上悬窗、中悬窗、下悬窗、平推窗、平开窗和推拉窗等多种形式,下列关于自然排烟窗(口)开启的有效面积的说法不符合规范要求的是(   )。
A 当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算
B 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算
C 当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算
D 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算
E 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积


第3题 11

某建筑高度为180m的高档酒店,按照国家规范要求设置有机械加压送风系统和机械排烟系统,其机械排烟系统竖向布置时,至少应分(   )段独立设置。
A 2
B 3
C 4
D 5


第4题 20

某建筑高度为24m的6层商业建筑,每层建筑面积4800㎡,设置有自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,正确的有(   )。
A 排烟风机入口处应设置与排烟风机连锁的排烟防火阀
B 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内
C 该商业机械排烟系统的防烟分区面积最大为2000㎡
D 火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口
E 排烟口应设置自动或现场手动开启装置


第5题 9

某建筑高度为23.5m的商业建筑,中部设置一个面积为500㎡、贯穿建筑地上5层的中庭、该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,不可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有(   )。
A 中庭任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
B 中庭任一火灾探测器和环廊任一火灾探测器的报警信号
C 与中庭相邻两个商铺内各任一火灾探测器的报警信号
D 中庭任意两个火灾探测器的报警信号
E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号


第6题 13

下列关于排烟系统联动控制的相关说法中不正确的是( )。 
A 火灾自动报警系统应在60s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁
B 火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施
C 带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃
D 担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态


第7题 5

某建筑高度为56m的高档写字楼,设置有机械排烟系统,下列关于排烟风机控制方式的描述不正确的是(   )。
A 现场能手动启动排烟风机
B 消防控制室能远程手动启动排烟风机
C 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动
D 排烟防火阀在280℃时能自行关闭,排烟风机继续运行


第8题 11

某建筑高度为85m的高档酒店,设置有机械排烟系统,下列关于机械排烟系统的说法不符合规范要求的是(   )。
A 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在60s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
B 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口
C 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位
D 当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在30s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。
E 消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态


第9题 13

下列关于建筑高度为65m,每层建筑面积为1500㎡,建筑层数为14层的高档办公楼,其设置机械加压送风系统说法不正确的是(   )
A 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置
B 当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别设置机械加压送风系统
C 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统
D 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统


第10题 7

某高度为85m的一类高层住宅建筑,按照防火规范要求不需要设置避难层,下列关于防烟楼梯间,可以不设置防烟设施说法正确的是(    )。
A 当防烟楼梯间的独立前室可开启外窗面积每层为3㎡时
B 当防烟楼梯间的前室采用敞开的阳台时
C 当防烟楼梯间与消防电梯的合用前室可开启外窗面积每层为4㎡时
D 当防烟楼梯间的独立前室不同朝向的两个外窗面积之和为每层4㎡ 时


第11题 14

某大型酒店地上10层,建筑高度35.6m,总建筑面积为16820㎡。关于本建筑中防烟楼梯间及前室设置防烟系统正确的是(   )。
A 在防烟楼梯间与消防电梯的合用前室设置每层面积为3㎡开启外窗,并且在防烟楼梯间设置自然通风
B 当防烟楼梯间的前室采用敞开的凹廊时,防烟楼梯间可不设置防烟系统
C 当防烟楼梯间与消防电梯的合用前室可开启外窗面积每层为3㎡,防烟楼梯间可不设置防烟系统
D 当防烟楼梯间前室可开启外窗面积每层为2㎡,防烟楼梯间可不设置防烟系统
E 防烟楼梯间必须设置机械加压送风系统


第12题 13

建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统,下列关于防烟设施设置方式错误的是(   )。
A 某办公楼建筑高度为50m,可以采用自然通风的防烟方式
B 某建筑高度为160m的超高层办公楼,其避难层一定要设置机械加压送风系统,且加压送风量按避难层(间)净面积每平方米不少于30 m3/(㎡h)计算
C 某住宅建筑高度为100m,建筑层数33层,当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面,楼梯间可采用自然通风方式
D 某住宅建筑高度为100m,防烟楼梯间前室有两面外墙,其中在一侧外墙上设有2㎡的可开外窗,防烟楼梯间可不设置防烟系统
E 避难走道的前室根据实际情况可采用自然排烟


第13题 6

某建筑高度为160m的商务楼,每层建筑面积2500㎡,建筑层数为40层的高档酒店,其设置机械加压送风系统描述不正确的是(   )
A 机械加压送风系统按竖向分成独立的2段
B 机械加压送风系统采用内壁光滑的土建风道
C 当送风管道内壁为金属材质时,设计风速不应大于20m/s 
D 当送风管道内壁为非金属材质时,设计风速不应大于15m/s


第14题 4

某超高层公共建筑,设置有防排烟系统。送风机的进风口与排烟风机的出风口设在同一面上,下列关于风机的说法不正确的是(   )
A 机械加压送风机采用轴流风机
B 竖向布置时,送风机的进风口与排烟出口边缘最小垂直距离不应小于6.0m 
C 水平布置时,送风机的进风口与排烟出口边缘最小水平距离不应小于20.0m
D 送风机进风管上安装单向风阀,火灾时需手动开启


第15题 6

下列关于建筑高度为75m的高档办公楼,设置了机械加压送风系统。下列关于加压送风口的设置说法不正确的是(   )
A 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔3?5层设一个常开式百叶送风口
B 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置
C 送风口的风速不宜大于7m/s
D 送风口不宜设置在被门挡住的部位


第16题 5

防排烟系统是火灾中比较重要的消防设施,下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中不符合规范要求的是(   )。
A 常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B 加压送风机启动可由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为触发信号
C 楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D 由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号


第17题 5

某建筑设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等,使消防联动控制器处于自动状态。 下列不能开启加压送风机的是(   )。
A 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号 
B 断开加压送风机和消防联动控制器之间的信号线,在现场手动开启加压送风机
C 消防联动控制器收到火灾探测器的报警信号后,在消防联动控制器的手动控制盘上直接开启加压送风机 
D 1号防火分区内的一只火灾探测器与2号防火分区内的一只手动火灾报警按钮的组合报警信号


第18题 6

某高层建筑设置有机械加压送风系统,下列关于机械加压送风系统的风机启动方式的说法不正确的是(   )。 
A 能在现场手动启动 
B 能通过火灾自动报警系统自动启动
C 在消防控制室能远程手动启动
D 系统中任一常闭排烟口开启时,加压送风机应能自动启动


第19题 7

某大型建筑设有防烟排烟系统。 发生火灾并确认后,下列关于防烟系统控制的说法不正确的是(   )。 
A 应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机 
B 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机
C 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机
D 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态


第20题 6

根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列不属于集中电源集中控制型系统必要组成的是(   )。
A 应急照明控制器
B 应急照明集中电源
C 集中电源集中控制型消防应急灯具
D 自带电源集中控制型消防应急灯具

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0