案例分析强化-20年06月18日-2

第1题 6

某储存毛皮制品仓库,二级耐火等级,框架结构,地上3层,地下1层,占地面积9600 ㎡,总建筑面积30800㎡。该仓库北侧外墙水平距离10m处有一耐火等级二级的单层甲醇合成厂房,建筑高度3.9m;东侧外墙水平距离12m处有一耐火等级三级的3层储存水泥刨花板仓库,建筑高度12m;南侧外墙水平距离14m处有一耐火等级二级的7层储存玻璃制品仓库,建筑高度28m;西侧外墙水平距离10m处有一耐火等级二级的5层储存润滑油仓库,建筑高度20m。
该储存毛皮制品仓库地上建筑每层均划分四个防火分区,每个防火分区的建筑面积均为 2400㎡;地下一层划分为两个防火分区,每个防火分区建筑面积均为1000㎡;首层西北侧设有独立的办公、休息区,建筑面积为300㎡,采用耐火极限 2.00h的防火隔墙、耐火极限 1.00h的楼板和乙级防火门与其他部位分隔,与仓库共用一个安全出口。地上三层北侧设有200㎡的员工宿舍,其与仓库之间采用4.00h的防火墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门进行分隔。
仓库内设置有多部地上部分与地下部分共用的敞开楼梯间,均能在首层直通室外,在首层采用耐火极限为1.00h的防火隔墙和甲级防火门进行分隔,为方便搬运货物的叉车等特种设备出入仓库,每部楼梯间直通室外的出口均采用靠仓库内侧设置的防火卷帘替代,防火卷帘的耐火极限和宽度设置均符合规范要求。
该仓库设置有符合国家工程建设消防技术标准的室内、室外消火栓系统,火灾自动报警系统,可燃气体报警系统,防烟及排烟系统,建筑灭火器等消防设备。
根据以上材料,回答下列问题:
1. 按照生产和存储的火灾危险性类别分类对毛皮制品仓库、储存水泥刨花板仓库、储存玱璃制品仓库、储存润滑油仓库和甲醇合成厂房进行分类,并判断毛皮制品仓库和周围仓库厂房的防火间距是否符合要求,并说明原因。

第2题 4

2. 请简述毛皮制品仓库的占地面积、防火分区划分是否正确,并说明原因。

第3题 4

3. 请简述毛皮制品仓库平面布置存在哪些问题,应当如何改正。

第4题 5

4. 该毛皮制品仓库是否应设置消防车道?如何设置? 

第5题 12

5. 判断该仓库疏散设计上存在的防火设计问题,并简述理由。若防火分隔水幕设计流量为 35L/s,计算该防火分隔水幕的消防用水量。

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0