综合能力强化-20年06月02日

第1题 2

消防水带安装前的压力试验:截取(   )长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压(   ),检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力应不小于水带工作压力的(   )。
A  1.2m,5min,3倍
B  1.0m,3min,1.5倍
C  1.5m,10min,1.1倍
D  1.2m,3min,3倍


第2题 3

消防水枪的抗跌落性能检查:将水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下以及水枪轴线处于水平三个位置,从离地面(   )的高处(从水枪的(   )算起)自由跌落到混凝土地面上,水枪在每个位置各跌落(),然后再检查水枪,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
A  (2.0±0.05)m,最低点,2次
B  (1.5±0.05)m,最高点,3次
C  (2.0±0.02)m,最低点,2次
D  (1.5±0.02)m,最高点,3次


第3题 2

下列关于消火栓箱的检查内容和描述,正确的是(   )。
A  现场检查时可以用小刀轻刮箱体内外表面涂层,箱体应经过防腐处理
B  栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样,且字体不得小于:高80mm,宽60mm
C  设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠
D  箱门开启角度不得小于150°并无卡阻现象
E  使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.0mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于5.0mm


第4题 1

消防水枪按照喷水方式分为(   )。
A  直流水枪
B  喷雾水枪
C  多用途水枪
D  低压水枪
E  水枪


第5题 4

下列消防水带按承受工作压力分为(   )。
A  0.8Mpa
B  1.0Mpa
C  1.2Mpa
D  1.6Mpa
E  2.5MPa


第6题 1

下列关于室外消火栓安装调试与检测验收的要求中,不正确的是(   )。
A  地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口
B  顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.5m
C  地下式室外消火栓应设置永久性固定标志
D  同一建筑物外设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件


第7题 1

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,室内消火栓系统安装完成后,对其进行水压试验和冲洗正确顺序是(   )。
A  强度试验-严密性试验-冲洗
B  强度试验-冲洗-严密性试验
C  冲洗-强度试验-严密性试验
D  冲洗-严密性试验-强度试验


第8题 3

有一座高度大于54m的商业办公综合体,下列关于本综合体消火栓系统施工安装要求的描述中正确的是(   )。
A  室内消火栓内设置的消火栓按钮应具备启动消防水泵的功能
B  第5层与第7层的消火栓应在同一个水平位置,左右误差不得大于20mm
C  室内消火栓管道安装顺序是主干管、干管、分支管、垂直管、横管
D  室内消火栓栓口出水方向安装宜朝下,并设置在消火栓箱开门处


第9题 12

某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.05MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa和0.40MPa。下列系统调试检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A  每一供水分区设有一组减压阀组,且设置备用减压阀
B  减压阀前设置安全阀
C  出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.29MPa
D  测试得到减压阀前动压为1.50MPA


第10题 3

室内消火栓检测验收时应符合(   )。
A  室内消火栓的选型、规格应符合设计要求
B  同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口
C  试验用消火栓栓口处应设置压力表
D  室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮
E  室内消火栓验收抽查数量为20%


第11题 3

下列关于水泵接合器的维护管理规定中,(   )应对消防水泵接合器接口附件检查。
A  每年
B  每季度
C  每月
D  每天


第12题 2

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是(   )。
A  每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况
B  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
C  每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况
D  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验


第13题 1

消防水源的维护管理,每月对(   )等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
A  消防水池
B  高位消防水池
C  高位消防水箱
D  天然河、湖
E  水井


第14题 2

某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压。运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是(   )。
A  每季度对气压水罐的压力和有效容积等检测1次
B  每季度手动启动柴油机消防水泵运行1次
C  每年对消防水泵的出流量和压力试验1次
D  每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录


第15题 2

某市一座大会堂,座位数3000个,对周围设置的消防车道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A  该建筑周围设置环形消防车道
B  测量出消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙为10m
C  测量可得消防车道的净宽度最小为4.2m
D  消防车道有一处与其他车道连通,车道的转弯半径为12m


第16题 1

下列建筑中,应设置环形消防车道的是(   )。
A  占地面积为3000m2的4层展览建筑,建筑高度为24m
B  占地面积为1600m2的白兰地成品库
C  占地面积为1600m2的住宅建筑,建筑高度为27m
D  占地面积为3000m2的沥青加工厂房


第17题 1

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于消防车道的做法,正确的有(   )。
A  某占地面积5000m2的服装厂房,因场地因素,沿建筑两个长边设置消防车道
B  某L型商业建筑,沿街长度180m,沿建筑的一侧长边设置消防车道
C  某临江建造的办公建筑,建筑高度为60m,沿建筑的一个短边设置消防车道
D  某座位数为3200个的体育馆建筑,沿建筑的一个长边设置消防车道


第18题 2

某商场一层,有员工私自给电动车充电,电线故障导致起火引发火灾,火灾发生后,下列做法正确的是(   )。
A  第一个发现火灾的员工立即拨打了“119”电话报警
B  发现火灾时,灭火器材附近员工利用现场灭火器进行扑救,发现无法扑救时拨打“119”报警
C  消防控制室值班人员发现火灾报警控制器有报警信号后,查看了报警点位,认为是误报,消音处理
D  商场员工在发现火灾后3min内组织了灭火第一战斗力量


第19题 1

某市一地标性建筑,建筑高度80m,对其设置的消防车道、消防车登高操作场地的进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A  该建筑分别沿一条长边和短边间隔布置总长不小于一条长边的消防车登高操作场地
B  沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为5.0m
C  沿建筑周围2m范围处栽种了宽度为1m的绿化草坪
D  消防车登高操作场地的坡度为3%


第20题 1

某建筑高度为48m的商业建筑,共12层,每层划分为4个防火分区,均符合规范要求。对该商业建筑进行消防救援设施设置检查时,下列结果中,符合国家标准的是(   )。
A  消防车登高操作场地距离建筑外墙距离为11m
B  消防车登高操作场地的坡度为4%
C  建筑物与消防车登高操作场地对应范围内设置4个直通楼梯间的入口
D  沿该建筑的一条长边间隔5m布置宽度为10m的消防车登高操作场地

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0