综合能力强化-20年09月16日

第1题 6

相关单位检查装修施工过程遵守有关规定的情况,下列说法中错误的是(   )。
A 进入施工现场的装修材料,应核查其燃烧性能、耐火极限或防火性能的检验报告是否符合防火设计要求
B 装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底
C 装修施工过程中,装修材料必须远离引火源,并应指派专人负责施工现场的防火安全
D 装修施工过程中,建设单位自行更改的设计文件应向有关单位报备


第2题 9

对火灾报警系统的调试过程中,下列不需要检查主备电源自动转换功能的是()。
A 火灾报警控制器
B 消防联动控制器
C 区域显示器
D 电气火灾监控设备


第3题 4

消防控制室是整个消防系统的控制中心,在灭火过程中,起着非常重要的作用,下列关于消防控制系统的配备及功能的描述中,正确的是( )。
A主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,但不能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息
B消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
C大型建筑群设置两个及两个以上的消防控制室,应采用集中报警系统来控制
D各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,可以互相控制消防设备


第4题 4

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


第5题 4

对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A 爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B 厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C 门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D 门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位


第6题 6

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格
B自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
C建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
D气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格
E火灾自动报警系统严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收不合格


第7题 7

民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度、可燃物数量等因素确定,下列属于中危险级的场所为(   )。
A 专用电子计算机房
B 电影、电视摄影棚
C 有50张住宿床位的养老院
D 民用机场的检票厅 


第8题 6

手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于()mm的余量,且在其端部应有明显标志。
A 100
B 150
C 200
D 250


第9题 8

防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是(   )。
A 风管检查比例为抽查10%,且不得少于5件
B 驱动装置检查比例为抽查10%,且不得少于1件
C 排烟防火阀检查比例为抽查10%,且不得少于1件
D 活动挡烟垂壁检查比例为抽查10%,且不得少于1件


第10题 9

input id="answer" name="answer" type="checkbox" value="A" />A 排烟防火阀的阀门按逆气流方向关闭 
B 排烟口距可燃构件的距离为0.5m
C 对排烟阀的安装质量按30%的比例进行检查
D 对排烟窗的安装质量按30%的比例进行检查 


第11题 7

下列不属于增(稳)压设施检查内容的是(   )。
A 应急消防气压给水设备,其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施
B 稳压泵的规格、型号、流量和扬程符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书
C 涂层、气泡、砂眼等外观质量检查
D 稳压泵主备电源的正常切换


第12题 13

下列关于防火阀的设置符合要求的是()。
A 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防烟分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀
B 检查发现某个防火阀周围3m内的风管及其绝热材料采用难燃材料
C 某建筑每个防火分区均有各自对应的通风空调系统,且系统之间互不共用,则系统竖向总管与水平风管交接处可不设置防火阀
D 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面300mm


第13题 6

下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每季度检查项目的是(   )。
A 排烟风机的供电线路检查     
B 活动挡烟垂壁功能检测启动试验      
C 自动排烟窗功能检测启动试验       
D 送风口自动和手动启动试验


第14题 5

风机的安装与检测要求风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于(   )mm。
A 400
B 500
C 600
D 700


第15题 7

下列关于防火门安装要求的说法中,正确的是()。
A 钢质防火门门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于800mm
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于10mm
C 防火门门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm
D 双扇、多扇防火门的门扇之间缝隙不应大于5mm


第16题 6

下列关于防排烟系统的施工、调试做法中,错误的是那一项(   )。
A 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,且与可燃物的距离为200mm 
B 电动防火阀、送风口、排烟阀(口)的驱动装置动作应可靠,在平均工作压力下工作正常
C 排烟口距可燃物或可燃构件的距离为2m
D 单机调试时,手动开启手动开启风机,应正常运转2.0h。


第17题 5

防排烟系统工程质量验收判定分为A、B、C三类,下列可以直接判定系统验收不合格的是( )。
A 自然通风设置可开启的外窗的面积小于设计标准要求
B 未提供防烟、排烟系统施工过程质量检查记录
C 管道支吊架间距不符合要求
D A=0,B=2,C=3 


第18题 4

对某民用建筑内的防火墙进行防火检查,下列防火墙的做法中,错误的是()。
A 防火墙的耐火极限为3.00h
B 与防火墙相连的顶梁耐火极限为2.50h
C 防火墙内转角两侧的乙级防火窗最近边缘的水平距离为1m
D 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离为5m,未采取防火分隔措施


第19题 15

某耐火等级二级的五层商场建筑,总建筑面积为5000m2,每层建筑面积1000m2,该建筑首层疏散楼梯的最小总净宽度为()m。
A 3.0
B 3.5
C 3.9
D 4.3


第20题 6

应急照明控制器是集中控制型系统的核心组件,下列关于应急照明控制器安装的说法中正确的是()
A 墙上安装时,底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,正面操作距离不应小于1.2m
B 落地安装时,底边宜高出地坪0.05~0.1m
C 应急照明控制器的主电源应直接与消防电源连接,特殊情况使用电源插头
D 应急照明控制器的控制线路要单独穿管。端子板的每个接线端接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于150mm的余量

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0