案例分析强化-20年5月20日-2

第1题 10

某超高层综合楼地上54层,地下三层,建筑高度179. 4m,总建筑面积162000㎡。地下部分为汽车库和设备用房,首层至地上五层为商场、餐饮和娱乐等多种能用房,地上六层及以上的主要使用功能为写字楼。消防用水分别从两路市政管网各引入一路DN300的钢丝网骨架塑料复合管,并在综合楼四周环状连接,环状管网上设置室外消火栓系统,流量和压力均满足设计要求。
室内消防给水系统为临时高压给水系统,并采用消防水泵直接串联分区供水方式。在地下二层设有消防水泵房和两座独立的消防水池。水泵房的通道宽度为1. 4m,一组消防水泵(一用一备)设置两条吸水管和两条输水干管,消防水泵出水管上依次设有压力表、明杆闸阀和止回阀,每台消防水泵出水管上设置DN65的试水管。
在屋顶水箱间设增压稳压装置和高位消防水箱,高位消防水池的补水由生活给水系统自动补水,补水管的管径为DN50,水箱的有效容积为50m³,出水管位于最低水位以上150mm处,并设有止回阀。气压水罐的有效储水容积100L,水泵房内设备控制柜的防护等级为IP30。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):
1. 该建筑消防水泵直接串联分区供水的下列设计方案中,符合规范的有(   )。
A. 消防水泵从高区到低区应能依次顺序启动
B. 应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
C. 当该系统的工作压力大于2. 40MPa时,则不能采用该种分区供水方式
D. 消防泵的串联在流量不变时可增加扬程
E. 消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵

第2题 2

该建筑消防水泵房的下列设计方案中,符合规范的有(   )。
A. 水泵房的通道宽度
B. 水泵房的通风按5次/h设计
C. 消防水泵出水管上依次设置的压力表、明杆闸阀和止回阀
D. 消防水泵出水管上试水管
E. 水泵房室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,仍可设置在地下二层

第3题 2

该建筑屋顶高位消防水箱的下列设计方案中,不符合规范的有(   )。
A. 高位消防水箱的进水管管径
B. 高位消防水箱的有效容积
C. 高位消防水箱进水管口的最低点高出溢流边缘的高度为100mm
D. 高位消防水箱出水管管径采用DN150
E. 高位消防水箱出水管的设置

第4题 4

该建筑消防水池的下列设计方案中,符合规范的有(  )。
A. 消防水池在室外设置一个消防车取水口,最大吸水高度6. 0m
B. 在保护半径范围内,室外消防车取水口可视为一个室外消火栓
C. 消防水池接采用生活用水补给,两根DN80的补水管
D. 将试验排水可回收部分排入消防水池循环利用
E. 两座水池设置独立的出水管后,可不设置最低有效水位连通管

第5题 7

该建筑埋地管道选择管材和设计管道时综合考虑的因素中,正确的有(  )。
A. 消火栓的工作压力
B. 覆土深度
C. 回填土压实密度
D. 管道的耐腐蚀能力
E. 管道穿越伸缩缝和沉降缝

第6题 1

下列关于本案例中消火栓系统消防水泵的操作与控制,正确的有(  )。
A. 超低水位时消防水水泵自动停泵
B. 消防水泵出水干管上的压力开关可以直接启动消防水泵
C. 上区消防水泵在下区消防水泵启动前启动
D. 消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间为1min
E. 消防水泵未设置就地强制启停泵按钮

第7题 2

下列关于屋顶增压稳压装置的设置,正确的有(  )。
A. 气压水罐的有效储水容积符合要求
B. 稳压泵设置一用一备,交替运行
C. 稳压泵吸水管设置明杆闸阀
D. 稳压泵采用离心泵,水泵外壳采用球墨铸铁,叶轮采用不锈钢
E. 稳压泵由气压水罐上设置的压力变送器控制

第8题 4

下列关于该建筑消防给水及消火栓系统的试压和冲洗的做法中,正确的有(  )。
A. 冲洗顺序按先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗按供水干管、水平管和立管的顺序进行
B. 水压强度试验的测试点应设在系统管网的中间点
C. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格前进行
D. 管网冲洗连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗结束
E. 管网冲洗的专用排水管道的截面面积按被冲洗管道截面面积的70%

第9题 4

每月对该建筑的消防给水及消火栓系统的维护管理工作中,做法正确的有(  )。
A. 对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
B. 对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测
C. 手动启动消防泵运转一次,并应检查供电电源的情况
D. 对消防储水设施进行室内温度和水温检测
E. 对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0