综合能力强化-20年5月2日

第1题 3

某施工单位在自动喷水灭火系统管网试压、冲洗合格后,对报警阀组进行施工安装,下列安装做法中,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关要求的是(   )。
A 干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度为80mm的清水
B 报警阀组正面与墙的距离不应小于0.5m
C 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.3m
D 先连接报警阀辅助管道、安装水源控制阀,然后再安装报警阀

第2题 3

某建筑高度为55m的综合楼,根据相关要求安装了自动喷水灭火系统,但系统在没有火灾情况下出现误报警,下列湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,不符合相关消防设计要求的是(   )。
A 当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动
B 不带延迟器的水力警铃30s内发出报警铃声
C 带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声
D 压力开关动作及时反馈信号并启动消防水泵


第3题 2

 建筑管理使用单位有关人员在一次巡查时发现预作用装置的压力表指针偏离正常区域,检查人员认为其原因可能是系统中某些阀门未处于正常启闭状态。下列阀门启闭状态中不属于造成该故障的原因是(   )。
A 预作用装置前的供水控制阀未打开
B 排水控制阀门未关紧
C 报警管路控制阀未打开
D 压力表管路控制阀开启不完全


第4题 2

对某建筑高度为155m的办公楼进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )
A 设置了可直接对外开启的乙级防火窗
B 可供避难的净面积为2.5人/m²
C 在避难层设置的设备用房与避难区之间采用2.00h防火卷帘分隔
D 在避难层设置消火栓、机械防烟系统和消防专用电话


第5题 3

某消防技术服务机构在对建筑高度为65m的综合楼进行消防验收监测,下列有关灭火救援设施实测结果中,正确的是(   )。
A 沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.2m 
B 消防车救援场地的坡度为5%
C 消防救援窗口从2层开始设置,净高和净宽均为1.1m
D 消防救援场地距离建筑外墙6m处设置,长度和宽度分别为15m和10m


第6题 1

根据国家现行消防技术标准,对投入使用的自动喷水灭火系统需要进行检查维护,下列属于每月检查维护的内容的是(   )。
A 检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
B 对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行放水试验
C 对水源的供水能力进行测定
D 利用末端试水装置对水流指示器进行试验


第7题 1

某检测机构对水喷雾灭火系统进行系统试验,下列关于水喷雾系统调试过程的描述中,不符合消防相关标准要求的是(   )。
A 联动试验时采用传动管启动的系统,启动1只喷头,相应的设备均应能及时动作
B 自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在 30s之内启动,公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动
C 调试过程中,系统排出的水应能通过排水设施全部排走
D 当为自动控制时,以自动和手动方式各进行1次试验,并用压力表、流量计、秒表计量


第8题 3

下列关于消防施工现场的设置,不符合规范要求的是(   )。
A 固定动火作业点与在建工程的防火间距为9m
B 办公用房成组布置时,每组7栋,则组与组之间的防火间距12m
C 临时的宿舍建筑层数为2层,每层建筑面积250㎡
D 临时的发电机房建筑层数为1层,每层建筑面积190㎡


第9题 3

某10层宾馆,建筑高度为32m,每层建筑面积为3300㎡,现处于施工阶段。施工单位在施工现场搭建了临时用房,总建筑面积为3200㎡。下列说法不符合相关要求的是(   )。
A 临时用房的临时室外消防用水量为10L/s,火灾延续时间为1h
B 在建宾馆临时室内消防用水量为15L/s,火灾延续时间为1h
C 在建宾馆临时室外消防用水量为15L/s,火灾延续时间为1h
D 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生一次确定


第10题 2

下列关于细水雾系统验收检查的说法中,不符合规范要求的是(   )。
A 分区控制阀前后的阀门均处于常闭位置
B 开式系统分区控制阀组能采用手动和自动方式可靠动作
C 称重检查按储水容器全数的20%检查,不足5个按5个计 
D 不同型号规格喷头的备用量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只


第11题 1

某气体灭火系统储瓶间内设有5只同一规格的驱动气体储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007),该储存容器的高度差最大不宜超过(   )mm。
A 10          
B 15          
C 20          
D 30


第12题 1

气体灭火系统当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。在试验时,下列操作方法错误的是(   )。
A 逐步缓慢增加压力至试验压力的50%时,观察是否出现异状或泄漏
B 至试验压力的50%无泄漏,继续按试验压力的5%逐级升压,至试验压力值
C 每级升压后,应稳压3min,观察是否出现异状或泄漏
D 试验过程中管道各处无变形,无泄漏则为合格


第13题 0

下列情况,不属于直接判断为重大火灾隐患的是(   )。
A 48°白酒勾兑车间设置在地下室
B 煤油灌装厂房设置在半地下室
C 赛璐珞厂房与员工宿舍混合设置在同一建筑内
D 某KTV未按规定设置疏散指示标志和应急照明


第14题 1

防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。下列关于防火间距的测量方法中,不正确的是(   )。
A 建筑物与道路之间的防火间距,为建筑外墙至道路中心线的距离
B 当外墙无凸出的可燃或难燃构件时,建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算 
C 防火间距进行实地测量时,沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%
D 堆垛与铁路之间的防火间距,为相邻堆垛外缘至铁路中心线之间的距离


第15题 1

某科技馆资料室设置了七氟丙烷气体系统,有3个不同的防护区,3个防护区的面积分别为500m2、700m2、900m2,防护区吊顶上方空间和吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统。下列检查结果符合《气体灭火系统施工规范》的是(   )。
A 防护区面积大小符合规定要求
B 两套系统分别设置启动装置和集流管
C 系统的灭火剂储存量为3个防护区所需储存量之和
D 防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的灭火设计浓度和喷头喷放时间相同 


第16题 2

下列关于某维保单位对气体灭火系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A 每月检查低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态
B 每季度对灭火剂输送管道和支架、吊架进行检查
C 每年对每个防护区进行一次模拟启动试验
D 每月检查预制灭火系统的设备状态和运行状况


第17题 2

现对一座商场建筑的电气防火进行检查,下列关于电气线路防火措施的检查中,不正确的是(   )。
A 在线路上按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源
B 用铜丝作为熔断器的熔丝
C 铜、铝线接头处,采用铜铝过渡接头  
D 导线与导线之间,保持合适的距离 


第18题 1

关于干粉灭火系统的周期性检查中,下列说法正确的是(   )。
A 每日应检查一次干粉储存装置部件
B 每周应检查一次驱动气体储瓶的充装量
C 每月应检查一次防护区及干粉存储装置间
D 每年应检查一次管网、支架及喷放组件


第19题 2

以下哪种物质发生火灾不适合使用碳酸氢钠干粉灭火器进行扑救(   )。
A 植物油                  
B 冰醋酸            
C 家具
@ D 甲烷


第20题 1

消防部门对某商场的消防电源及其配电进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A 商场的消防用电设备采用了专用的供电回路,并在地下二层设置了柴油发电机作为备用消防电源
B 商场的消防配电干线按防火分区划分,配电支线未穿越防火分区
C 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备供电,在其配电线路的最末一级配电箱处设置了自动切换装置
D 商场的消防配电干线采用阻燃电缆,直接明敷设在与动力配电线路共用的电缆井内,并分别布置在电缆井的两侧

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0