案例分析强化-20年05月28日

第1题 5

某高层建筑共8层,每层层高4m,每层建筑面积为2800㎡,地上每层划分为1个防火分区,一至二层为上、下连通的门诊大厅,三层为会议室和病房,四层及以上为住院部。建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和房间隔墙均为不燃性,耐火极限分别为1.0h,2.0h和0.5h。
高层主体建筑附建了4层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔,高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔
高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室:地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、油浸电力变压器室等:地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区。
高层建筑内四层病房,室内的最大疏散距离为15m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大直线距离为32m,走道两侧布房,走道宽度为1.4m。设有两部净宽均为1.2m的疏散楼梯,并在首层直通室外。
裙房为老年人照料场所,共四层。首层的建筑面积为7000㎡划分为1个防火分区:二、三层的建筑面积均为6000㎡,平均分别划分为2个防火分区:一至四层设置了ー个上、下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三、四层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.50h的非隔热性防火玻璃墙,四层为老年人公共活动用房、每间用房的使用面积最大为300m2平时使用人数为30-40人。且在三、四层设置避难间,避难间内可供避难的建筑面积为12m2,且贴临疏散楼梯间。
建筑内均设置A型小型标志灯具,标志灯标志面均与疏散方向平行,设置间距均为15m。
该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪,灭火器全部设置在消火栓箱内,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。
该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。
根据以上材料,回答下列问题。
1. 指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。

第2题 1

2. 指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。

第3题 4

3. 指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确的做法。

第4题 1

4. 指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确的做法。

第5题 5

5. 指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确的做法。

第6题 1

6. 指出该高层建筑在消防设施与消防电源方面的问题,并给出正确做法。

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0