综合能力强化-20年07月07日-2

第1题 3

某医院病房楼,建筑高度为32m,共8层,每层建筑面积均为1000㎡。某消防机构对其进行检查,获取的下列信息中,不正确的是(   )
A  该病房楼采用防烟楼梯间
B  该病房楼消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间为1.30h
C  病房楼内避难间的疏散照明的地面最低水平照度为5.0lx
D  该病房楼内设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统


第2题 8

根据现行国家规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)),下列场所或部位,不需要设置消防应急照明和疏散指示系统的是(   )
A  建筑高度为22m的图书馆的防烟楼梯间
B  建筑面积为150㎡的室内多功能厅
C  建筑高度为15m的4层写字楼的疏散走道
D  建筑高度为25m的8层住宅楼


第3题 2

根据现行国家规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)),下列场所或部位设置疏散照明的地面最低水平照度的说法,不符合规范要求的是(   )
A  建筑高度为22m的写字楼的防烟楼梯间,地面最低水平照度不应低于3.0lx
B  建筑高度为25m的病房楼的避难间,地面最低水平照度不应低于10.0lx
C  建筑高度为15m的4层写字楼的疏散走道,地面最低水平照度不应低于1.0lx
D  消防水泵房其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度


第4题 3

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列建筑应在地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的是(   )
A  总建筑面积为150㎡的歌舞厅
B  总建筑面积为500㎡的地下商店
C  座位数为1000个的电影院
D  座位数为3000个的体育馆


第5题 2

某高度为85m,总建筑面积为120000㎡的商场建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(   )
A  90min     
B  60min       
C  30min   
D  120min


第6题 2

某消防技术服务机构对高度为120m酒店的消防应急照明系统进行系统检测,下列检测结果中,不符合消防技术标准的是(   )
A  在十八层的疏散走道测得地面照度为5.0lx
B  在三十二层避难层测得地面照度为3.0lx
C  在避难走道的地面照度为3.0lx
D  在前室测得地面照度为10.0lx


第7题 3

建筑高度为23m,总建筑面积25000㎡的老年人照料设施的消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于(   )h
A  0.5 
B  1.0
C  1.5  
D  2.0


第8题 2

消防技术服务机构对苏州某超高层写字楼的消防应急照明系统进行检测。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)的是(   )
A  在二层疏散走道测得的地面照度值为3.0lx
B  在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照度值相同
C  在十六层避难层测得的地面照度值为5.0lx
D  在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为4.0lx
E  消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间为1.00h


第9题 3

下列接线方式中,符合电气防火要求的是(   )。
A  将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上
B  将铜导线和铝导线直接绞结后用胶布缠绕
C  将铜导线和铝导线烫锡后接到线端子上
D  将单芯导线烫锡后绞结,再用防水胶布缠绕


第10题 5

许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件接地产生火花或危险温度而形成引爆源,在某些特定部位是需要接地的,以下(  )部位在正常情况下可以不接地,在爆炸危险场内仍需接地 
A  在不良导电地面处,交流额定电压为1200v的电气设备正常时不带电的金属外壳。
B  在不良导电地面处,直流额定电压为1600v的电气设备正常时不带电的金属外壳。
C  在干燥环境,交流额定电压为110v电气设备正常时不带电的金属外壳。
D  在干燥环境,直流电压为120v的电气设备正常时不带电的金属外壳。


第11题 3

在爆炸性环境内,为避免过载,防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘导线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的(   )倍
A  1.25
B  1.35
C  1.45
D  1.50


第12题 3

下列关于电气防爆的检查要求,正确的是(   )。
A  为避免过载,防止短路把电线烧坏或过热形成火源,除特殊情形外,绝缘导线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.45倍和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.45倍
B  当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下
C  电气线路之间原则上不能直接连接,如必须连接或封端,应采用缠绕并且外部包裹绝缘胶带的方式连接
D  铜芯导线或电缆的截面面积在1区为1.5mm2以上,2区为2.5mm2以上


第13题 2

下列关于电气线路的检查内容不符合现行国家工程建设消防技术标准的要求是( )
A  爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路埋入地下
B  绝缘导线和电缆的允许载流量为熔断器熔体额定电流的1.3倍
C  爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气小时,电气线路敷设在较高处
D  电缆沟敷设电气线路时沟内填充沙并设置有效的排水措施


第14题 2

对于有爆炸危险性的厂房或仓库以及在爆炸性环境中使用的电气设备,通过采取必要的防爆措施,可以防止和减少爆炸事故的发生或最大限度的减轻其伤害。下列建筑防爆措施中,与其他出发点不同的是(   )
A  采取泄压措施
B  采用抗爆性能良好的建筑
C  消除或控制能引起爆炸的各种火源
D  采取合理的建筑布置


第15题 2

下列关于建筑防爆的基本措施中,属于减轻性技术措施的是(   )
A  避免日光照射   
B  采取泄压措施      
C  防止撞击产生火花   
D  消除静电火花 
E  采取合理的平面布置


第16题 2

对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于爆炸危险区附加2区的变电所、配电所和控制室的电气和仪表的设备层地面应高出室外地面(   )m
A  0.3
B  0.5
C  0.6
D  1.0


第17题 2

以下关于有爆炸危险的甲类物质的厂房总平面布局和平面布置的检查结果中,符合规范要求的是(   )
A  甲类物质生产设备紧邻厂房的梁、柱等主要承重构件
B  厂房与分控制室贴邻建造,且采用耐火极限2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C  厂房与厂区专用10kv配电站贴邻建造,且采用防火墙分隔,防火墙的观察窗为甲级防火窗
D  甲类物质生产设备布置在多层厂房的顶层靠外墙的泄压设施附近


第18题 3

下列关于有爆炸危险的甲类物质的厂房平面布置的检查,符合规范要求的是(   )
A  厂房与厂区专用10kv配电站贴邻建造,且采用防火墙分隔,防火墙上的防火窗为甲级防火窗
B  甲类物质生产设备布置在多层厂房首层靠外墙的泄压设施附近
C  楼梯间与生产车间连通处设置门斗,门斗的隔墙采用耐火极限为2.00h的防火隔墙,门采用乙级防火门并与楼梯间的门错位布置
D  厂房与分控制室贴邻建造,且采用耐火极限3.00h且具备抗爆功能的防火隔墙与其他部位分隔


第19题 2

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),有爆炸危险的甲乙类厂房,宜采用敞开式,其承重结构不宜采用(   )
A  钢筋混凝土结构
B  砖混结构
C  钢框架结构
D  排架结构


第20题 2

有爆炸危险的厂房、仓库应采取有效的防爆措施。下列防爆措施符合要求的是(   )。
A  甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施
B  散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑,并易于清扫
C  使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟下水道设置隔油设施后可与相邻厂房的管、沟相通
D  遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施  
E  散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,可采用水泥的地面

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0