综合能力强化-20年09月14日

第1题 5

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列建筑中可设一个疏散门的是()。
A 位于袋形走道两侧的中学教室,房间建筑面积为120㎡
B 位于袋形走道尽端的幼儿园,房间建筑面积为50m2
C 位于袋形走道两侧的办公室,房间建筑面积为75㎡
D 位于两个安全出口之间的老年人照料设施,房间建筑面积为75㎡


第2题 4

关于住宅建筑内剪刀楼梯间的设置要求,下列说法正确的是()。
A  疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离为12.5m
B  之间应采用耐火极限不低于0.75h的防火隔墙
C  前室的使用面积不应小于10㎡
D  楼梯间应符合防烟楼梯间的设置要求


第3题 10

 某7层老年人照料设施建筑,建筑高度25m,每层建筑面积1000㎡。每层设有与疏散楼梯直接连通的开敞式外廊。对该建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  袋形走道尽端的房间,建筑面积50㎡,设置了1个疏散门
B  两个安全出口之间的房间,疏散门至最近安全出口的直线距离为30m
C  筑三至五层未设置避难间,在六、七层分别设置了1个避难间
D  筑每层东、西两侧分散设置了封闭楼梯间
E  控制室开向建筑内的门采用乙级防火门


第4题 4

下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表


第5题 7

餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,在对其进行防火检查时,不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A 步行街两侧商铺每间的建筑面积不大于300m2,商铺之间设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙
B 顶棚采用难燃材料,其承重结构的耐火极限不低于1.00h
C 顶棚设置自然排烟设施并采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不小于步行街地面面积的25%。
D 两侧商铺均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统


第6题 4

某建筑面积为50000m2的地下商场,采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列对该地下商场的检查中,符合现行国家标准的是(   )。
A 避难走道采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
B 采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级防火门
C 商场至避难走道入口处设置防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
D 避难走道在2个不同方向上分别设置一个直通室外地面的出口
E 避难走道的吊顶、地面和墙面采用不燃烧材料装修


第7题 6

在建筑火灾风险评估中,属于建筑内部消防安全管理组成部分的是(   )
A 消防设施检查与维护
B 消防安全责任制
C 消防团队
D 支援力量
E 消防管理组织机构


第8题 5

下列关于室内消火栓分类和检查结果的说法中,不符合要求的有(   )。
A阀杆本体材料性能应采用铸造铜合金制作
B室内消火栓应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且应与检验报告描述一致
C室内消火栓采用SN65型手轮时,其直径应不小于120mm
D室内消火栓阀座及阀杆螺母材料性能不应低于黄铜材料

第9题 6

某地消防检测机构对该地一座综合楼的建筑室外消火栓进行验收检查,下列检查记录不符合规范要求的是(   )。
A测量室外地上式消火栓高度,消火栓顶距离地面高度为0.7m,不合格
B该综合楼采用不同厂家的相同规格的室外消火栓,不合格
C测量地下式消火栓井内径,测量结果为1.6m,合格
D冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口未作保温处理,不合格


第10题 6

下列关于防火巡查的描述中,正确的是(   )。
A 社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查
B 公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次
C 医院夜间防火巡查应不少于2次
D 老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次
E 某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种


第11题 7

下列关于供水设施的维护管理规定中,属于每月检查的项目的是(   )。
A对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
B对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况
C手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况
D模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况
E对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测


第12题 4

下列关于消火栓箱的开启角度,根据《消火栓给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》,符合规范要求的是(   )。
A 90°
B 100°
C 110°
D 160°


第13题 5

室内消火栓检测验收时应符合(   )。
A室内消火栓的选型、规格应符合设计要求
B同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口
C试验用消火栓栓口处应设置压力表
D室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮
E室内消火栓验收抽查数量为20%


第14题 4

某建筑高度为48m的商业建筑,共12层,每层划分为4个防火分区,均符合规范要求。对该商业建筑进行消防救援设施设置检查时,下列结果中,符合国家标准的是(   )。
A消防车登高操作场地距离建筑外墙距离为11m
B消防车登高操作场地的坡度为4%
C建筑物与消防车登高操作场地对应范围内设置4个直通楼梯间的入口
D沿该建筑的一条长边间隔5m布置宽度为10m的消防车登高操作场地


第15题 4

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)的规定,下列灭火器应进行维修的是(   )。
A 手提式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修满1年
B 干粉灭火器出厂期满5年,首次维修满1年
C 洁净气体灭火器出厂期刚满4年
D 二氧化碳灭火器出厂期满3年,首次维修满1年


第16题 5

下列消防车道设置正确的是(   )。
A超过1500个座位的会堂,超过3000个座位的体育馆应设置环形消防车道
B某L型建筑,两个边的长度均为120m,则该建筑应设置穿过建筑物消防车道,确有困难时,应设置环形消防车道
C某10层政府后勤办公楼,建筑高度为38m,平面尺寸为50m×25m,其消防救援场地尺寸平面尺寸为38m×10m
D尽头式消防车道应设置回车道或回车场,高层建筑的的回车场面积不宜小于18m×18m


第17题 6

北京某时代广场,设置了火灾自动报警系统。消防设施的维护管理人员发现安装在地下汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是(   )。
A 感烟探测器质量不达标
B 感烟探测器距空调送风口过近
C 感烟探测器报警总线开路
D 地下汽车库阴暗潮湿
E 感烟探测器内部元件老化


第18题 7

某科技馆资料室设置了七氟丙烷气体系统,有3个不同的防护区,3个防护区的面积分别为500m2、700m2、900m2,防护区吊顶上方空间和吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统。下列检查结果符合《气体灭火系统施工规范》的是(   )。
A 防护区面积大小符合规定要求
B 两套系统分别设置启动装置和集流管
C 系统的灭火剂储存量为3个防护区所需储存量之和
D 防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的灭火设计浓度和喷头喷放时间相同 


第19题 5

在进行区域火灾风险评估时应遵循一定的步骤,下列关于区域消防安全评估流程的排序,正确的是()。①确定评估结论;②信息采集;③评估指标体系建立;④风险识别;⑤风险分析与计算;⑥风险控制
A ③⑤④①②⑥
B ②④③⑤①⑥
C ③⑤②⑥④①
D ②④⑤⑥①③

第20题 4

某单层玻璃制品仓库,玻璃采用可燃固体进行包装,该仓库内玻璃本身的体积大约为500m3,可燃固体的体积大约为300m3;玻璃本身的重量为800kg,可燃固体的重量为100kg。该仓库的火灾危险性属于(   )。
A 乙类
B 丁类
C 丙类
D 戊类    

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0