综合能力强化-20年09月27日

第1题 11

某检测机构对水喷雾灭火系统进行系统调试,下列关于水喷雾系统调试过程的描述中,不符合消防相关标准要求的是(   )。
A 以自动或手动方式进行1次~2次系统的主动力源和备用动力源进行切换试验
B 自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动
C 公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动
D 雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声


第2题 6

影响建筑构件耐火极限的要素有()。
A 材料产地
B 构配件的结构性
C 材料与结构间的构造方式
D 材料的老化性能
E 使用环境的要求


第3题 8

某公众聚集场所在投入使用前,向该场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申消防安全检查,按照规定,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )内对该场所进行消防安全检查。
A 五个工作日         
B 十个工作日    
C 七个工作日         
D 十五个工作日


第4题 8

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


第5题 6

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


第6题 10

下列选项中,属于细水雾灭火系统每月检查项目的有(   )。
A 应检查系统组件的外观,应无碰撞变形及其他机械性损伤
B 应检查分区控制阀动作是否正常
C 应检查管道和支、吊架是否松动,以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象
D 应检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损
E 应进行系统模拟联动功能试验 


第7题 6

消防控制室是整个消防系统的控制中心,在灭火过程中,起着非常重要的作用,下列关于消防控制系统的配备及功能的描述中,正确的是( )。
A主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,但不能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息
B消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
C大型建筑群设置两个及两个以上的消防控制室,应采用集中报警系统来控制
D各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,可以互相控制消防设备


第8题 6

现场检查项目中对不合格的设备及其组件、材料进行返修或者更换后,进行复验。复验时,对抽验比例有要求的,应()抽样检查。
A按原数量
B加倍
C按50%
D全部


第9题 8

下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是(   )。
A 准工作状态时严禁管道充水的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统
B 干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀
C 雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统
D 单联锁预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀并转换为湿式系统


第10题 13

下列关于防火巡查的描述中,正确的是(   )。
A 社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查
B 公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次
C 医院夜间防火巡查应不少于2次
D 老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次
E 某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种


第11题 24

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于稳压泵调试要求是()。
A 消防主泵启动时,稳压泵应停止运行
B 稳压泵的型号性能符合设计要求
C 达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行
D 稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常
E 气压水罐的有效容积以及调节容积符合设计要求


第12题 10

管径为DN100的消防给水管道架空安装时,应按规定设置防晃支架,下列相关要求中,不正确的有()。
A 某段配水管长度为35m,应至少设置1个防晃支架
B 管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架
C 架空管道按数量抽查10%,且不应少于10件
D 每段架空管道至少设置1个防晃支架
E 立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定


第13题 11

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列不属于消防水泵调试要求的是()。
A 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在1.5min投入正常运行
B 以手动直接启动消防水泵时,消防水泵在55s投入正常运行
C 机械应急启动时,消防水泵在报警3.0min时正常工作
D 以自动直接启动消防水泵时,消防水泵在50s投入正常运行


第14题 6

下列关于消防水箱安装调试的做法中错误的是(   )。
A 消防水箱设置的支墩的高度为500mm
B 敞口水箱装满水静置12h后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格
C 封闭水箱在试验压力下保持8min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格
D 消防水箱的管道外壁与建筑本体结构墙面之间的净距为1m
E 消防水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,不得与排水管直接连接


第15题 9

某耐火等级二级的多层办公建筑,各个房间通过敞开式外廊疏散,楼梯间采用封闭楼梯间,该建筑设置了自动喷水灭火系统;则位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的最远距离为()m。
A 40
B 50
C 45
D 55


第16题 5

在对防火门进行消防检查时,应注意检查防火门的耐火隔热性和耐火完整性是否符合相应要求,下列防火门耐火极限能达到甲级防火门要求的是()。
A 1.00h
B 0.50h
C 1.50h
D 1.25h


第17题 6

钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于(),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于()。
A 600mm,10mm
B 500mm,12mm
C 500mm,10mm
D 600mm,12mm


第18题 11

对某建筑设置的消防增稳压设施进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB-50974,关于消防稳压泵安装调试和检测验收的说法中,正确的是(   )。
A 稳压泵设计流量不应使得水箱出水管流量开关动作
B 稳压泵设计流量不应使得报警阀压力开关动作
C 稳压泵设计压力满足系统自动启动和管网充满水的要求
D 消防主泵启动时,稳压泵应停止运行
E 稳压泵在1h内的启停次数为12次/h


第19题 15

下列关于房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,说法正确的是(   )。
A 当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层以上疏散人数最多一层的人数计算
B 地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算
C 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定
D 地上一层一级耐火等级歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定
E 办公建筑的门洞口宽度不应小于l.10m,高度不应小于2.00m  


第20题 7

下列关于防火门安装要求的说法中,正确的是()。
A 钢质防火门门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于800mm
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于10mm
C 防火门门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm
D 双扇、多扇防火门的门扇之间缝隙不应大于5mm

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0