技术实务强化-20年06月16日

第1题 8

由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于(  )。
A 1min
B 2min
C 5min
D 3min


第2题 18

根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),建筑高度35m的三级甲等医院门诊大厅建筑面积11400m2,平均划成6个防火分区,下列关于灭火器配置计算中,说法正确的是(  )。
A 计算单元面积为11400m2,K值取0.5,U值取50m2/A
B 计算单元面积为1900m2,K值取0.5,U值取50m2/A
C 计算单元面积为1900m2,K值取0.7,U值取75m2/A
D 计算单元面积为11400m2,K值取0.5,U值取75m2/A


第3题 10

根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于中危险级的是(  )。
A 礼堂后台
B 地下观光隧道
C 民用机场的检票厅
D 机动车交易市场


第4题 5

水型灭火剂不适合扑救(  )场所火灾。
A 乙炔库
B 木材库
C 棉麻仓库
D 工厂的总控制室


第5题 3

消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的(  ),蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作(  )以上。
A 100%,2h
B 120%,4h
C 100%,3h
D 120%,3h


第6题 12

消防应急照明和疏散指示系统按控制类型:集中控制型、集中电源非集中控制型、自带电源非集中控制型。下列关于消防应急照明和疏散系统联动控制设计说法中,正确的是( )。
A 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现
B 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现
C 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明分配电装置实现
D 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于10s


第7题 12

下列民用建筑可只设置一个安全出口的是(  )。
A 单层幼儿园,建筑面积200m2,人数30人
B 3层物业办公用房,每层工位20个
C 地下游戏厅,建筑面积50m2,机位12个
D 地下设备间,建筑面积200m2,设有值班室


第8题 3

某建筑高度为60米的综合楼,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,走廊两端有袋形走道。走道两侧房间面积均为7×8m2,尽端房间面积均为8×9m2。各层房间布局一致,使用功能不同。下列关于该建筑内各类用房的平面布局及安全疏散,错误的是(  )。
A 二层位于走道尽端的早餐厅设置2个净宽为1. 2m的疏散门
B 三层位于袋形走道一侧的幼儿早教中心设置2个净宽0.9m的门
C 三层位于两个楼梯中间的影院观众厅设置2个净宽为1. 4m的疏散门
D 四层位于走道一侧的办公室设置2个净宽为1. 0m的门


第9题 4

下列(  )场所宜选择点型感温火灾探测器。
A 地下车库
B 电视放映室
C 列车载客车厢
D 锅炉房


第10题 4

火灾报警控制器设置的一般规定中,下列哪项选择正确的是(  )。
A 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量10%的余量
B 总线穿越防烟分区处,应在穿越处设置总线短路隔离器,火灾探测器、手动报警按钮和模块等的总数为30个点
C 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量
D 为了提高系统的响应速度和稳定性,水泵控制柜电气控制装置应采用变频启动方式


第11题 5

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的规定,集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、(  )等组成。
A 消防控制室
B 消防联动控制器
C 区域显示器
D 消防模块解析


第12题 19

多品种的液体罐组内应按要求设置隔堤,下列储罐之间可不设隔堤的是(  )。
A 轻柴油和重柴油
B 甲苯和20号重油
C 冰醋酸和汽油
D 甲酸甲酯和氢氧化钠


第13题 11

下列关于地铁车站疏散指示标志设置的说法不符合相关规范规定的是(  )。
A 站台和站厅公共区内的疏散指示标志应设置在柱面或墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于20m且不应大于两跨柱间距
B 安全出口和疏散通道出口处的疏散指示标志应设置在门洞边缘或门洞的上部,标志的上边缘距吊顶面不应小于0.5m,下边缘距地面不应小于2. 2m
C 疏散通道两侧及转角处的疏散指示标志应设置在墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于10m,通道转角处的标志间距不应大于1m
D 设备管理区疏散走道内的疏散指示标志间距不应大于10m


第14题 3

(  )的开关信号不能直接自动启动消防水泵。
A 压力开关
B 流量开关 
C 报警阀压力开关
D 消火栓按钮


第15题 16

一个建设地块中两栋建筑采用一套室内消防系统,两栋均为建筑控高70m的金融办公楼。甲楼内设有约500m2~1000m2的银行网点、会所、健身等;乙楼地下及底层设有35000m2的商业中心。其高位消防水箱有效容积最小应为下列哪项(  )。
A 18m³
B 36m³        
C 50m³
D 100m³


第16题 8

以灭火为目的的水喷雾灭火系统不适用于下列(  )火灾。
A 燃油锅炉火灾
B 油浸电力变压器火灾   
C 樟脑油火灾
D 人造板火灾


第17题 19

以下厂房的防火分区划分,不符合规范要求的是(  )。
A 某三层纺织厂房,耐火等级一级,高15m,设置自喷保护,每个防火分区面积为11000m2
B 某单层水煤气厂房,耐火等级二级,未设自喷,每个防火分区面积为3000m2
C 某二层转炉厂房,耐火等级四级,设置自喷保护,防火分区面积不限
D 某四层棉花打包厂房,耐火等级二级,高25m,设置自喷保护,每个防火分区面积4000m2


第18题 5

某商场地下一层为汽车库,下列设施或房间可设置在该汽车库内的是(  )。
A 修理车位
B 油浸变压器
C 丙类库房
D 充电间


第19题 4

某地下商店,每层建筑面积24000m2,分隔为2个建筑面积分别为11000m2和13000m2的2个区域。相邻区域采用下沉式广场等室外开敞空间,防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列关于该地下商店采取的分隔和连通措施不符合规范要求的是(  )。
A 采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限2.00h的楼板分隔
B 防火隔间的墙为耐火极限3.00h的防火隔墙
C 防烟楼梯间的门采用乙级防火门
D 避难走道防火隔墙的耐火极限3.00h,楼板的耐火极限1.50h


第20题 9

根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50440),关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是(  )。
A 用户信息传输装置应能接收来自联网用户火灾探测报警系统的火灾报警信息,并在10s内将信息传输至监控中心
B 用户信息传输装置手动报警按钮动作时,应能在5s内将手动报警信息传输至监控中心
C 用户信息传输装置备用电源电池容量应能保证用户正常工作不少于3h
D 用户信息传输装置应能接收来自联网用户建筑消防设施运行状态信息,并在20s内将信息传输至监控中心

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0